BV написал: два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком
А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?
07.12.2020 в 15:50:09
BV написал: два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком
А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?
07.12.2020 в 15:52:11
Юрка написал:
BV написал: такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.
О да. А ещё можно уехать жить на Бали. Или стать олигархом, чтобы эти проблемы не волновали. Но это скорее не решение проблемы, а уход от неё.
Юрка, при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?
И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....
07.12.2020 в 15:54:55
Юрка написал: Можно заменить на предохранители?
Нет, если перед счётчиком стоит АВ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.12.2020 в 15:56:45
Юрка написал:
BV написал: два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком
А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?
Юрка, Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита? Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?
07.12.2020 в 16:08:04
BV написал: при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?
А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке? Тогда давайте отвлечёмся от ЩУ, а обсудим обогрев просто в каком-то уличном щитке.
MaSeVi написал: Нет, если перед счётчиком стоит АВ.
Сейчас я ваще не понял... Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?
BV написал: Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?
Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают. :confused:
07.12.2020 в 16:10:42
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.12.2020 в 16:30:28
А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф?
Греют, чтобы воздух при нагревании мог содержать в себе больше грамм водяного пара, и смог подхватить в себя избыточную влагу.... и унести за пределы шкафа. Допустим на улице влажность воздуха 95%, если мы нагреем его, в нем останется тоже самое количество грамм воды, но влажность уже понизится допустим до 80%.
А разве конденсат будет, если шкаф греть?
Специалисты ставят вопросы более конкретно... если уж...
Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита? Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?
Ответ: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе. Если вентилировать - постепенно уйдет с воздухом.
07.12.2020 в 16:37:21
Юрка написал: когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке?
Лет пять назад дошло, вы всё пропустили. :popcorn
07.12.2020 в 16:46:20
Юрка написал: ЖКИ у счётчиков до -20, автоматы некоторые до -25, УЗО до -5. А конденсат при любой температуре может быть.
Как ни крути автоматы штатно отрабатывать на холоде не будут, т.к. из-за внешнего охлаждения ток и время отключения будет больше чем в нормальных условиях.
Про ЖКИ и сам счетчик Энергомера например пишет следующее:
... Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки), с рабочими условиями применения: – температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С; – относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98 %; ... Примечание – При температурах ниже минус 30 °С допускается временное ухудшение работы ЖКИ счетчика (снижение контрастности, увеличение инерционности отображения информации) при сохранении остальных функций и характеристик счетчика. С повышением температуры работоспособность ЖКИ полностью восстанавливается.
УЗО можно поставить в помещении, а не заставлять работать в жёстких условиях нежную электронику и механику.
Юрка написал: Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.
Для абстрактного щита подогрев не требуется, счетчик в ящике позволяет его использовать без подогрева в соответствии с инструкцией/паспортом, посмотрите как сделано у соседей и убедитесь в этом.
А все новороты тащите в дом, в идеале счётчик тоже в дом, но сетевики зачастую против, да их это теперь зона ответственности с 1 июля 2020 г. за ваш счёт по тарифу (во всякого рода СНТ, ТСЖ вероятно может быть несколько иначе, т.к. там приборы могут выступать в качестве распределительных) и пускай сами думаю куда ставить счетчик (вероятно на холоде/жаре может ломаться чаще из-за чего в том числе страдать самоходом, что может повышать скорость увеличения показаний и переплаты в следствии этого, так что следите за прибором в оба даже если он не ваш).
07.12.2020 в 17:39:20
BV написал: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе.
Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.
07.12.2020 в 17:48:10
Юрка написал: Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью)
Разве стальной корпус не отдает тепло уличному ветру? Считайте тепловой баланс - теплоприток от нагревателя / теплоотдача улице - узнаете на сколько нагрелся, и хватит-ли этого нагрева, чтобы быть выше точки росы
Юрка написал: (чтобы греть не улицу) корпус.
расскажите мне, как можно обдурить физику, не используя теплоизоляцию?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу