#6933421

Вот нашел....
гигростат тупо определяет влажность воздуха, а не условия конденсации...
в принципе этого достаточно.... возросла влажность - включил нагрев.
Термостат - просто подогрев.
Термо + гигростат
и не дорого - Рекомендованная розничная цена 5 974руб

гигростат
3044руб
Оба работают от 0 до +60

Думаю с хорошей родословной будут значительно дороже

ПPOPAБ написал:
Юрка написал:
Допустим, стоит задача предотвратить конденсат
Какими средствами это можно сделать?

Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.

достаточно - намного меньше - см таблички точки росы

ПPOPAБ написал:
Юрка написал:
Нагревательный элемент,

Подогревать нужно поверхности, а не воздух.

Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.

ПPOPAБ написал:
На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.

ИМХО, слово даже - лишнее
А если будет IP 68 и сауна внутри - может и на работающем, но не сильно нагретом, если смонтировано так, что отдает тепло корпусу

А по поводу термостата - от утюга вряд-ли, а вот от холодильника - если контакты переключающие - вполне пойдет
От тепловентилятора - если подкрутить чуток

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Юрка написал:
Допустим, стоит задача предотвратить конденсат внутри уличного щита в зимнее время.
Какими средствами это можно сделать?

Просверлить несколько дырок (лучше снизу, что бы вентилировался, дождь/снег не заливался и в случае появления влаги стекала вниз).

Юрка написал:
Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),

Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то выпадать из влажного воздуха собранного внутри и герметичность может лишь способстовать увеличению влаги.

Юрка написал:
Нагревательный элемент,
Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе),
Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).

Меры слишком умные (возможно дорогие), поставьте лампочку которая будет гореть постоянно выделяя тепло, возможно сойдёт даже светодиодная мощьность 20Вт и более (будет съедать несколько десятков кВт и постоянно подогревать ваш щит), а может и меньше подойдёт.

А при желании можно воткнуть какой-нибудь умный контроллер который будет не только подогрев включать, но и электричество контролировать и показаний передавать куда следует, возможно обогреватели в доме включать перед вашим приездом и находиться в контакте с вашим смартфоном...

сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то

Кстати, в технике сухость осушенного воздуха (газа) обычно определяют температурой точки росы.... для закачиваемых сухих - от минус 40 до минус 60 обычно в зависимости от региона.

Так что, при переходе не через ноль, а через точку росы - это может быть и плюс и минус.

ser000 написал:
Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать

Азот, как в шины.

ser000 написал:
Просверлить несколько дырок

В некоторых шкафах такая дырка уже есть. Например, в серии ST от DKC внизу есть дырка с резиновой заглушкой.

ser000 написал:
Меры слишком умные (возможно дорогие)

Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение. На цену пока наплевать. Тем более, что есть EKF, который продаёт все эти термостаты, гигростаты, нагреватели не очень дорого. Да и заказчики бывают разные. Некоторые хотят лучшее решение, а не дешёвое. Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали. Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ. Они отнесли микроклимат к шкафам автоматизации и поэтому в ЩУ это не попадает.

Юрка написал:
Например, в серии ST от DKC внизу есть дырка с резиновой заглушкой.

Hager для щитов серии Vector предлагает такое:

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Да и заказчики бывают разные. Некоторые хотят лучшее решение, а не дешёвое.

Тогда ТЗ можно написать так:
Есть клиент с кучей бабла, и ему можно/нужно впарить подороже и себя не обидеть. И не важно, что есть простое решение, решающее две задачи - отсутствие конденсации и подогрев ЖК дисплеев. Важно чтобы в щите было "не как у всех", а "круто".
Тогда:

.1. Относительно бюджетно:

  • теплорасчет щита, с учетом воздухообмена при минус 25 за деньги клиента
  • термо (на холод) и гигростат - отдельно или в одном флаконе.
  • два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком
  • нагреватель
  • термостат на тепло
  • вентилятор с клапаном
  • наружнее, пожаробезопасное утепление стенок щита - можно оправдать "чтобы нагреватель много электричества не жрал"

.2. не бюджетно:

  • контроллер с кучей лампочек, управляющий нагревателем и вентилятором - остальное тоже самое.

.3. совсем не бюджетно - вместо нагревателя вкрячить осушитель на холодильнике Пельтье с циклом подогрева намороженного льда и сливом воды...
Еще прикрутить GSM контроллер, сообщающий температуру и влажность на смартфон.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Юрка написал:
Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение.

Установить комплектующие рассчитанные на такие условие эксплуатации, возможно минимум, а остальное уже в лучших условиях внутри помещения.

Radio написал:

ser000 написал:
Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать

Азот, как в шины.

Radio, и картина маслом - дачный электрик дядя Ваня, подкачивающий щит азотом из баллона, через клапан Шредера, после протяжки контактов....

Юрка написал:
Они отнесли микроклимат к шкафам автоматизации и поэтому в ЩУ это не попадает.

А зачем, когда диапазон работы счетчиков , особенно электронных не требует дополнительных мер . А у "умных" счетчиков даже дисплея может не быть .
С замерзающими аппаратами защиты тоже нет проблем, ставятся рубильники с плавкми вставками. А если идет речь о бытовом секторе, имеея ввиду случай о котором напомнил BV, то уж один АВ/УЗО , всегда можно подогреть, надев на них сверху, (или разместив их) в дополнительный боксе размеом чуть больше и оснащенным совсем маленьким керамическим обогревателем(от 8 ватт) и термостатом, таким образом решив проблему замерзания механизма . Тоже самое можно проделать и со счетчиками имеющими LCD

ser000 написал:

Юрка написал:
Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение.

Установить комплектующие рассчитанные на такие условие эксплуатации, возможно минимум, а остальное уже в лучших условиях внутри помещения.

ser000,
такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.

BV написал:

Radio написал:

ser000 написал:
Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать

Азот, как в шины.

Radio, и картина маслом - дачный электрик дядя Ваня, подкачивающий щит азотом из баллона, через клапан Шредера, после протяжки контактов....

BV, Перегаром подкачивающий, после протирки контактов. Давно освоено.

dokar написал:
Перегаром подкачивающий, после протирки контактов. Давно освоено.

Вы словно в 20-м веке задержались, уже давно 21-й, и электрики контакты не протирают спиртное внутрь не пьют. Сегодня намного проще встретить электрика с ведром азота и клапаном, чем на подшофе.

dokar написал:
А зачем

ЖКИ у счётчиков до -20, автоматы некоторые до -25, УЗО до -5. А конденсат при любой температуре может быть.

dokar написал:
С замерзающими аппаратами защиты тоже нет проблем, ставятся рубильники с плавкми вставками

ПУЭ требует после счётчика автомат или автоматы. Можно заменить на предохранители?

BV написал:
такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.

О да. А ещё можно уехать жить на Бали. Или стать олигархом, чтобы эти проблемы не волновали. Но это скорее не решение проблемы, а уход от неё.

Сегодня намного проще встретить электрика с ведром азота и клапаном

Клапан-то ему зачем, если азот в ведре?

BV написал:
два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?

Юрка написал:

BV написал:
такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.

О да. А ещё можно уехать жить на Бали. Или стать олигархом, чтобы эти проблемы не волновали. Но это скорее не решение проблемы, а уход от неё.

Юрка,
при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?

И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....

Юрка написал:
Можно заменить на предохранители?

Нет, если перед счётчиком стоит АВ.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка написал:

BV написал:
два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?

Юрка,
Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита?
Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

BV написал:
при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?

А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке? Тогда давайте отвлечёмся от ЩУ, а обсудим обогрев просто в каком-то уличном щитке.

MaSeVi написал:
Нет, если перед счётчиком стоит АВ.

Сейчас я ваще не понял... Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?

BV написал:
Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.

Юрка написал:
Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?

Можно вместо вводного, но в сочетании с рубильником.

Юрка написал:
Сейчас я ваще не понял

Предохранители можно ставить последовательно с АВ, но они должны стоять первыми.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф?

Греют, чтобы воздух при нагревании мог содержать в себе больше грамм водяного пара, и смог подхватить в себя избыточную влагу.... и унести за пределы шкафа.
Допустим на улице влажность воздуха 95%, если мы нагреем его, в нем останется тоже самое количество грамм воды, но влажность уже понизится допустим до 80%.

А разве конденсат будет, если шкаф греть?

Специалисты ставят вопросы более конкретно... если уж...

Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита?
Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

Ответ: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе. Если вентилировать - постепенно уйдет с воздухом.

Юрка написал:
когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке?

Лет пять назад дошло, вы всё пропустили.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Юрка написал:
ЖКИ у счётчиков до -20, автоматы некоторые до -25, УЗО до -5. А конденсат при любой температуре может быть.

Как ни крути автоматы штатно отрабатывать на холоде не будут, т.к. из-за внешнего охлаждения ток и время отключения будет больше чем в нормальных условиях.

Про ЖКИ и сам счетчик Энергомера например пишет следующее:

...
Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки), с рабочими условиями применения:
– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
– относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98 %;
...
Примечание – При температурах ниже минус 30 °С допускается временное ухудшение работы ЖКИ
счетчика (снижение контрастности, увеличение инерционности отображения информации) при сохранении
остальных функций и характеристик счетчика. С повышением температуры работоспособность ЖКИ полностью восстанавливается.

УЗО можно поставить в помещении, а не заставлять работать в жёстких условиях нежную электронику и механику.

Юрка написал:
Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.

Для абстрактного щита подогрев не требуется, счетчик в ящике позволяет его использовать без подогрева в соответствии с инструкцией/паспортом, посмотрите как сделано у соседей и убедитесь в этом.

А все новороты тащите в дом, в идеале счётчик тоже в дом, но сетевики зачастую против, да их это теперь зона ответственности с 1 июля 2020 г. за ваш счёт по тарифу (во всякого рода СНТ, ТСЖ вероятно может быть несколько иначе, т.к. там приборы могут выступать в качестве распределительных) и пускай сами думаю куда ставить счетчик (вероятно на холоде/жаре может ломаться чаще из-за чего в том числе страдать самоходом, что может повышать скорость увеличения показаний и переплаты в следствии этого, так что следите за прибором в оба даже если он не ваш).

BV написал:
Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе.

Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.

Юрка написал:
Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью)

Разве стальной корпус не отдает тепло уличному ветру?
Считайте тепловой баланс - теплоприток от нагревателя / теплоотдача улице - узнаете на сколько нагрелся, и хватит-ли этого нагрева, чтобы быть выше точки росы

Юрка написал:
(чтобы греть не улицу) корпус.

расскажите мне, как можно обдурить физику, не используя теплоизоляцию?

Юрка написал:

BV написал:
Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе.

Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.

Юрка,
Вы не поняли если греть воздух в замкнутом объеме без возможности проветривание счета то в замкнутом объеме будет по-прежнему сохраняться высокая влажность а конденсат будет каплями висеть на внутренних стенках щита , что может привести к корродированию
контактовв и механизмов, из за падающих капель в том числе, с последствиями.

BV написал:
Считайте тепловой баланс

Ну, мы пока обсуждаем способы решения на качественном уровне: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

dokar написал:
если греть воздух в замкнутом объеме без возможности проветривание счета то в замкнутом объеме будет по-прежнему сохраняться высокая влажность а конденсат будет каплями висеть на внутренних стенках щита

1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы?
2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.

BV написал:
И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....

Сборка и установка ЩУ перестали быть проблемой пользователя? Вроде нет, потому что ЩУ до сих пор заказывают.

Юрка написал:
щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Я Вам уже ответил выше: в отверстие поставить мембрану водопроницаемую - влага будет выходить, а со стороны улицы ничего проникать не будет.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Азот, как в шины.

Лол...
Воздух состоит на 78% из азота. А тот "азот" которым дуют шины на 90-92% из азота...

С запахом клубники не желаете?

MaSeVi написал:

Юрка написал:
щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Я Вам уже ответил выше: в отверстие поставить мембрану водопроницаемую - влага будет выходить, а со стороны улицы ничего проникать не будет.

MaSeVi, А BV грит, что надо

два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Юрка написал:
Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной

а корпус то зачем нагревать, как раз то что он холодней автоматики и есть хорошо, конденсат выпадает на более холодных предметах, вот и пусть корпус потеет, конденсат стекает вниз и выходит через дренаж, а автоматика(которая чуть теплей) при этом остаётся сухой, миллионы уличных щитов так и работают

BV написал:
достаточно - намного меньше - см таблички точки росы

На кой буй мне высчитывать, измерять и прецизионно выдерживать табличные значения?
Если по инструкции всё просто и тактильно понятно.

BV написал:
Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.

Он из Сахары явится, весь такой сухой?

Юрка написал:
Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение.

Его не существует.

Юрка написал:
Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали.

Калоши Ленинград выпускал и ничего более???
Еще один завклуб...

Юрка написал:
Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ.

Оно там и на - не на.

dokar написал:
А зачем, когда диапазон работы счетчиков , особенно электронных не требует дополнительных мер .

Чо? ЖК - замерзает при тридцати. Барабанщикам (тоже электронным)всего до минус сорока барабанить исправно предписано.

Юрка написал:
ПУЭ требует после счётчика автомат или автоматы.


Очередной миф.

Юрка написал:
А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке?

Выпилить бы это "счастье" из состава, а то оно уже везде свои щупальцы раскинуло...

Юрка написал:
Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.

Каков вопрос - таков и ответ.

Юрка написал:
А BV грит, что надо

два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

Ну, видно, что в первом случае "стекала", во втором - "испарялась")))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка написал:
Ну, мы пока обсуждаем способы решения на качественном уровне: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Возможны оба варианта.
Но...
Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке...
Щит с "дырками" - IP31. Естественного нагрева электрооборудования достаточно для превышения точки росы. Вода вытечет сама.

Юрка написал:
1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы?

Влага оседает на холодных поверхностях.

Юрка написал:
2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.

Чем теплее воздух - тем больше в нём может быть влаги.

Если забирать холодный воздух и выбрасывать тёплый - влага выйдет вместе с тёплым воздухом. Процесс энергозатратный.

ПPOPAБ написал:
Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке..

ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить.

dokar написал:
У меня на даче именно такой Rital

Ничёсе!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей,

Какой "такой" - погружение выдерживает ??? Опрессован пятью атмосферами? Да в тетрис все те гермовводы если не по штатной технологии завинчены.

Да те-же В3Г или РСП25-250 за год по пол колбы воды насасывают из атмосферы...

dokar написал:
Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает .

Пару дней осени можно и потерпеть. Потом вода вымерзнет.

Ах да... У вас же девять месяцев в году осень.

ПPOPAБ написал:
На кой буй мне высчитывать, измерять и прецизионно выдерживать табличные значения?

вам никто это не предлагает делать - а смотреть - для понимания.

ПPOPAБ написал:
BV написал:
Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.

Он из Сахары явится, весь такой сухой?

Для Вас новость, что относительная влажность воздуха при нагревании уменьшается?

Юрка написал:

BV написал:
И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....

Сборка и установка ЩУ перестали быть проблемой пользователя? Вроде нет, потому что ЩУ до сих пор заказывают.

Юрка, подождите немного. Нормативка принята только этим летом.

Юрка написал:
1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы?
2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.

Вы упорно хотите ответа, но упорно не хотите понять физику процесса.
При этом хотите ответа от специалистов.
Вам отвечают, и опять 25.

BV написал:
Для Вас новость, что относительная влажность воздуха при нагревании уменьшается?

И при охлаждении, вода становится твёрдой, а азот жидким...

dokar написал:

ПPOPAБ написал:
Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке..

ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить.

dokar,
стесняюсь спросить - а что находится в щите с крышкой на болтах?
И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

BV написал:
И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...

Показания можно глянуть и без кнопки, а если туда какую-нибудь умную приблуду подключить, то на ЖКИ можно даже не глядеть получая отчёт на смартфон и передаваемые сами показания сетевикам для расчёта квитанции.

ser000 написал:

BV написал:
И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...

Показания можно глянуть и без кнопки, а если туда какую-нибудь умную приблуду подключить, то на ЖКИ можно даже не глядеть получая отчёт на смартфон и передаваемые сами показания сетевикам для расчёта квитанции.

ser000, в общем-то да, но если перед счетчиком стоит отключающее устройство (по ПУЭ), то оперативный доступ к нему несколько осложнен.
Кроме того, до недавнего времени были ТУ, от снабжающей.... и вряд-ли бы пропустили болты...

BV написал:

dokar написал:

ПPOPAБ написал:
Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке..

ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить.

dokar,
стесняюсь спросить - а что находится в щите с крышкой на болтах?
И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...

BV,
Во первых нет никаких болтов , Во - вторых на заборе только полиэфирный шит со электронномеханическим счётчиком . В договоре с энергосбытом указано было вынести счетчик, что было выполнено буквально и без лишних элементов

Уличные щиты учёта (на опоре) какому ГОСТу должны соответствовать? В их паспорте какой ГОСТ указывают?
1) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
2) ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
3) ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.

В сети нашёл паспорт ЩУ. Там указаны ГОСТы первый и третий. А правильно ли это?

Юрка написал:
В сети нашёл паспорт ЩУ. Там указаны ГОСТы первый и третий

Про третий особенно интересно, с учетом того, что этот документ вступает в силу только с 01.03.2021г.

СтранникXXI, а по существу?

Юрка написал:
СтранникXXI, а по существу?

Юрка, на мой взгляд, теоретически к "опорному" или "трубостоечному" ЩУ из вышеуказанных можно притянуть только 1-й документ, с учетом дополнительных требований ГОСТ 60439-3-2012. Однако, мне не встречались ЩУ заводского изготовления, испытанные хотя бы частично.