Юрка написал:

BV написал: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе.

Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.

Юрка, Вы не поняли если греть воздух в замкнутом объеме без возможности проветривание счета то в замкнутом объеме будет по-прежнему сохраняться высокая влажность а конденсат будет каплями висеть на внутренних стенках щита , что может привести к корродированию контактовв и механизмов, из за падающих капель в том числе, с последствиями.

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 19:01:28

BV написал: Считайте тепловой баланс

Ну, мы пока обсуждаем способы решения на качественном уровне: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

dokar написал: если греть воздух в замкнутом объеме без возможности проветривание счета то в замкнутом объеме будет по-прежнему сохраняться высокая влажность а конденсат будет каплями висеть на внутренних стенках щита

1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы? 2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 19:09:00

BV написал: И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....

Сборка и установка ЩУ перестали быть проблемой пользователя? Вроде нет, потому что ЩУ до сих пор заказывают. :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

07.12.2020 в 19:12:29

Юрка написал: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Я Вам уже ответил выше: в отверстие поставить мембрану водопроницаемую - влага будет выходить, а со стороны улицы ничего проникать не будет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2020 в 20:15:47

Radio написал: Азот, как в шины.

Лол... Воздух состоит на 78% из азота. А тот "азот" которым дуют шины на 90-92% из азота...

С запахом клубники не желаете? :D

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 20:17:42

MaSeVi написал:

Юрка написал: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Я Вам уже ответил выше: в отверстие поставить мембрану водопроницаемую - влага будет выходить, а со стороны улицы ничего проникать не будет.

MaSeVi, А BV грит, что надо

два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

07.12.2020 в 20:31:44

Юрка написал: Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной

а корпус то зачем нагревать, как раз то что он холодней автоматики и есть хорошо, конденсат выпадает на более холодных предметах, вот и пусть корпус потеет, конденсат стекает вниз и выходит через дренаж, а автоматика(которая чуть теплей) при этом остаётся сухой, миллионы уличных щитов так и работают

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2020 в 21:18:48

BV написал: достаточно - намного меньше - см таблички точки росы

На кой буй мне высчитывать, измерять и прецизионно выдерживать табличные значения? Если по инструкции всё просто и тактильно понятно.

BV написал: Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.

Он из Сахары явится, весь такой сухой?

Юрка написал: Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение.

Его не существует.

Юрка написал: Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали.

Калоши Ленинград выпускал и ничего более??? Еще один завклуб...

Юрка написал: Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ.

Оно там и на - не на.

dokar написал: А зачем, когда диапазон работы счетчиков , особенно электронных не требует дополнительных мер .

Чо? ЖК - замерзает при тридцати. Барабанщикам (тоже электронным)всего до минус сорока барабанить исправно предписано.

Юрка написал: ПУЭ требует после счётчика автомат или автоматы.

:net: Очередной миф.

Юрка написал: А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке?

Выпилить бы это "счастье" из состава, а то оно уже везде свои щупальцы раскинуло...

Юрка написал: Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают. :confused:

Каков вопрос - таков и ответ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

07.12.2020 в 21:34:31

Юрка написал: А BV грит, что надо

два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

Ну, видно, что в первом случае "стекала", во втором - "испарялась")))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2020 в 21:36:50

Юрка написал: Ну, мы пока обсуждаем способы решения на качественном уровне: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.

Возможны оба варианта. Но... Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке... Щит с "дырками" - IP31. Естественного нагрева электрооборудования достаточно для превышения точки росы. Вода вытечет сама.

Юрка написал: 1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы?

Влага оседает на холодных поверхностях.

Юрка написал: 2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.

Чем теплее воздух - тем больше в нём может быть влаги.

Если забирать холодный воздух и выбрасывать тёплый - влага выйдет вместе с тёплым воздухом. Процесс энергозатратный.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

07.12.2020 в 22:22:41

ПPOPAБ написал: Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке..

ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке ;) :p . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить. :flirt