Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.04.2007 в 10:01:47

Триф, ванну ПОЛОЖЕННО заземлять ( присоединять к СУП), раз у вас есть тем более полоса железная, не парьте себе мозги вопросами почему положенно, а просто ДЕЛАЙТЕ, как в Правилах написанно. П.С. Если вы не знаете, то намекну- вода изумительно отличный проводник тока...И двигаясь по пластику, электрилизует его, и даже пластиковая ванна получает статистический заряд. У нас в Литве убило пожилого человека статистическим зарядом, не заземлённая ванна. Просто остановилось сердце.

0
Triv
Triv
Новичок

Регистрация: 19.07.2006

Москва

Сообщений: 33

09.04.2007 в 10:18:09

Хорошо, я понял. Кстати, в правилах написано, что при таком раскладе надо заземлять еще и смеситель, смеситель кухни (стояк один). Просто, интересно у всех смеситель в ванной заземлен? (присоединен к СУП)

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

09.04.2007 в 10:30:49

Комментатор написал : ( присоединять к СУП), раз у вас есть тем более полоса железная, не парьте себе мозги вопросами почему положенно, а просто ДЕЛАЙТЕ, как в Правилах написанно.

ну а кто мешает на этой полосе "сделать" фазу ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

09.04.2007 в 10:51:58

=vadim= написал : кто мешает на этой полосе "сделать" фазу ?

Ну и что? Там всего-то 50Hz - потенциал в пределах зоны действия ДСУП будет сохраняться равным. А если в какой другой ванной комнате кого убьёт - так то проблемы тех, кто не выполнил у себя ДСУП, и тех, кто вынес опасный потенциал на этот проводник.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Triv
Triv
Новичок

Регистрация: 19.07.2006

Москва

Сообщений: 33

09.04.2007 в 11:17:27

ВТБ! написал : потенциал в пределах зоны действия ДСУП будет сохраняться равным.

Т.е. одной ванной тут не отделаешься и надо все (ванную, полотенцесушитель, смесители, корпус стиралки) подсоединять к СУП (к этой железной ленте)?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.04.2007 в 11:22:13

Triv написал : Т.е. одной ванной тут не отделаешься и надо все (ванную, полотенцесушитель, смесители, корпус стиралки) подсоединять к СУП (к этой железной ленте)?

Положенно всё присоединять.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

09.04.2007 в 11:30:16

ВТБ! написал : Там всего-то 50Hz

Это шутка ? :)

ВТБ! написал : А если в какой другой ванной комнате кого убьёт - так то проблемы тех, кто не выполнил у себя ДСУП, и тех, кто вынес опасный потенциал на этот проводник.

Слабое утешение, для меня, точнее уже не меня а трупа, не дай Бог.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

09.04.2007 в 12:25:00

=vadim= написал : Это шутка ?

Ежли бы там высокие частоты были, тогда было бы не до шуток, наверное. А 50 герц - это шутка. :)

Слабое утешение, для меня, точнее уже не меня а трупа

Если в ванной выполнена ДСУП (речь о новых/реконструированных домах), тогда в ней трупы не появятся и подследственные тоже. А если нет, тогда при неблагоприятном стечении обстоятельств возможны и те, и другие.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.04.2007 в 12:42:17

ВТБ, высокие частоты как раз не опасны :-) Я 11 лет отработал на Топливной аппаратуре, завод такой был крупный...в цехе стального точного литья, обслуживал генераторы СВЧ ( сверх высокой частоты), так вот при прикосновении рукой к шинам ( в силу специфики производства довольно таки часто происходило) всего лишь ожог был, как при касании раскалённого метала.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

09.04.2007 в 13:31:22

ВТБ! написал : тогда в ней трупы не появятся и подследственные тоже.

Вы знаете, если через все этажи проходит эта лента, и по ней естественно не течёт вода :), в ней нет "ляктричества", то кто будет следить за неразрывностью этой "чудо" ленты ?, и уж тем более отсутствие на ней "ненужного" потенциала ??? Пробой тёплого, гастрабайтерского пола сверху, и "заботливого" перерезания ленты снизу , смею Вас заверить, не продлит мне жизнь . Поэтому ленту "в сад" (тм) и полная гальваноразвязка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

09.04.2007 в 13:49:11

=vadim= написал : кто будет следить за неразрывностью этой "чудо" ленты ?

Кто обрезал, кто не "уследил" - тем и общаться со следователями, если что.

Пробой тёплого, гастрабайтерского пола сверху

Хоть заземлённую сетку по граням квартиры закладывай. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.