20.04.2007 в 23:58:37
=vadim= написал : что, б*ть, нарисовано ?, как я сажусь на "земляной" унитаз жёпой а мои ноги на фазе ?
Да ты конкретно тупой. Какой "земляной"?! Ты разницу между землёй и уравниванием потенциала сходи в школу- попробуй понять...Там рисунок показывает что будет, если НЕ ВЫПОЛНЕНО УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА!!! То есть, вот так тебя умника, долбанёт если ты его, СУП не сделаешь. П.С. Честно говоря, уже даже хочется что бы тебя долбануло...
22.04.2007 в 11:53:52
Извиняюсь, что встреваю в ваш ученый спор. :)
У меня все железки в ванной (даже направляющие гипсокартона) соединены с КУП, провода на хомутах. Хочу соединения пропаять, чисто для надежности. Подскажите, пожалуйста, не запрещено ли это, и чем, собственно, паять. Я последний раз держал в руках паяльник в далеком пионерском детстве, тогда паяли оловом - сейчас, наверное, человечья мысль шагнула вперед. :)
22.04.2007 в 12:39:27
Stellar написал : У меня все железки в ванной (даже направляющие гипсокартона) соединены с КУП, провода на хомутах. Хочу соединения пропаять, чисто для надежности. Подскажите, пожалуйста, не запрещено ли это, и чем, собственно, паять. Я последний раз держал в руках паяльник в далеком пионерском детстве, тогда паяли оловом - сейчас, наверное, человечья мысль шагнула вперед.
Так чего к чему собрался паять то?
Поставь лучше гроверные шайбы на все болты и болтики.
22.04.2007 в 13:31:27
Если паяльник - не лучший Ваш друг, лучше не паяйте. Помните "не навреди"?, как раз тот случай. Действительно, лучше поставить "гровера" или тарельчатые(сферические) пружинные шайбы. И защитить соединения от коррозии, например, техническим вазелином (ВТВ-1).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2007 в 07:30:21
2Комментатор
ну Вы объясните мне тупому, наивному, глупому ну и т.д и т.п, на Ваше высочайшее, наиумнейшее усмотрение, как Ваш наилюбимейший, таки наивкуснейший супчик, а по-сути фазный провод, сунуть в каналью ? , чтоб мне не остаться с подпалёной жЁпой ?
23.04.2007 в 09:36:19
ммм. щас получу. но спрошу. вообщем от щитка к КУП 6мм2, от КУП до металических частей корпуса(гидромассажной ванны, инсталяции, стиральной машины, бойлера) 2,5 мм2. к трубе не заземляем. 13 этаж 18ти этажного дома. васе правильно сделал?
23.04.2007 в 10:18:25
deep написал : к трубе не заземляем
А смеситель? Полотенцесушитель? Тёплый пол?
Дом новый/реконструированный (пятипроводной стояк)?
23.04.2007 в 10:30:39
=) смеситель? он подключен через метапол. потенчек подключаю к куп теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом. дом новый. трехпроводка. с земплей. в стояке 5 проводов. в щиток в квартиру заходит 1 фаза. 3 провода.
23.04.2007 в 10:46:34
deep написал : смеситель? он подключен через метапол.
Развязка со стояком гарантирована? Проверяли мегаомметром? Развязка со стеной? Наверное, железобетон?
теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом
К какой "земле"? К шине PE в щитке? Правильно - но недостаточно, надо ещё к шине в КУП. Это же (двойное подключение) касается и прочих электроприёмников.
deep написал : стиральной машины
Проводник от механизма розетки до КУП? И/или гибкий проводник непосредственно от корпуса СМ до КУП?
23.04.2007 в 12:22:18
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от deep смеситель? он подключен через метапол.
Развязка со стояком гарантирована? Проверяли мегаомметром? Развязка со стеной? Наверное, железобетон?
Да. гаранитирована. мегаомметром эту часть не проверял, только сопротивление изоляции проводников. Кирпич.
ВТБ! написал : Цитата: теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом
К какой "земле"? К шине PE в щитке? Правильно - но недостаточно, надо ещё к шине в КУП. Это же (двойное подключение) касается и прочих электроприёмников.
Теплый пол у меня электрический. КУП подключена 6мм2 к щитку к PE шине. Регулятор теплого пола напрямую подключен к PE шине щитка 2,5 мм2. Все хозяйство защищено диффавтоматом шнайдер на 30ма
Цитата: Сообщение от deep стиральной машины
Проводник от механизма розетки до КУП?
И/или гибкий проводник непосредственно от корпуса СМ до КУП?
полужесткий проводник 4мм2 от корпуса СМ до КУП.
23.04.2007 в 12:46:39
deep написал : Регулятор теплого пола напрямую подключен к PE шине щитка 2,5 мм2.
Необходим дополнительный проводник от PE ТП к шине в КУП. Он будет гарантировать уравнивание потенциалов даже при нарушении контакта через PE щитка.
полужесткий проводник 4мм2 от корпуса СМ до КУП
Формально требуется проводник от механизма розетки до КУП. Проводник от корпуса формально необязателен, но мне кажется, что пользы от него больше. Выдержит ли жила вибрации от СМ?
23.04.2007 в 14:15:01
2ВТБ! КУП - соединен со щитком. вы имеете ввиду то, что Pe от регулятора отвалится? а чему бы ему отвалиться?
жила выдержит вибрацию . машина новая - не елозит., провод гибкий, усталости нет. если отвалится лет через 5, то прикручу гибкий провод большего сечения под болт
23.04.2007 в 17:42:18
deep
Да, конечно, и шина в КУП соединена с шиной PE в щитке, и оплётка ТП соединена с шиной PE в щитке.
Но как Вы думаете, почему вообще устраивают ДСУП с короткими и надёжными проводниками в одной комнате? Чтобы безопасность внутри этой клетки Фарадея не зависела от событий, происходящих за её пределами.
23.04.2007 в 17:56:53
Вот моя схема
23.04.2007 в 21:39:43
2ВТБ! я все понял. спасибо. больше проводов уже не могу.... и так уже квартира похожа на огромный аппарат по разгону нейтронов... вообщем я сделал примерно правильно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.