Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.04.2007 в 21:50:12

http://foto.rambler.ru/public/pavizdis/_photos/P4110089/P4110089-webbig.jpg Вот фото что у соседки сделал "электрик". Жёлто-зелёный провод соединён с красным, прямо на фазу.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2007 в 22:18:23

Комментатор написал : Вот фото что у соседки сделал "электрик". Жёлто-зелёный провод соединён с красным, прямо на фазу.

Судя по фотографии голубой подключен на фазу через автомат, желто-зеленый на фазу ( может быть даже и на другую ), а куда идет коричневый?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.04.2007 в 22:29:20

Коричневый на нулевую колодку. Она слева, на все три квартиры, просто не влезла в кадр.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2007 в 22:34:24

Комментатор написал : Коричневый на нулевую колодку.

Оригинальное подключение. При такой фантазии и электрик еще на свободе ... Странно.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.04.2007 в 22:36:57

Странно что я утром вызвал соседку, сказал ей о возможных последствиях, и ни слуху , ни духу...Может уже надо скорую вызывать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2007 в 22:42:10

Комментатор написал : Может уже надо скорую вызывать?

Если ни слуху, ни духу, то скорая уже не поможет.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

12.04.2007 в 07:33:27

Комментатор написал : есть конкретные пункты в Правилах

ок, скажите как поступить в такой ситуации: труба металлопласт (стояк), очень высока вероятность попадания фазы в воду. Какие действия ?

0
Triv
Triv
Новичок

Регистрация: 19.07.2006

Москва

Сообщений: 33

12.04.2007 в 10:13:45

Комментатор написал : Зря сомневаетесь. Вы учтите что пластик -это не всегда чистый пластик.

Читаем внимательно, я написал по воде... А вы мне опять, про трубы... Давайте уж будем считать, что пластик - это чистый пластик. Про правила мне все понятно, осталось только всех остальных (таджиков, соседей, "электриков" как в вашем примере) убедить их соблюдать.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.04.2007 в 17:17:48

=vadim= написал : ок, скажите как поступить в такой ситуации: труба металлопласт (стояк), очень высока вероятность попадания фазы в воду. Какие действия ?

Использовать СУП.

0
VitalyK
VitalyK
Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

12.04.2007 в 18:42:05

Влезу в тему с таким же вопросом: Сделал разводку труб в ванной полипропиленом и канализацию пластиковую. Стояки оцинковка. Металлической полосы ДСУП нету. Дом 74 года, питание - двухпроводка. Вроде как нужно соединить ванную со стояками... НО 1) почти на 100% уверен, что у соседей стиралки заземлены на стояки. 2) стояки питания ЖЕКом не обслуживаются и в них бардак (по крайней мере внешне)... Стоит ли в этом случае подключать ванну к стоякам?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124630

12.04.2007 в 19:09:09

2VitalyK
1) 2) не важно 3) Сосед на 1 этаже поменял стояк на пластик, или сантехник отсоединил стояк в подвале и меняет вентиль, или одна резьба на стояке сильно проржавела и в этом месте увеличено сопротивление.... 4) У соседа на 2 этаже сдохла стиралка с пробоем на корпус.... 5) ...... ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.