11.04.2007 в 21:50:12
11.04.2007 в 22:18:23
Комментатор написал : Вот фото что у соседки сделал "электрик". Жёлто-зелёный провод соединён с красным, прямо на фазу.
Судя по фотографии голубой подключен на фазу через автомат, желто-зеленый на фазу ( может быть даже и на другую ), а куда идет коричневый?
11.04.2007 в 22:29:20
Коричневый на нулевую колодку. Она слева, на все три квартиры, просто не влезла в кадр.
11.04.2007 в 22:34:24
Комментатор написал : Коричневый на нулевую колодку.
Оригинальное подключение. При такой фантазии и электрик еще на свободе ... Странно.
11.04.2007 в 22:36:57
Странно что я утром вызвал соседку, сказал ей о возможных последствиях, и ни слуху , ни духу...Может уже надо скорую вызывать?
11.04.2007 в 22:42:10
Комментатор написал : Может уже надо скорую вызывать?
Если ни слуху, ни духу, то скорая уже не поможет.
12.04.2007 в 07:33:27
Комментатор написал : есть конкретные пункты в Правилах
ок, скажите как поступить в такой ситуации: труба металлопласт (стояк), очень высока вероятность попадания фазы в воду. Какие действия ?
12.04.2007 в 10:13:45
Комментатор написал : Зря сомневаетесь. Вы учтите что пластик -это не всегда чистый пластик.
Читаем внимательно, я написал по воде... А вы мне опять, про трубы... Давайте уж будем считать, что пластик - это чистый пластик. Про правила мне все понятно, осталось только всех остальных (таджиков, соседей, "электриков" как в вашем примере) убедить их соблюдать.
12.04.2007 в 17:17:48
=vadim= написал : ок, скажите как поступить в такой ситуации: труба металлопласт (стояк), очень высока вероятность попадания фазы в воду. Какие действия ?
Использовать СУП.
12.04.2007 в 18:42:05
Влезу в тему с таким же вопросом: Сделал разводку труб в ванной полипропиленом и канализацию пластиковую. Стояки оцинковка. Металлической полосы ДСУП нету. Дом 74 года, питание - двухпроводка. Вроде как нужно соединить ванную со стояками... НО 1) почти на 100% уверен, что у соседей стиралки заземлены на стояки. 2) стояки питания ЖЕКом не обслуживаются и в них бардак (по крайней мере внешне)... Стоит ли в этом случае подключать ванну к стоякам?
12.04.2007 в 19:09:09
2VitalyK
1)
2) не важно
3) Сосед на 1 этаже поменял стояк на пластик, или сантехник отсоединил стояк в подвале и меняет вентиль, или одна резьба на стояке сильно проржавела и в этом месте увеличено сопротивление....
4) У соседа на 2 этаже сдохла стиралка с пробоем на корпус....
5) ...... ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.