19.04.2007 в 21:09:50
Да конечно достал, непроходимой... Ладно, живите как хотите, любопытно только кем вы работаете, неужели электриком?
19.04.2007 в 21:10:48
=vadim= написал : нет конечно, с чего Вы взяли ? Про каналью забыли ? Или может в воду в унитазе тоже "эквипотенциалить" ? Смерть от посадки на унитаз, покакать, простите , звучит как-то зловеще, не хоцца быть современным Арием.
Всё таки ссылки не смотрели, там для вас как раз уже даже в рисунках ЭТО нарисованно :-)))
20.04.2007 в 07:08:57
Комментатор написал : рисунках ЭТО нарисованно
что, б*ть, нарисовано ?, как я сажусь на "земляной" унитаз жёпой а мои ноги на фазе ? :)
20.04.2007 в 23:58:37
=vadim= написал : что, б*ть, нарисовано ?, как я сажусь на "земляной" унитаз жёпой а мои ноги на фазе ?
Да ты конкретно тупой. Какой "земляной"?! Ты разницу между землёй и уравниванием потенциала сходи в школу- попробуй понять...Там рисунок показывает что будет, если НЕ ВЫПОЛНЕНО УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА!!! То есть, вот так тебя умника, долбанёт если ты его, СУП не сделаешь. П.С. Честно говоря, уже даже хочется что бы тебя долбануло...
22.04.2007 в 11:53:52
Извиняюсь, что встреваю в ваш ученый спор. :)
У меня все железки в ванной (даже направляющие гипсокартона) соединены с КУП, провода на хомутах. Хочу соединения пропаять, чисто для надежности. Подскажите, пожалуйста, не запрещено ли это, и чем, собственно, паять. Я последний раз держал в руках паяльник в далеком пионерском детстве, тогда паяли оловом - сейчас, наверное, человечья мысль шагнула вперед. :)
22.04.2007 в 12:39:27
Stellar написал : У меня все железки в ванной (даже направляющие гипсокартона) соединены с КУП, провода на хомутах. Хочу соединения пропаять, чисто для надежности. Подскажите, пожалуйста, не запрещено ли это, и чем, собственно, паять. Я последний раз держал в руках паяльник в далеком пионерском детстве, тогда паяли оловом - сейчас, наверное, человечья мысль шагнула вперед.
Так чего к чему собрался паять то?
Поставь лучше гроверные шайбы на все болты и болтики.
22.04.2007 в 13:31:27
Если паяльник - не лучший Ваш друг, лучше не паяйте. Помните "не навреди"?, как раз тот случай. Действительно, лучше поставить "гровера" или тарельчатые(сферические) пружинные шайбы. И защитить соединения от коррозии, например, техническим вазелином (ВТВ-1).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2007 в 07:30:21
2Комментатор
ну Вы объясните мне тупому, наивному, глупому ну и т.д и т.п, на Ваше высочайшее, наиумнейшее усмотрение, как Ваш наилюбимейший, таки наивкуснейший супчик, а по-сути фазный провод, сунуть в каналью ? , чтоб мне не остаться с подпалёной жЁпой ?
23.04.2007 в 09:36:19
ммм. щас получу. но спрошу. вообщем от щитка к КУП 6мм2, от КУП до металических частей корпуса(гидромассажной ванны, инсталяции, стиральной машины, бойлера) 2,5 мм2. к трубе не заземляем. 13 этаж 18ти этажного дома. васе правильно сделал?
23.04.2007 в 10:18:25
deep написал : к трубе не заземляем
А смеситель? Полотенцесушитель? Тёплый пол?
Дом новый/реконструированный (пятипроводной стояк)?
23.04.2007 в 10:30:39
=) смеситель? он подключен через метапол. потенчек подключаю к куп теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом. дом новый. трехпроводка. с земплей. в стояке 5 проводов. в щиток в квартиру заходит 1 фаза. 3 провода.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу