radist написал : Не могу поверить что при таких условиях утечка более 0,3А
но других вариантов нет.
07.01.2007 в 11:13:43
radist написал : Не могу поверить что при таких условиях утечка более 0,3А
но других вариантов нет.
08.01.2007 в 21:53:30
Все, нашел!!!! Только что вернулся с дачи... Вобщем все просто было. Как вы и говорили, утечка была с ноля на землю, как раз на скрутке двух кабелей. Я кабеля по осени закапывал, морозец был. Видно когда жилы гнул,изоляция на нулевой жиле треснула прямо на краю разделки, рядом с броневой оплеткой. Водичка туда попала, ну и понеслось.... Разделал заново, уже аккуратно, все соединил, включил-не вышибает. Всю нагрузку в доме повключал-норма. Спасибо всем кто откликнулся и помог. Удачи всем!
08.01.2007 в 22:09:08
Да, забыл сказать. Сегодня представитель эксплуатирующей организации приходил щиток опломбировать, все посмотрел и в щитке и в доме-сказал что все сделано в соответствии с правилами и у него нареканий не вызывает (цитата). Я уже собой почти горжусь!))))))))))) (делал-то все сам)