Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

07.01.2007 в 11:13:43

radist написал : Не могу поверить что при таких условиях утечка более 0,3А

но других вариантов нет.

0
Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

08.01.2007 в 21:53:30

Все, нашел!!!! Только что вернулся с дачи... Вобщем все просто было. Как вы и говорили, утечка была с ноля на землю, как раз на скрутке двух кабелей. Я кабеля по осени закапывал, морозец был. Видно когда жилы гнул,изоляция на нулевой жиле треснула прямо на краю разделки, рядом с броневой оплеткой. Водичка туда попала, ну и понеслось.... Разделал заново, уже аккуратно, все соединил, включил-не вышибает. Всю нагрузку в доме повключал-норма. Спасибо всем кто откликнулся и помог. Удачи всем!

1
Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

08.01.2007 в 22:09:08

Да, забыл сказать. Сегодня представитель эксплуатирующей организации приходил щиток опломбировать, все посмотрел и в щитке и в доме-сказал что все сделано в соответствии с правилами и у него нареканий не вызывает (цитата). Я уже собой почти горжусь!))))))))))) (делал-то все сам)

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

08.01.2007 в 22:23:07

:-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.