alex_k2
alex_k2
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Оренбург

Сообщений: 38

24.09.2018 в 13:11:03

Ким написал:

alex_k2 написал: Я так понял что это вечная тема....

Тема то вечная. Да и производители показывают оба варианта, но из практики:

  • в такой последовательности вентилятор находится в теплом воздухе и в подшипниках нормальная смазка
  • меркантильная и "мечта лентяя": т.к. вентилятор находится в теплом воздухе, то не надо изощряться над оклейкой его утеплителем. Потренироваться в "фигурной оклейке" можно и в других местах сети
  • такая последовательность является некой защитой от проскока жидкого или горячего металла от тенов, если с ними какая-то будет авария. А это уже проходил один раз. на рабочем колесе остались следы от сгоревшего тена. Потоком воздуха занесло. А у Вас там доп.фильтр стоит.

alex_k2 написал: температурный датчик для регулятора ТЭНА на каком расстоянии от него ставить?

метр-полтора. В Вашем случае, фильтр тонкой очистки сдвинуть на такое расстояние и датчик поставить перед фильтром. Иначе сам фильтр будет источником ошибки и сам будет перегреваться.

alex_k2 написал: А гильза - это короткий обрезок трубы?

Да, но только такого сечения чтобы одевалась на фланцы изделий.

Ким,

про утепление вентилятора - у него действительно форма далекая от прямоугольной ;-) а если его не утеплять - не будет ли больших потерь тепла через него? еще вопрос - нагреватель тоже получается не утепляется? собрать приточку хочу на чердаке

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12749

24.09.2018 в 13:23:26

Он и все остальное будет стоять на чердаке то все полностью надо утеплять до прохода через перекрытия и стены. В самих теплых помещениях утепление не нужно. Калорифер не утепляется. При работе он горячий. Если только не утеплить какой нибудь базальтовой не горючей ватой.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

alex_k2
alex_k2
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Оренбург

Сообщений: 38

26.09.2018 в 11:38:03

Из практики - где обычно размещают в потолке приточные выходы? Над окном наверное шторы будут шевелиться от движения воздуха? В углу возможно? И подальше от входной двери комнаты?

0
azamatza
azamatza
Новичок

Регистрация: 15.09.2018

Астана

Сообщений: 12

26.09.2018 в 16:33:01

Обратный клапан действительно защищает от обмерзания/замерзания вытяжного вентилятора?

0
alex_k2
alex_k2
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Оренбург

Сообщений: 38

28.09.2018 в 06:45:01

...и еще вопрос - каким каким кабелем выполняется подводка питания к вентилятору и электронагревателю, одножильным или многожильным?

0
romeunice
romeunice
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Челябинск

Сообщений: 6

01.10.2018 в 16:42:52

Здравствуйте! Я тут новенький, впрочем как и в ремонте, встал вопрос как протянуть короб от вытяжки на кухне, фото прилагаю, в доме два вент.короба один в прихожей второй в туалете.Спасибо

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

02.10.2018 в 00:40:32

romeunice, Дурацкое расположение,но делать нечего,нужно кухонный канал вытяжки вести в вентиляцию,которая в прихожей.

0
romeunice
romeunice
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Челябинск

Сообщений: 6

02.10.2018 в 11:26:41

КАТРАН, А если я пробью вентиляцию, как заходишь на кухню слева, а в прихожей закрою её?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118006

02.10.2018 в 11:56:22

romeunice написал: а в прихожей закрою её?

это глупо - лишать самого себя нормальной вентиляции.

Решения разные - в зависимости от опуска потолков. В вашей конфигурации обычно для кухни используется канал коридора, а для туалета ванной - ближний к ним. Но надо конкретно смотреть как СПРОЕКТИРОВАНА вентиляция ИМЕННО в вашем проекте дома. Кухня круглая труба Д150, ванная Д 150, туалет Д100 - типовые диаметры чтоб не думать...

0
romeunice
romeunice
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Челябинск

Сообщений: 6

03.10.2018 в 18:24:25

BV, тоесть мне тащить Д150мм в прихожую? Или мне можно выдолбить вентиляцию, как заходишь на кухню слева наверху?

0
VladGF
VladGF
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

04.10.2018 в 10:28:36

Всем добрый день, Панельный дом П-3/16

  • если коротко, то есть ли задокументированные нормы (или любые нормативные документы) на предмет возможности организации отверстия в навесной внешней панели для вентиляции. Диаметр возможный? Ограничения? Расположение отверстия? Заранее спасибо за комментарии! Влад.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу