Tolk написал:
уже понял, что пока проекта хоть какого-то нет, то все мои рассуждения, особенно как обывателя - вилами по воде.
Вы совершенно не правы.
Ваши обывательские рассуждения для Вас же есть информация к пониманию что Вы хотите сделать.
То что Вы не понимаете или неправильно трактуете даже при самом плохом ответе дает Вам информацию где/что и как поменять/добавить /изменить. Ошибки могут быть. Но уже не столь косячные как если бы сами начудили.
А косяки были бы и все равно будут. НО, надеюсь, значительно меньшими.
Исходя из всеми нелюбимого слова "из практики" - не было ни одного объекта где бы что нибудь не нравилось или что-то не пришлось переделывать т.к. получилось не так как хотелось...
И это нормально. В любом случае были учтено крупное а мелочь - это устранимо...
Что касается проекта то при таком объеме как у Вас и достаточно уровня "схемы". Нормально составленной схемы.
В свое время сам подобным образом делал в "домике в деревне" отопление.
Вопросы на форуме, вопросы отопленцам знакомым и схема и нарисована и смонтирована. Работает уже больше 20-ти лет.
И как написал выше - косяк все равно был. И один до сих пор так и не исправлен ..
Tolk написал:
Техничка на установку, там написано скорость в канале 3,7 м\с и 160 каналы ввода и вывода воздуха.
Подозреваю, что в воздуховодах внутри квартиры она ж только меньше станет после шумоглушителя и всех поворотов.
Если Вы имеете ввиду прикрепленный файл то Вы его не правильно читаете.
При подборе задали объем воздуха в 270кубов при 150Па.
Вы видите кривую синего цвета.
Это показывается зависимость объема воздуха от нагрузки при номинальных оборотах рабочего колеса вентилятора.
Все пространство диаграммы что ниже этой синей кривой - грубо, рабочая зона вентилятора (установки) и Ваши 270 кубов попадают в эту зону. Следовательно эта установка Вам обеспечит Ваш необходимый объем воздуха.
А дальше уже - "при каких условиях"
А условием будет снижение скорости вращения.
Т.е. сама ПВУ имеет в своей схеме автоматики возможность изменять скорость вращения рабочего колеса вентилятора.
Тем самым изменяет производительность установки (писал выше)
Сколько скоростей у этой установки - не знаю, но Ваши 270 кубов будут где-то находиться на 50-ти % производительности.
И если Вам нужна именно такая производительность то и эксплуатировать установку придется на такой производительности.
Но это не самое плохое.
Хуже если Вам и воздуховоды подберут под Ваши 270 кубов. А это как раз диаметр в 160 мм
Опять "из практики".
Можно и поспорить, что если есть возможность запустить установку на 100% то такое действие не будет сделано хотя бы один раз.
И оно будет сделано Вами.
А это уже снова про диаграмму и про воздуховод в 200 мм .
Проведите прямую от 150Па до пересечения с синей кривой - получите ту производительность которую может выдать установка при 100% оборотов. Вот исходя из этой производительности и надо считать сечение воздуховода.
И тогда можете эксплуатировать установку на любой скорости.
И тогда закроете некоторые вопросы что написали в своем посту выше
Tolk написал:
Если правильно помню, он называл скорость 1 или 2 м\с
Если Вам эту скорость назвал спец то он потерял еще несколько баллов.
Такая скорость должна быть на решетках но никак не в воздуховоде.
Tolk написал:
Мне и сказали, что установка после этого фильтра тупо воздуховоды продавить не сможет - или человек после работы перегрелся и не туда смотрел? Угольный фильтр я недавно захотел добавить в схему притока чтобы ставить в корпус фильтр, когда с очистных нечистотами тянет по городу.
Еще ниже упал в глазах Ваш спец.
Проверяем.
Сопротивление сети выбрано в 150Па
Сопротивление угольного фильтра начальное 80Па Конечное 400Па
Получаем 550Па.
На вертикальной оси диаграммы находим 550 Па , рисуем горизонтальную прямую до синей кривой и опускаемся на ось Х
На пересечении получите 300 кубов воздуха.
А это даже больше чем то что в исходнике.
Минус угольного фильтра в том что ДО него и ПОСЛЕ него надо ставить механический фильтр.
В Вашем случае придется ставить ДО установки на приточной секции фильтр с классом очистки не ниже 4-го.
Дальше угольный, дальше 5-й фильтр в самой установке.
На выходе в таком варианте получите 250 кубов.
Так что с установкой у Вас все нормально.
И снова про угольный фильтр.
По паспорту у него конечно сопротивление 400 Па. Но ведь его можно не засерать до такой степени.
Еще. Чтобы уменьшить сопротивление можно использовать фильтр чуть большего размера.
Еще. Ароматы (внешние) сильно слышны летом. Зимой уголь можно убирать из корпуса.
Хотя, это зависит от того какая грязь на улице летает.
И снова повторюсь - с установкой у Вас все нормально. Запас по мощности у нее приличный.
Tolk написал:
Есть ли какой-то способ при работающей ПВУ сильно, быстро и дешево глушить вытяжку из ванной?
Поставьте клапан с приводом который управляется 0-10В. Дорого но вполне нормально работает ...
Tolk написал:
Условно: отбалансировали систему по комнатам 120-70-120, но вот мне понадобилось 200 в первой комнате, а во второй никого нет - я перекрываю решетку во вторйо комнате и в 2 другие воздуха поступает больше.
Такой фокус получится или нет?
Расходы можно выставить или регуляторами расхода на решетках или же рег.клапанами на ответвлениях к этим решетках
Что касается перекрытия пустых комнат - не занимайтесь ерундой.
Вентиляция штука "ну очень" инерционная.
Пока в пустой комнате никого не будет воздух в ней так застояться может что противно будет в нее зайти без проветривания.
В любом случае сделать все можно. Но "начинка выделки не стОит ..."