Ким написал 31.08.2026 в 16:04
Вообще то асбестовых труб в вентиляции что-то не помню
Даже прямоугольные короба есть АЦ, с отгороженным углом - спутник.
31.08.2026 в 17:20:10
Ким написал 31.08.2026 в 16:04
Вообще то асбестовых труб в вентиляции что-то не помню
Даже прямоугольные короба есть АЦ, с отгороженным углом - спутник.
01.09.2026 в 02:50:02
BV написал 31.08.2026 в 11:07
Реально ли вам нужен вентилятор? Какая цель? Зачем? Без достаточного притока с улицы - обратная тяга из кухонного канала. А с достаточным притоком и так может быть хорошо. По проекту на СУ допустим 30м3/час, с вентилятором - допустим 150м3/час. Вы нарушаете работу общедомовой вентиляции, а именно - у соседей может возникнуть обратная тяга. Сколько этажей дом? Ваш этаж? Какая система вентиляции в доме?
BV, здравствуйте! Как всегда рад слышать :) Нужность вентилятора действительно под вопросом. Ну типа "все ставят же (с)", как и кухонную вытяжку, хоть она и запрещена. Сосед включает кухонную вытяжку и огромный ветер обратной тяги у меня из трубы. :( В доме 17 этажей, 15 мой. Система вентиляции как и сказал - 2 шахты, 1 на кухню, 2-я на санузел. Про "не мечтайте" без ухищрений сделать вытяжку без клапанов скажу так - в доме копэ-парус, я установил вытяжку в туалете и без всяких обратных клапанов в ванне при этом обратной тяги вообще нет. Я не понял как оно там идёт на самом деле, там же какие то панельные бетонные вент короба, без труб. Но мне показалось что из ванны и туалета именно в одну шахту поток идёт. Поэтому есть мысли как так реализовать с металлической вентшахтой, чтобы потоки не "передавливали" друг друга, а шли в одном направлении. :)
01.09.2026 в 04:38:46
R.S. написал 01.09.2026 в 02:50
Сосед включает кухонную вытяжку и огромный ветер обратной тяги у меня из трубы. :(
Жалоба в ук и пинание ук дальше... Сложно.
R.S. написал 01.09.2026 в 02:50
, я установил вытяжку в туалете и без всяких обратных клапанов в ванне при этом обратной тяги вообще нет
Зависит от притока, тяги в шахте, сопротивления канала, напора вентилятора, как установлен...
R.S. написал 01.09.2026 в 02:50
Но мне показалось что из ванны и туалета именно в одну шахту поток идёт.
Не показалось.
R.S. написал 01.09.2026 в 02:50
Поэтому есть мысли как так реализовать с металлической вентшахтой, чтобы потоки не "передавливали" друг друга, а шли в одном направлении. :)
Организоаывайте, никто запретить не может...
R.S. написал 01.09.2026 в 02:50
Сосед включает кухонную вытяжку и огромный ветер обратной тяги у меня из трубы. :(
Будет война на моторах - у кого круче, потом другие соседи подключатся....
10.09.2026 в 11:14:43
Ким написал 31.08.2026 в 16:04
Самое главное выдержать площадь сечения того что ставите с тем что сейчас стоит.
А если заузить сечение оголовка шахты, но увеличить пропускную способность вентрешетки?
Расчеты показывают, что такое возможно, если заменить стандартную жалюзийную решетку с реальным сечением около 30-40% и большим сопротивлением воздушному потоку, на сотовую с реальным сечением около 80-90% и минимальным сопротивлением. Типа такой, только без рамки:

19.09.2026 в 16:54:08
Сужать оголовок шахты не стоит, даже если сотовая решётка даёт 80–90 % живого сечения. Тягу ограничивает самое узкое место: жалюзи с 30–40 % действительно душат вход, и замена на соту того же габарита сопротивление снимает. Сечение оголовка оставляйте не меньше сечения шахты: заужение кирпичом или жестью остаётся навсегда, а зимой на нём ещё садится иней. Соту ставьте в плоскость канала, без кармана за рамкой, и оставьте съёмную ревизию. Если после смены решётки тяги нет, смотрите нехватку притока и подпор кухонной вытяжкой, а не поджимайте шахту. По конкретному каналу схему считают по сечению и расходу: Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
19.09.2026 в 18:30:46
lavapromsk написал 19.09.2026 в 16:54
...... Если после смены решётки тяги нет, смотрите нехватку притока и подпор кухонной вытяжкой, а не поджимайте шахту. По конкретному каналу схему считают по сечению и расходу: Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru. .....
Долго не писал, сдерживался. Но почему-то как не читаю уже много раз повторяющееся пожелание так сразу вспоминается, надоевший Петросян со своими "шпингалетиками ..." :
....... ты говорит, лучше когда на тебя камеру наведут, скажи, лучшие шпингалеты выпускается на фабрике №3 по адресу улица Цурюпа 15 телефон 9-18 факс 4-12 добавочный 03, самовывоз из Нижнего Тагила. А я тебе за каждое такое объявление по 500 тысяч заплачу. Это дело же. А если там про эти шпингалеты не спросят? А это уже твоя забота, ты у нас умный не по годам, .....
Ну совершенно ничем не отличается ... Прям, один в один ....
Мне так кажется ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.09.2026 в 10:06:22
Спасибо за продолжение дискуссии.
Вопросы:
- где можно найти сотовую решетку? На ум приходят только потолки типа грильято.
- что заложить (вмазать) в качестве закладной под эту решетку на этапе чернового монтажа?
Решетка будет находится в правом верхнем углу санузла (обозначена синим цветом). Сверху толстый слой штукатурки, справа плитка.

01.10.2026 в 10:40:16
Добрый день, такая проблема Смежная стена на кухне с соседом стала мокнуть, точнее конденсат образуется во время готовки На окнах тоже конденсат На примыкающей к ней стене с окном установлен КИВ от застройщика И этот угол между стенами и сами стены мокнут при высокой влажности Открыв КИВ все высыхает Но дело в том , что держать открытым КИВ очень холодно дует И даже когда он закрыт от него немного поддувает, не чувствуется, но стена возле него прохладная всегда Обращались в УК , они запенили стену изнутри, но ничего не помогло В чем может быть проблема еще ? Вентиляция работает, тяга есть Сам оголовок КИВ поменяли, но по моему сама труба даже не примыкает к нему... может ли было дело в КИВ ? не правильный монтаж? не утеплено вокруг трубы этой? Также отмечу , что когда то сосед со смежной стены, сказал что у него мокнет угол этот, и он его пропенил, и мокнуть перестало После этого мы заметили влажность уже у себя
01.10.2026 в 11:02:59
Утеплять трубу КИВ в стене снаружи. Остальное отсюда не видно.
02.10.2026 в 08:51:26
BV, вот так выглядит труба изнутри, утеплитель где то там вдалеке
Должен ли он примыкать к оголовку ?
02.10.2026 в 12:01:21
D1992L, Да. Раструб оголовка должен упираться в теплоизоляцию.