jaja написал:
у менядра реле продусед фо, так что открываем паспорт, том про ценные металлы ни полслова.
Что дает ценного такая информация? Ну, кто-то дает, кто-то нет. Вон, эппловский Фокксон не парится: ничего про металлы не говорит, но покупает весь мир, и что?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
pl84 написал:Radio,
еще разница в потреблении тока при работе устройства: у УЗМ 10мА, а у ЗУБРа 70, что вытекает лишними 20-25 рублями в месяц))))
pl84, читал тему, наткнулся на сообщение, тоже задумался, стал считать.. Затем уже потратил время на поиски - ответ нет.
Цитата с того форума, если ссылка умрет:
Спешу поделиться информацией и радостью.
Измерение мощности цифровим зонным КилоВаттметром, с 3-мя знаками после запятой показало от 0 до 2 ватт. Точнее не получается, но меня и это радует, что самопотребление реле на порядок ниже. Видимо львинную долю из этих 70 мА берет на себя реактивный баласт (скорее всего конденсатор), а счетчик видит только активную составляющую, а форма сигнала здесь видимо роли не играет (я ведь меряю ток на входе - т.е. синусоиду)
В дополнение, заявленное производителем потребление - не более 2 Вт.
jaja написал:
их реле изи да, сделано в китае и все потроха сделаны в китае,
Меня ШЭ реле удивляет фиксированным порогом отключения, особенно по верхнему значению 280 в, ведь это больше номинала на 30%. Искал техническую информацию в интернете по временным параметрам отключения - не нашел.
krserv написал:
Что-то отпала охота его покупать, так недолго и квартиру спалить с соседской заодно...
а также и вольт-амперметр - индикатор тоже может стать причиной пожара, а нет ли возможности в щитке сделать контрольные точки замера, как например Waga делает в своих 221 клеммниках специальные отверстия для измерения напряжения, я бы хотел чтобы было удобно измерять ток потребления и посоветуйте не дорогой, но подходящий для этого прибор. Постоянно святящийся индикатор-ночник мне не нужен, а вот иметь возможность сделать замеры для контроля реального тока и напряжения в сети хотелось-бы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Я прошу помощи опытных людей, на то он и форум не хотите отвечать, это Ваше право, а мне нужны советы других и если уважаете других участников, то подобные сообщения лучше писать в личку, а не в общую тему.