Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

31.05.2016 в 23:19:30

Усиление стен из газобетона – нет армопояса + нет мауэрлата (методы ?)

Уважаемые Форумачане! Посоветуйте по дому, пожалуйста. Нет армопояса + нет мауэрлата. Сейчас коробка (фото во вложении), площадь примерно 200 квадратов. Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю (потеряли сертификат) + кирпич Воротынский в качестве облицовки. Дом посторойка лето-осень 2014. Стоял год одну зиму как теремок, вторую заколотили оконные проемы досками. Некоторые блоки от осадков пострадали, их заменил + Заметил поверхность шелушиться в принципе, и блок какой то не белый

Окна закинули на днях. Перекрытие (1-2этаж) деревянное просто замурованное в стены. Перекрытие (2-крыша) деревянное половина положена, то что внутри на мауэрлат, наружная часть балок положена просто на блоки слегка покрытые раствором, даже рубероид не кинули.

Задачи:

  1. Как усилить стены, они в толщину где-то 30см по блоку? Если такое возможно
  2. Как теперь сделать основание под мауэрлат? Или хотя бы его что можно сделать? Или продавать тупо?

    Отредактировано GRANTES 01.06.16

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

31.05.2016 в 23:20:01

фот2

0
Аватар пользователя
andrey.hizhinskiy

Местный

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

04.11.2016 в 02:04:45

Вырезать в верхних блоках четверть (150 х 150 мм) вязать арматуру и опалубку - и заливать. Перед заливкой стропила гидроизолировать Пока трещин не дало - хотя газобетон оказался крайне низкого качества. И вообще - по виду - одни и те-же залетные строили. Ровно те-же ошибки. По решению - в личку, может что посоветую.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

11.05.2017 в 00:02:41

Увидел еще одно - нет мауэрлата по периметру, в центре есть.

Обследовать думаю вряд ли кто будет.

Дело из-за этого дома идет к разводу (причина я делать ничего не хочу).

Не хочу не обдуманно, один памятник построен.

Жить в этом доме нет желания.

Кстати, стена 300мм.

Строил тесть - по стене его ответ - ну у меня у знакомого нормально стоит, тепло, объясняю ему, что доверяю только цифрам, потери посчитать могу, проект отопления сделать могу.

  • по поясам - говорит фигня, типа я мнительный
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.05.2017 в 00:51:23

gnom написал: обследовать думаю врятли кто будет

Ну почему-же? За деньги найти спеца-конструктора...

gnom написал: по стене его ответ - ну у меня у знакомого нормально стоит, тепло, объясняю ему, что доверяю только цифрам, потери посчитать могу, проект отопления сделать могу

по поясам - говорит фигня, типа я мнительный

Похоже... объяснять бесполезная трата времени - типа ущемление его компетентности. Разве что независимая экспертиза.

Еще - соединение деревянных деталей без усилителей. На гвоздях? На фото плохо видно... Древесина не обработана огне-био? Проект хоть какой есть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.05.2017 в 01:21:58

Армирование горизонтальное? Расчет влажностного режима стены, облицованной кирпичем снаружи?

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

11.05.2017 в 17:19:14

BV, ДА НА ГВОЗДЯХ

Скоб нет.

Меня уже достал его ответ, стоит же.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

11.05.2017 в 17:21:03

BV,

BV написал: Армирование горизонтальное? Расчет влажностного режима стены, облицованной кирпичем снаружи?

Расчета стен не сделан, газобетон вроде примерно д550.

Стена 300 мм. Облицовка без зазора.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

12.05.2017 в 17:59:58

BV написал: Армирование горизонтальное? Расчет влажностного режима стены, облицованной кирпичем снаружи?

BV, что такоое Армирование горизонтальное?

Сетка есть в стенах и все.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

12.05.2017 в 18:37:10

gnom написал: меня уже достал его ответ, стоит же

В этом деле должен быть один генерал, принимающий решения. Или Вы, слушаете его мнение спокойно, но принимаете решения сами. Или он ... и Вы устраняетесь из процесса ... совсем.

gnom написал: расчета стен не сделан, газобетон вроде примерно д550 стена 300 мм облицовка без зазора

Можете прикинуть на сайте теплорасчет.рф

gnom написал: ДА НА ГВОЗДЯХ

Не здорово.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

12.05.2017 в 18:39:37

gnom написал: что такоое Армирование горизонтальное?

При кладке режется канавка в верхней плоскости блока посередине и закладывается по периметру связанная 12я арматура, замазывается клеем, и дальше укладка блоков. Каждый 4й ряд армируется.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

12.05.2017 в 21:09:18

BV написал:

gnom написал: что такоое Армирование горизонтальное?

при кладке режется канавка в верхней плоскости блока посередине и закладывается по периметру связанная 12я арматура, замазывается клеем, и дальше укладка блоков. Каждый 4й ряд армируется

BV,ТАКОГО НЕТ

Сетка есть каждый третий или четвертый ряд.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

12.05.2017 в 22:03:03

gnom, ну сетка - уже хлеб. Насчет вот крайней необходимости арматуры не в сейсмоопасных районах не берусь судить. Это к конструкторам - профи. Но в случае проблем с фундаментом хоть как-то помогает.
Еще бы понимать как выглядит дом в плане, и если нет армопояса на границе этажей и наверху, то что удержит длинную стенку от выпирания скажем пузом наружу? Далее уж вряд-ли что подскажу, нужен конструктор. Думаю что со специалистом вполне можно разработать и выполнить комплекс мер по усилению конструкции коробки.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

14.05.2017 в 11:57:29

BV,

Хотя фундамент может и 350 быть, потому что часть блока и кирпича на наружных стенах свисает консольно.

0
Аватар пользователя
gnom

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

14.05.2017 в 11:58:07

Фото: Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу