Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.08.2016 в 13:35:09

SB3 написал: Как бы если кто-то производит оборудование и берется учить применению этого оборудования, то он должен делать это максимально корректно, а не от "балды")

Как бы если кто-то берется писать понятный людям рекламный текст, то а) это должен делать специалист в написании текстов; б) он должен делать это максимально корректно с точки зрения жанра, потому что за словосочетание вида "номинальный отключающий дифференциальный ток", да еще и повторенное не единожды, его могут выгнать с работы; такую фразу и такой стиль не переварит ни один нормальный здоровый потребитель рекламных материалов и незамедлительно выбросит буклет в мусорную урну; в) только не вполне адекватные субъекты могут этого не понимать и писать Сименсу подобные письма.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 13:41:09

Ну давайте допустим отклонения типа "подключения УЗИП к заземлению", да ещё очень короткими проводами). И хватит уже, вы исписались по этому поводу? Я -да).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.08.2016 в 13:41:09

SB3 написал: Ну конечно, кто он такой чтобы их учить, что не надо пургу гнать)))

И это тоже справедливо. :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.08.2016 в 13:41:18

По поводу картинок из буклета ИЗИ 9 и рекомендаций по расстоянию 50см,вообще то был удивлен,что указано два раза по 50см,всегда знал,что общая не более 50см,видимо это особенность УЗИП серии ИЗИ,потому как для остальных серий,да и у других производителей ,везде меньше 50см http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/e-learnings/presentation-overvoltage-contractors.pdf

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.08.2016 в 13:43:47

SB3 написал: Ну давайте допустим отклонения типа "подключения УЗИП к заземлению", да ещё очень короткими проводами). И хватит уже, вы исписались по этому поводу? Я -да).

Так я сразу спросил, что вам не понятно в этой фразе и чем она смущает? Вот у меня она почему-то не вызвала ни малейших вопросов или непонимания.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 13:46:55

ebf, Schneider Electric – Защита от импульсных перенапряжений – 03/2010 12 Срок службы УЗИП ●Срок службы УЗИП такой же, как у распределительного щита ))))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.08.2016 в 13:47:31

ebf написал: вообще то был удивлен,что указано два раза по 50см,всегда знал,что общая не более 50см,видимо это особенность УЗИП серии ИЗИ

У изи клеммы по-дурному расположены, труднее уложиться. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 13:47:58

Radio, написали бы хотя бы "к шине заземления щита" - кто бы не понял?))) Могут же Schneider Electric – Защита от импульсных перенапряжений – 03/2010 20 Практическая рекомендация: для сокращения длины кабелей предусмотрите промежуточный зажим и шину заземления. Стр. 20 оболочки http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/e-learnings/presentation-overvoltage-contractors.pdf

Кто не понимает?)))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.08.2016 в 13:51:32

SB3 написал: написали бы хотя бы "к шине заземления щита" - кто бы не понял?)))

Наверное не влезало в текстовый блок, верстальщики-гуманитарии слабенькие. :) По сути и так все понятно, на иллюстрации шина изображена.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 14:14:56

Тут можно ещё продолжать "какая шина"?) И т.д. На вопрос отвечать не надо))). Можно ещё обсудить "●Срок службы УЗИП такой же, как у распределительного щита ))))" - чего?) Самого щита, оборудования в щитке, того и другого?) И что если вдруг красный индикатор на УЗИПе, что выкидывать кроме УЗИПа?) Снова - щит, оборудование,всё сразу?))) И т.д.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.08.2016 в 14:29:06

Менять вставку на УЗИП

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.