Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.06.2016 в 17:37:20

Рисую схему вводного щита и что-то не могу понять про УЗМ... при 3-х фазной схеме ставится 3 УЗМ на каждую фазу и защищают они получается только однофазных потребителей, а как же быть с 3-х фазными... электроплита, бойлер и т.д.? Подскажите пожалуйста :o

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

08.06.2016 в 20:17:13

Ikebot написал: получить схему заземления типа TN-C-S.

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!!!

Про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением нормативов, своими словами, приведением реалий, что при системе электроснабжения с типом заземления TN условия электро безопасности НЕ могут быть обеспечены, а так же как ПРАВИЛЬНО, чего скорей всего нет даже в МЭК, делать электроснабжение по типу заземления ТТ неоднократно указывал вопрошающим, в том числе и на этом форуме, например в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?. .

Ikebot написал: а как же быть с 3-х фазными... электроплита, бойлер и т.д.?

Этим электроприборам не критично пропадание фазы. На электроприборы которым критично ставится РКФ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.06.2016 в 21:31:12

bogu написал: http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml

Это советую даже не читать).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.06.2016 в 22:18:30

Посититель написал:

Ikebot написал: получить схему заземления типа TN-C-S.

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!!!

Про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением нормативов, своими словами, приведением реалий, что при системе электроснабжения с типом заземления TN условия электро безопасности НЕ могут быть обеспечены, а так же как ПРАВИЛЬНО, чего скорей всего нет даже в МЭК, делать электроснабжение по типу заземления ТТ неоднократно указывал вопрошающим, в том числе и на этом форуме, например в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?. .

Ikebot написал: а как же быть с 3-х фазными... электроплита, бойлер и т.д.?

Этим электроприборам не критично пропадание фазы. На электроприборы которым критично ставится РКФ.

Посититель, фигня :popcorn . ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР No 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ. Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий. В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Ещё большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населённых пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надёжного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надёжного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. ВРЕМЕННАЯ Вынужденная Карл !

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.06.2016 в 22:42:07

Димон114, вы не отвлекайтесь, этой вынужденной норме уже 4 года и при вашей жизни сети не будут приведены в норм. состояние). Рисуйте лучше в соседней схеме щиток автору, идут уже 3-и сутки).

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.06.2016 в 23:31:49

В защиту TN-C-S в моем случае скажу, что у меня ввод подземный и кабель этот идет и до КШ и от КШ до ТП в земле. Никаких воздушных линий даже фонари уличного освещения... все под землей. Линии все построены 4 года назад... так что почти новые и даже в ТП оборудование Шнайдер. За разъяснение на счет 3-х фазных потребителей спасибо. На счет ТТ прочитал много, думаю в этой теме этого вопроса лучше не касаться.

Есть еще один вопрос на который я так понимаю нет однозначного ответа... деление PEN до прибора учета или после? Правильно до, но кто-нибудь сталкивался с отказом пломбировать такие схемы ввода?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 00:05:04

Ikebot, это вы про эту фотку?) http:https://mastergrad.com/mediafiles/40/cb/09/40cb097ff2fa3c5686434f029297f1f3.jpeg с валяющимся на земле предохранителем и с возможностью занесением снегом?) Остальные-то что, тоже "пен" поделили?)

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.06.2016 в 08:50:41

SB3, да не на земле он, а на плите бетонной, травой только поросло все, а кривой такой, т.к. его переехали камазом :mad: намедни... выпрямили не очень качественно согласен. У остальных кого спрашивал не понимают о чем я толкую, если только в щиты к ним лезть, но меня это мало волнует я себе хочу сделать по правилам как положено.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.06.2016 в 10:21:19

Ikebot написал: я себе хочу сделать по правилам как положено.

Проблема в том, что система TN - коллективная система безопасности. Выполняется на уровне всей низковольтной сети. И сделать её "по правилам" себе, в отдельно взятом доме, несколько нереально.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.06.2016 в 10:27:27

Решил взять за основу вот ту схему ВРУ

Вопрос: при такой схеме где располагать УЗМ и вольтамперметры?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 10:28:01

Ikebot написал: Правильно до, но кто-нибудь сталкивался с отказом пломбировать такие схемы ввода?

А кто мешает разделитель в бокс спрятать? Обычно отказ опломбировать вызван желанием получить деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу