Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

27.09.2016 в 18:55:49

Никто ничего не скажет... :o

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2016 в 19:07:42

На фига?) Никому не интересно разглядывать что , откуда,куда идёт), в таком варианте, в каком вы изобразили.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

27.09.2016 в 19:55:55

SB3, ну не умею я принципиальные схемы рисовать :( Просто хотел мнение специалистов узнать, профессионал же сразу видит, где косяк.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2016 в 20:12:28

Да попроще можно как-то, почему от 4Р АВ отказались? ) Как всегда места не хватило?) И если память не изменяет, я был против вашей концепции и предлагал перейти на однофазные линии). А так - делайте что хотите, все так делают, что не так - замкнет, узнаете. Не пытаюсь вас обидеть, если грубо - извините, пожалуйста.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

27.09.2016 в 20:47:43

SB3, 3р АВ в этом шкафу выполняют функцию защиты от КЗ уходящих в землю кабелей на баню, гараж и насосную, а также позволяют обесточить эти строения из дома. Считаю, что для этих функций 4р АВ не нужен, а вот когда кабель придет например в гараж, то там он подключится на вводной 4р АВ щита гаража. Такая у меня мысль. Я Вашу концепцию полностью поддерживаю и в предыдущем шкафу так и сделал, все линии однофазные, в этом же шкафу 3-х фазная плита + 3 отходящие линии, которые я считаю, что нужно идти в каждое отдельное здание 3-мя фазами для возможности распределения нагрузки.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2016 в 22:38:53

Ikebot, так я не говорил вам, завести по фазе в каждое строение), говорил тяните три однофазных кабеля). Да и как-то защита у вас на УЗМ? Отключение только фаз не нравится.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

28.09.2016 в 09:21:05

SB3, потому что отключение фаз выполняется АВ, а нужен выключатель нагрузки? Кстати по поводу ВН какой лучше использовать 3р или 4р?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.09.2016 в 12:06:57

Если вам нужен ВН - значит ВН, если АВ нужен и для защиты линий, то им и можно выключать. По поводу всех ВН и АВ :), если вы хотите что-то полностью отключить, то это могут сделать только 2Р и 4Р устройства ( при наличии в цепи N проводника).

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

28.09.2016 в 12:19:32

SB3, Понял :)
Логично ли перед 4р УЗО на плиту поставить 4р АВ вместо 3р АВ? У меня получилось по 9 1р АВ после каждого 2р УЗО не будет ли ложных срабатываний? Пишут, что допускается не больше 5 АВ после одного УЗО :cool:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.09.2016 в 12:35:40

Естественно логично. Только разберитесь с подключением выбранной вами плиты, точно там 3ф возможно? Обычно больше 8 ставить не рекомендуют, у французов большее количество попадалось. А так можете посчитать утечки группы по ПУЭ и с учётом ГОСТа, регламентирующего утечки некоторого оборудования, номер его не помню, может народ подскажет) и с учетом одновременности его использования). Поэтому я всегда и говорю, если кто-то никого не слушает или слушает не то - делайте что хотите, но оставьте место в щитке побольше).

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

28.09.2016 в 17:16:57

SB3, а можно ли как-то избавится от 3р АВ на отходящие линии корректным способом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу