RusPPK
RusPPK
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Москва

Сообщений: 22

03.06.2016 в 13:54:04

Добрый день.

Прошу подсказать по щитку в квартиру. Расчертил схему как планирую делать щиток. Делаю в первый раз, поэтому могу где-то что-то упустить. Правильно ли я выбрал автоматы? Правильное ли сечение проводов? Стоит ли делить розетки в СУ и прихожей? А то я их на один автомат подвесил, чтобы не плодить автоматы в щитке. Или все же лучше коридор с СУ разделить?

Квартира 3-комнатная. Сейчас питается от старых 40А автоматов. Хочу подвесить в межквартирный щиток, на ввод в квартиру, от счетчика 40А автомат. Далее проложить в квартиру 10ммх3 ВВГ кабель до квартирного щитка. Далее все видно на схеме. Рассчитываю на то, что когда буду уезжать на длительное время, буду выключать вводной автомат в квартире, при этом холодильник останется работать. Его отключить можно будет или отдельным автоматом или в межквартирном щитке.

Сам щиток будет располагаться около входной двери. Будет сделана фальш стена из гипсокартона. Все провода по квартире собираюсь укладывать по потолку в 16 гофре на клипсах. Делать опуски к розеткам вертикально проштробив стену. Потом все провода закрыть где-то натяжным потолком, а где-то подвесным потолком.

Спасибо.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 14:31:46

[имхо] Всю разводку внутри щитка делайте проводом 6мм2 или 10мм2- не ошибётесь. Если уж вам взбредет в голову оставить как есть, имейте в виду, зажать два провода разного сечения во вводном автомате будет сложно. Три - без малого невозможно. Да и по правилам можно зажимать только два, равного сечения. Духовку повесить повесить на отдельную линию. Номинал автоматов на линии сечением 1,5мм2 - максимум 10А. P14 - на группу 10мА не ставят, возьмите 30мА. Убедитесь, что таковое у АББ существует, (а то меня давеча предали анафеме за УЗО 50А, хотя я и не говорил что АББ). Обратите внимание, что номинал УЗО по току должен быть больше либо равен вышестоящего перед ним автомата, или больше либо равен сумме автоматов под ним, т.е. 32А в данном месте схемы - маловато. И Р3 тоже - лучше оставьте там одну посудомойку, если нет - то 30мА.

Розетки кухни лучше разделите про принципу "фартук" - "остальные розетки".

Не забудьте отдельную нулевую шину для всего, что у вас под Р14.

Что касается света - то как минимум разделите по разным УЗО "свет" и "свет в помещении с щитком", чтоб при срабатывании не остаться совсем без освещения. [/имхо]

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

RusPPK
RusPPK
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Москва

Сообщений: 22

03.06.2016 в 14:47:00

bogu,

bogu написал: [имхо] Всю разводку внутри щитка делайте проводом 6мм2 или 10мм2- не ошибётесь. Если уж вам взбредет в голову оставить как есть, имейте в виду, зажать два провода разного сечения во вводном автомате будет сложно. Три - без малого невозможно. Да и по правилам можно зажимать только два, равного сечения. Духовку повесить повесить на отдельную линию. Номинал автоматов на линии сечением 1,5мм2 - максимум 10А. P14 - на группу 10мА не ставят, возьмите 30мА. Убедитесь, что таковое у АББ существует, (а то меня давеча предали анафеме за УЗО 50А, хотя я и не говорил что АББ). Обратите внимание, что номинал УЗО по току должен быть больше либо равен вышестоящего перед ним автомата, или больше либо равен сумме автоматов под ним, т.е. 32А в данном месте схемы - маловато. И Р3 тоже - лучше оставьте там одну посудомойку, если нет - то 30мА.

Розетки кухни лучше разделите про принципу "фартук" - "остальные розетки".

Не забудьте отдельную нулевую шину для всего, что у вас под Р14.

Что касается света - то как минимум разделите по разным УЗО "свет" и "свет в помещении с щитком", чтоб при срабатывании не остаться совсем без освещения. [/имхо]

Точно. Мне не доглядел. сделаю 10А. А для чего нужна отдельная нулевая шина? Чем одна для всех не подходит? Линии по 6мм в щитке - согласен. Хуже не будет. Геммороя не много, может даже меньше будет. Р14 32А 30мА тоже согласен, так как это комнаты, верно я понимаю? Было бы влажное помещение тогда 10. Спасибо за совет

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 14:56:05

RusPPK,
[имхо] Отдельная нулевая шина нужна по правилам подключения группы автоматов к УЗО. Все нули кабелей, фазы которых идут к автоматам УЗО, должны быть подключены на отдельную нулевую шину, которая подключается к нулевой выходной клемме УЗО. Если вы подключите нули линий под УЗО на общий ноль - ваше УЗО немедленно сработает в момент подключения чего-либо в розетку под ним.

На группу розеток УЗО 10мА не ставят, т.к. у потребителей может быть нормальный законный ток утечки. И если это одна розетка, в которую включается одно устройство, то можно 10мА, а если розеток несколько, то в них можно включить несколько устройств, сумма нормальной утечки которых будет больше порога срабатывания. И ваше УЗО может давать ложные срабатывания.

Обратите внимание на номинал УЗО. Не забудьте, что к УЗО нужно подвести ноль от общей нулевой шины. [/имхо]

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

RusPPK
RusPPK
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Москва

Сообщений: 22

03.06.2016 в 15:33:40

bogu, Вот так? А надо ли свет под УЗО ставить?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 15:40:36

[имхо] Не совсем так. Вводной ноль на дифавтоматы Р1, Р2, Р3 верните к общему нулю. И нагрузку подключайте к ним (дифам) напрямую. К нулю от УЗО нужно подключить нули кабелей, подключаемых к Р6, 8,9, 10,11, 12

И - обратите внимание, что зажимать три провода в клемму автомата - это моветон. Два. [/имхо]

UPD. Исправил картинку. Короче - дифы под УЗО ставить не обязательно. В одну клемму автомата запихиваете не больше двух проводов. Дифы и УЗО поставьте в одну линию и соедините двуполюсной шиной.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

RusPPK
RusPPK
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Москва

Сообщений: 22

03.06.2016 в 15:57:25

bogu, Я Вас понял. Пришлось сильно переделать. Но вроде все согласно вашим советам.

0
RusPPK
RusPPK
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Москва

Сообщений: 22

03.06.2016 в 16:03:33

bogu, Да уж. Куда проще делать с нуля, чем переделывать за кем-то. Я вроде так же нарисовал как Вы исправили. Только УЗО 40А не поставил

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

03.06.2016 в 16:03:44

bogu написал: P14 - на группу 10мА не ставят, возьмите 30мА. Убедитесь, что таковое у АББ существует,

Точно нет такого у АББ, сам щит собирал недавно (вы же помните ;) ), промониторил весь их модельный ряд (F202 имею ввиду, про FH202 и говорить нечего) - такого нет. И вообще у них на 10 мА только 16А есть УЗО А или АС тип. На 32А вообще нет и в одной из этих серий. По крайней мере в каталоге 2015. Нужно поставить сюда 40А/30мА. И шинные разводки автор будет ставить? Цена вопроса 300 рублей.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

03.06.2016 в 16:04:22

RusPPK написал: bogu, Да уж. Куда проще делать с нуля, чем переделывать за кем-то. Я вроде так же нарисовал как Вы исправили. Только УЗО 40А не поставил

RusPPK, А какую серию автоматов/УЗО будете использовать?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 16:07:50

Я бы ваш щиток сделал примерно так. Шинами. Считай одной нулевой шины и нет.

Только куда-то надо подключить ваш [за каким-то фигом] неотключаемый холодильник. Там посмотрите вторую дин-рейку, с какой стороны у вашего УЗО будет фаза.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу