Та блин, реально туплю. Это ж был самый оптимальный вариант, как по-другому то? :confused:
23.06.2016 в 23:19:11
Та блин, реально туплю. Это ж был самый оптимальный вариант, как по-другому то? :confused:
26.06.2016 в 23:22:28
Таки купил ВВГ-П 2x4, потихоньку тяну до ВРУ. Землю пока решил не трогать, пробитый кабель пока еще держится.


02.07.2016 в 15:58:07
Кабель протянул, вроде всё работает :)



02.07.2016 в 16:14:48
mironoff, не страшно с таки ВРУ жить? БР... Контакты на АВ нулевой шине потянуты?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2016 в 22:46:36
megrad, Страшно было жить до реконструкции ,сейчас вполне цивильно, ну разве из правого щитка выкинуть нахрен автоматы и поставить ABB S201. Нулевая шина и заземляющая шины новые, так что контакты подтянуты.
Ну еще счетчик напрягает, 19 лет ему) Вот думаю что с ним делать, а это зависит от того, стоит ли мне тянуть 3 фазы. Дороговато получается: 100 метров бронекабеля (воздушку надо ликвидировать однозначно, некрасиво)
02.07.2016 в 23:37:03
mironoff написал: Кабель протянул, вроде всё работает :)
Это креативно, ей богу! Забираю в коллекцию. :)
02.07.2016 в 23:48:34
Выглядит так себе, согласен. В следующем году таки надо полностью выкинуть старое ВРУ и заказать у Электрошамана новое.
03.07.2016 в 00:44:43
mironoff, зачем? Здесь многие лучше сделают. И дешевле.
Впрочем, не все ведь гонятся за качеством и дешевизной ... :)
03.07.2016 в 12:05:59
Radio, можете посоветовать здешних? Мало кого знаю.
04.07.2016 в 08:28:51
mironoff написал: Ну еще счетчик напрягает, 19 лет ему)
А за межповерочный интервал ешё не ипали ? Или это контрольный, для себя лично ?
Да, ни фига.
04.07.2016 в 09:54:33
mironoff написал: Radio, можете посоветовать здешних?
Тема про сборку щитов прикреплена сверху. Есть и подтема с фотографиями. Там выбирайте любого, кто понравится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу