333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.06.2016 в 01:09:44

НЕМЕЦ написал: установка питалась от разделительного трансформатора.

О! А я как-то упустил этот момент. :)

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.06.2016 в 07:44:53

Imp_GL написал: путь тока

От проводника с большим потенциалом, через человека, ботинки, пол, арматуру на землю... :o

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.06.2016 в 08:29:55

Oleg V, с гальванической развязкой цепь не замкнется.

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.06.2016 в 08:35:06

333vs333, И? В кольцо? А должна? Что помешает электронам течь в область с меньшим потенциалом?

0
Imp_GL
Imp_GL
Новичок

Регистрация: 03.06.2016

Москва

Сообщений: 10

12.06.2016 в 10:10:47

Oleg V написал: на землю

А с земли куда? Рисуйте полный путь. Он должен быть замкнут.

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.06.2016 в 10:32:23

Imp_GL написал: Он должен быть замкнут

Почему должен, разве ток течёт только в замкнутой цепи? Потенциал земли заведомо меньше, чем в проводнике 220В, к тому же с очень большой вместимостью для электронов - стекай не хочу.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.06.2016 в 10:51:24

Oleg V, Мнение - это хорошо. Мнение без знаний электротехники - смешно и глупо.

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.06.2016 в 11:05:39

Микитович написал: Мнение без знаний электротехники - смешно и глупо.

Это не мнение. Это рассуждение с просьбой объяснить в чём глупость. Вы знаете электротехнику. Объясните.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.06.2016 в 12:03:21

Oleg V, Объясняю. Ток в цепи может протекать только если вход и выход источника тока электрически связаны между собой проводником (проводником с нагрузкой). Пример - батарейку или электросеть замкнуть лампочкой (утюгом). В бытовой элсети "0" провод соединен с землей в ТП, поэтому относительно земли на фазном проводе будет 220 В переменного тока. Однако "землю" в качестве "0"-го проводника использовать нельзя. Так устроены и воздушки и трехфазное питание. Вернее трехфазное питание подается потребителям в виде 3-х фаз и "0"-го проводника, или одна фаза и "0", заземленный в ТП. Вот поэтому и опасно браться за фазу, стоя на земле или взявшись за металл, соединенный с землей. Потому что ток протечет от фазы через человека (он как нагрузка) к "0" на ТП. Для защиты от этого и применяют питание с гальванической развязкой, например с разделительным трансформатором (РТ), в котором оба конца выходной обмотки не имеет соединения с землей ( или фазой). Тогда за какой бы конец обмотки или провода не возьмись (ТОЛЬКО ОДИН) - через человека-землю-второй конец обмотки РТ ток не потечет. Возьметесь за оба конца - будет то же самое что в элсети. Аналог - батарейка в воздухе. Величина напряжения и сила тока значение не имеет. Или аккумулятор в автомобиле.

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.06.2016 в 14:18:48

Микитович, понимаете... все эти тезисы я знаю ещё со школы, хотя, видимо, произвожу впечатление полного идиота. Утверждая, что нужна обязательно замкнутая цепь, все наглухо забыли про конденсатор... Вы мне описываете факты, но не объясняете их... В общем, вопрос снимаю.

0
Imp_GL
Imp_GL
Новичок

Регистрация: 03.06.2016

Москва

Сообщений: 10

12.06.2016 в 14:40:25

Oleg V написал: разве ток течёт только в замкнутой цепи?

Да.

Oleg V написал: Потенциал земли заведомо меньше, чем в проводнике 220В

Нет.

Oleg V написал: к тому же с очень большой вместимостью для электронов - стекай не хочу

А откуда эти электроны берутся?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.