Аватар пользователя
ВиталийСПб

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

12.06.2016 в 23:54:38

Юрка, Не знаю, мне электрик работу сдал, через месяц в ванной комнате ноль пропал, соответственно все погасло, начал разбираться залез в щиток оказалось контакты ослабли, затянул заработало. Ради любопытства решил на тест нажать, 3 дифавтомата не сработали.

0
Аватар пользователя
ВиталийСПб

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

12.06.2016 в 23:56:56

А чем хороша серия Acti 9 от Easy или DP разница в цене в два раза. Щиток собран у меня на Easy конечно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20629

13.06.2016 в 00:03:03

ВиталийСПб написал: Щиток собран у меня на Easy конечно

Значит изи берите и не мучайтесь, акти даже просто по цвету вам не подойдет.

0
Аватар пользователя
ВиталийСПб

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

13.06.2016 в 00:04:27

Щиток закрытый да еще в кладовке, если есть за что переплачивать то можно и доплатить)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.06.2016 в 00:04:58

ВиталийСПб, динамометрической отвёрткой не пользовался он)))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20629

13.06.2016 в 00:05:02

ВиталийСПб, да в общем-то не за что по большому счету.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20144

13.06.2016 в 08:13:20

Radio написал: ВиталийСПб, да в общем-то не за что по большому счету.

Radio, Там наверное за 6кА и за отдельный рычажок позволяющий лучше понять причину сработки ? Но не в три же раза , это -стоит . :) Аналог Изи от Астры стоит в два раза больше , но там реально гарантия работает . Пять лет назад это было 5лет . :p А так кто хочет дифы подешевле , тому Чинт - в руки -https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/
И даже 10 кА - обещают, храбрые хуннхузы - однако ! :D Если , чо , то я привык ихние заьявы делить на - два.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.06.2016 в 11:58:37

SB3 написал: ВиталийСПб, динамометрической отвёрткой не пользовался он)))

По такой логике тогда уж не пользовался шуруповертом.

Кнопки конечно надо сразу проверять. Гарантия уже закончилась?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

13.06.2016 в 12:04:45

ВиталийСПб написал: А чем хороша серия Acti 9 от Easy

ВиталийСПб, У них что-то внутри разное. Потому что рабочая температура у них отличается. У дифавтомата Acti9 (тип АС) от -5 до +60, а у дифавтомата Easy9 (тип АС) от -25 до +60. Не знаю как здесь, но вообще повышенная морозоустойчивость - это обычно косвенный признак электронной начинки. Для дифференциальных приборов механическое исполнение считается более крутым. Электрическая износостойкость у них отличается в 10 раз (20 000 против 2 000 раз). Механическая износостойкость у них отличается в 2,5 раза (20 000 против 8 000 раз). Отключающая способность разная (6 кА против 4,5 кА). Момент затяжки винтов разный (3,5 Н.м против 2 Н.м). Место производства разное (Испания против Азии). Цвет разный (белый против серого). Периодичность тестирования у них отличается. У Acti9 есть индикация "сработал по утечке" и "сработал по перегрузке или короткому замыканию". У Easy9 есть индикация "сработал по какой-то причине".

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

13.06.2016 в 12:57:11

ВиталийСПб написал: Юрка, Не знаю, мне электрик работу сдал, через месяц в ванной комнате ноль пропал, соответственно все погасло, начал разбираться залез в щиток оказалось контакты ослабли, затянул заработало. Ради любопытства решил на тест нажать, 3 дифавтомата не сработали.

ВиталийСПб, проверить правильность подключения.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2016 в 13:32:53

Юрка написал: Не знаю как здесь, но вообще повышенная морозоустойчивость - это обычно косвенный признак электронной начинки

Именно так, у Изи вся дифзащита электронная.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.06.2016 в 15:27:18

bnmuyt, на шуруповёрте вы не выставите точный момент)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.06.2016 в 15:55:22

Так если у электрика не хватает сил закрутить клеммы обычной отверткой, то по другому никак.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.06.2016 в 16:21:37

SB3 написал: bnmuyt, на шуруповёрте вы не выставите точный момент)

SB3, как и на динамометрической отвёртке без калибровки :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.06.2016 в 17:11:29

Димон114, к некоторым сертификаты о калибровке прикладываются)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу