29.10.2019 в 16:31:56
Неужели такие вопросы глупые, что никто даже ответить не хочет... Помогите разобраться пожалуйста...
30.10.2019 в 22:16:01
Здравствуйте! Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально? Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...
30.10.2019 в 23:49:41
reg14066, непонятен вопрос, за что переживаете? Для нагревательного мата важно только то, чтобы он находился в слое цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы полноценно отдать полностью свое тепло. На чем мат может лежать не важно, на гидроизоляции, гипсокартоне, бетонных блоках или стяжке. Вы сами определяете прочность основания конструкции пола или стены и сцепляемость последующих материалов и растворов.
30.10.2019 в 23:52:35
boxbox, как правило сопротивление нагревательных кабелей больше заводских значений и чем меньше длина, тем больше разброс. В допуске +10% -5% от табличных значений.
31.10.2019 в 11:38:33
Ilun написал: reg14066, непонятен вопрос, за что переживаете? Для нагревательного мата важно только то, чтобы он находился в слое цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы полноценно отдать полностью свое тепло. На чем мат может лежать не важно, на гидроизоляции, гипсокартоне, бетонных блоках или стяжке. Вы сами определяете прочность основания конструкции пола или стены и сцепляемость последующих материалов и растворов.
Ilun, Спасибо. Вы мне помогли. Пойду изучать далее, пока вопросов больше нет.
31.10.2019 в 23:18:16
Есть вопрос: какая разница между нагревательным кабелем длинной в 15 метров и тремя параллельно соединёнными отрезками по 5 метров? Мы заметим какую-то разницу в скорости нагрева?
31.10.2019 в 23:26:37
reg14066 написал: и тремя параллельно соединёнными отрезками по 5 метров? Мы заметим какую-то разницу в скорости нагрева?
еще как, второй вариант скорее всего тупо сгорит :)
31.10.2019 в 23:41:47
to reg14066
Вы такими вопросами себя ещё больше запутаете. Вы можете нормально озвучить задачу (ТЗ)? На подавляющее большинство запрашиваемых задач, уже есть готовые решения с достигнутым результатом, подтверждённым годами эксплуатации.
31.10.2019 в 23:58:09
Задача: максимально быстрый прогрев поверхности напольного покрытия, в частности - керамической плитки.
02.11.2019 в 21:55:13
to reg14066
Есть нагревательный кабель Ceilhit PSV (одножильный экранированный) до 60Вт на м/п. При минимальном шаге укладки 7,5см можно достичь порядка 750-780Вт на м.кв. Средне и высокотемпературные кабели я не предлагаю, вряд ли вы захотите покупать кабель стоимостью от 2-2,5тыс за м.п. и рабочей температурой 150-400гр.
Это будет максимально быстрый прогрев вашего пола. Время точное сказать не могу, так как лично я такое никому не делал - для бытовых нужд такие задачи пока никто не ставил. Предполагаю уменьшения времени нагрева до требуемых температур в 3-4 раза от обычных систем.
03.11.2019 в 18:45:03
MersGM, спасибо большое за информацию, принято. Я так понимаю, что со своей задачей я автоматически попадаю в разряд чокнутых клиентов)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу