Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане!

Купил маленькую однокомнатную квартиру в старом доме. Делаю капитальный ремонт...
В том числе и электрики.

Прошу вашей помощи в подборе оптимального решения для системы электроснабжения квартиры с учетом выполненных работ. Буду рад любым советам и критике от знающих людей.

Дорогу осилит идущий

Жаба написал:
Прошу вашей помощи в подборе оптимального решения для системы электроснабжения квартиры с учетом выполненных работ.

А откуда мы знаем, какие у вас там работы выполнены, чтобы их учитывать?

На данный момент выполнил разводку электропроводки по квартире самостоятельно..., но об этом позже.
Сейчас проектирую электрощит. Общее решение выглядит так:

Дорогу осилит идущий

Жаба, С20 заменить на С16, и всё пустить под узо, а так пойдет.

Вкратце о ремонте:
Стены обшиваю гипсокартоном, провода тяну по потолку в гофре, соединяю в распаячных коробках, на скрутку + пайку
Но есть сомнения при соединении проводов пайки, достаточно ли заизолировал фазу от нуля и земли в коробке (руки то еще кривые далал первый раз. Можно ли проверить/ прозвонить?! в квартире действует пока старая проводка.

Дорогу осилит идущий

Обязательно с С20 на С16, провод же выдержит на сколько я помню таблицу, а розеток будет на линии несколько и керамика..
А то я как все уже закупился(
Только УЗМ еще не брал и вар.
Хотел УЗМ-51МД взять но, почитал ... раздумал

Дорогу осилит идущий

Жаба написал:
а розеток будет на линии несколько и керамика..

Так ризетка ж на 16А, а керамика, между нами, вообще ковно... Ну и 20-амперный АВ, на секундочку, может 35А держать в течение некоторого времени, оно вам надо?

Жаба написал:
А то я как все уже закупился

3 автомата всего, даже не смешно.

И начал то не с основного:
кинул проводку трехжильную - дом старый система TN-S вроде (земля в квартиру не заходит) - техники планирую много и новой - нужно заземление. Хочу сделать зануление (см. схему) с дополнительной защитой УЗО и защитой от скачкой напряжения и отгорания нуля (УЗМ-51М).
Щит уже тоже купил ГОЛЬФ 2х12. Все хагеровское.
Как сделать соединение одножильного провода с автоматом долговечней (коммутацию внутри щита буду делать многожильным через НШВИ)

Дорогу осилит идущий

Спасибо уважаемый Radio!

Дорогу осилит идущий

Жаба написал:
Хотел УЗМ-51МД взять но, почитал

И можно купить УЗМ-51М.

Жаба написал:
Щит уже тоже купил ГОЛЬФ 2х12. Все хагеровское

Поторопились, надо бы реечку добавить.

Жаба написал:
Как сделать соединение одножильного провода с автоматом долговечней

Да никак, долговечней не бывает. А многожильный, как вы правильно и планируете, через ншви.

web-rr написал:
И можно купить УЗМ-51М

И иек вместо хагера, чоуж... ))
Шучу, вполне годная штучка, хоть и китайская народная. Сам юзаю.

Что скажете по поводу групп в ванной стоит ли садить стиральную машинку и накопительный бойлер на одну лини. 3х2,5?
Дом обслуживается ЖЭКом, стоит ли у них в подотчете контур повторного заземления в ВРУ, обязаны ли они его сделать при отсутствии?
Как лучше решить вопрос с ЖЭКом по занулению/заземлению. Какие мои права, а их обязанности?!

Дорогу осилит идущий

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
Что скажете по поводу групп в ванной стоит ли садить стиральную машинку и накопительный бойлер на одну лини. 3х2,5?

Лучше не надо.

Жаба написал:
Дом обслуживается ЖЭКом, стоит ли у них в подотчете контур повторного заземления в ВРУ, обязаны ли они его сделать при отсутствии?

Если в проекте нет, то ЖЭК ни чего Вам не должен. Чтобы появилось заземление нужно
как мин сделать проект. ЖЭКу это точно не надо.

Жаба написал:
Как лучше решить вопрос с ЖЭКом по занулению/заземлению.

Можно за свои деньги протянуть заземление от ВРУ дома, чтоб было не накладно
скинутся с соседями. Но это согласовывается с энергетиком ЖЭКа. Можете поинтересоваться
когда планируется кап. ремонт стояков в Вашем доме.

Жаба написал:
Какие мои права, а их обязанности?!

Дом в какой собственности? УК (ЖЭК) как правило только эксплуататоры, то есть
поддерживают (это их обязанность) то, что есть. Согласно проекта.
Кстати, ваша разрешённая мощность? Вы в курсе, что собственник не имеет права
самостоятельно (без согласования) повышать потребляемую мощность?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Жаба написал:
Что скажете по поводу групп в ванной стоит ли садить стиральную машинку и накопительный бойлер на одну лини. 3х2,5?

Лучше не надо.

Жаба написал:
Дом обслуживается ЖЭКом, стоит ли у них в подотчете контур повторного заземления в ВРУ, обязаны ли они его сделать при отсутствии?

Если в проекте нет, то ЖЭК ни чего Вам не должен. Чтобы появилось заземление нужно
как мин сделать проект. ЖЭКу это точно не надо.

Жаба написал:
Как лучше решить вопрос с ЖЭКом по занулению/заземлению.

Можно за свои деньги протянуть заземление от ВРУ дома, чтоб было не накладно
скинутся с соседями. Но это согласовывается с энергетиком ЖЭКа. Можете поинтересоваться
когда планируется кап. ремонт стояков в Вашем доме.

Жаба написал:
Какие мои права, а их обязанности?!

Дом в какой собственности? УК (ЖЭК) как правило только эксплуататоры, то есть
поддерживают (это их обязанность) то, что есть. Согласно проекта.
Кстати, ваша разрешённая мощность? Вы в курсе, что собственник не имеет права
самостоятельно (без согласования) повышать потребляемую мощность?

megrad, что значит повышать потребляемую мощьность ? В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. « Об электроэнергетике», запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

megrad, есле вы про вводной автомат ? Так его вообще можно снять - 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Да и ограничителем мощьности он не является перед счетчиком вн поставить .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Димон114 написал:
запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

А где было за ограничении электроэнергии? Было ограничение мощности. Причём введённое на основе проекта.
Весь колхоз переделки щитов на раз можно под статью подвести.

Димон114 написал:
Да и ограничителем мощьности он не является перед счетчиком вн поставить .

Не видели как стояки выгорают по "Вашим" советам? Потому что стояки не рассчитаны на мощность,
которую хочет потреблять собственник. Бл... все собственники, но ни кто ничего не хочет
делать и платить. Вы в курсе, что на любое "художество" типа замены проводки требуется проект.
Собственнику принадлежит только площадь. Инженерные системы и несущие стены
уже общедомовая собственность. А электропитание, вода, тепло и водоотведение
в другой собственности.
Читаем ** Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года в редакции от 25.12.2015
Правила предоставления коммунальных услуг

п 35 Потребитель не вправе:

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Так что не несите ересь ссылаясь на ПУЭ. Государство спихнуло все проблемы по содержанию жилья
на собственников. А собственники, ленивое ..., пытается всё спихнуть на УК.
А в УК такие же ленивцы работаю, перестороечные, получать бабло научились, а вот
работать нет. Да и не хотят этому учится.
Замена проводки в квартире не исправит состояние вводных кабелей
и состояние ТП.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Т.е. лучше разбить группы в ванной так:
1) Стиралка+ванная
2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)?
Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?

Попробую решить вопрос с ЖЭКом по заземлению, но проекта на электроснабжения у меня нет, жэковским электирикам лишнний шевележ не нужен..
Они не могут ответить есть ли в ВРУ контур заземления.. Щит этажный на 4 квартиры, рядом пенсионеры, буду узнавать цену вопроса прокладки нового кабеля, если контур найдут.
Если контура не будет, что скажете по поводу зануления?! Делать на всю квартиру или на печь/бойлер/стиралку?

Дорогу осилит идущий

Жаба написал:
Т.е. лучше разбить группы в ванной так:
1) Стиралка+ванная
2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)?
Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?

Попробую решить вопрос с ЖЭКом по заземлению, но проекта на электроснабжения у меня нет, жэковским электирикам лишнний шевележ не нужен..
Они не могут ответить есть ли в ВРУ контур заземления.. Щит этажный на 4 квартиры, рядом пенсионеры, буду узнавать цену вопроса прокладки нового кабеля, если контур найдут.
Если контура не будет, что скажете по поводу зануления?! Делать на всю квартиру или на печь/бойлер/стиралку?

Жаба,

megrad написал:
Не видели как стояки выгорают по "Вашим" советам? Потому что стояки не рассчитаны на мощность,
которую хочет потреблять собственник. Бл... все собственники, но ни кто ничего не хочет
делать и платить. Вы в курсе, что на любое "художество" типа замены проводки требуется проект.
Собственнику принадлежит только площадь. Инженерные системы и несущие стены
уже общедомовая собственность. А электропитание, вода, тепло и водоотведение
в другой собственности.

У меня вводной автомат в этажном щите стоит на 50А, его не меняю и отталкиваюсь от этого. А так с вами согласен, но для решения своего вопроса хочется быть гибче! Проекты стоят деньги! Сделал перепланировку, за проект просили 5-10 т.руб, а смысл: снести перегородку, и увеличить сан.узел за счет коридора (над вспомогательной площадью).

Дорогу осилит идущий

megrad написал:

Димон114 написал:
запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

А где было за ограничении электроэнергии? Было ограничение мощности. Причём введённое на основе проекта.
Весь колхоз переделки щитов на раз можно под статью подвести.

Димон114 написал:
Да и ограничителем мощьности он не является перед счетчиком вн поставить .

Не видели как стояки выгорают по "Вашим" советам? Потому что стояки не рассчитаны на мощность,
которую хочет потреблять собственник. Бл... все собственники, но ни кто ничего не хочет
делать и платить. Вы в курсе, что на любое "художество" типа замены проводки требуется проект.
Собственнику принадлежит только площадь. Инженерные системы и несущие стены
уже общедомовая собственность. А электропитание, вода, тепло и водоотведение
в другой собственности.
Читаем ** Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года в редакции от 25.12.2015
Правила предоставления коммунальных услуг

п 35 Потребитель не вправе:

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Так что не несите ересь ссылаясь на ПУЭ. Государство спихнуло все проблемы по содержанию жилья
на собственников. А собственники, ленивое ..., пытается всё спихнуть на УК.
А в УК такие же ленивцы работаю, перестороечные, получать бабло научились, а вот
работать нет. Да и не хотят этому учится.
Замена проводки в квартире не исправит состояние вводных кабелей
и состояние ТП.

megrad, от части соглашусь но ведь не ставят ограничение мощьности никому почти , ав это не ограничитель мощьности , ТС 50 ампер хватит . Собственнику принадлежит все за что он заплатил лично , в том числе и электропроводка его квартиры .

Жаба, должен быть акт разграничения балансовой принадлежности , откуда начинается ваше ? На квартиру Проэкт не требуется как и не требуется на любую электроустановку до 15 киловат мощи !

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
и увеличить сан.узел за счет коридора (над вспомогательной площадью).

Не забудьте гидроизоляцию сделать.

Жаба написал:
буду узнавать цену вопроса прокладки нового кабеля

Вам один провод нужен. Для земли. С отдельной клеммой.
Снимается с шины ВРУ, куда прикручен нулевой проводник питающего кабеля.
Сечение жил стояка у Вас какое?

Жаба написал:
Они не могут ответить есть ли в ВРУ контур заземления..

Нет конечно, заземлитель на дом обычно на улице выполняется.

Жаба написал:
Если контура не будет, что скажете по поводу зануления?!

На лицо суицидальные наклонности. И сами за кромку отправитесь и ещё кого нибудь прихватите.

Жаба написал:
Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?

Сразу нет. Розетки на 16 А рассчитаны. Как вариант для повышения безопасности
собирается схема с 2Р АВ.

Жаба написал:
Т.е. лучше разбить группы в ванной так:
1) Стиралка+ванная
2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)?

Вам же там жить. В идеале СМ, водогрей на отдельные группы, под одно УЗО на 10 мА.
Чтобы не было потом вопросов по сработке сразу всего.
По полотенце сушителю почитайте, чтобы не ошибиться

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, да каким же ж образом повышается безопасность с 2р ав?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Димон114 написал:
Собственнику принадлежит все за что он заплатил лично , в том числе и электропроводка его квартиры .

А питающий кабель на дом пренадлежит всем собтвенникам.

Димон114 написал:
ав это не ограничитель мощьности

Вы уверены?

Димон114 написал:
ТС 50 ампер хватит

10 кВт нормально, если только не проточник будет стоять. Дом наверно с газом?
А то варочная мин. 5 кВт.

Димон114 написал:
должен быть акт разграничения балансовой принадлежности

Акт есть только на дом. Всё что после вставок общедомовая собственность.

Димон114 написал:
Проэкт не требуется

Наивный. Просто в квартиру ни кто лезет. Хотя УК должно
делать контрольные снятия показаний.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Димон114 написал:
megrad, да каким же ж образом повышается безопасность с 2р ав?

Димон114, согласен, не безопасность. Но по крайней мере проще косяки отключений искать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Димон114 написал:
Собственнику принадлежит все за что он заплатил лично , в том числе и электропроводка его квартиры .

А питающий кабель на дом пренадлежит всем собтвенникам.

Димон114 написал:
ав это не ограничитель мощьности

Вы уверены?

Димон114 написал:
ТС 50 ампер хватит

10 кВт нормально, если только не проточник будет стоять. Дом наверно с газом?
А то варочная мин. 5 кВт.

Димон114 написал:
должен быть акт разграничения балансовой принадлежности

Акт есть только на дом. Всё что после вставок общедомовая собственность.

Димон114 написал:
Проэкт не требуется

Наивный. Просто в квартиру ни кто лезет. Хотя УК должно
делать контрольные снятия показаний.

megrad, по поводу ав уверен , после вставок в ВРУ? Тогда общем домом на основании решения суда в своей квартире проводку делаем ) кстати не подскажите а сколько киловат ограничит однофазный ав на 25 ампер установленный в ящике на улице при минус 5 градусов ? А при плюс 30? И где почитать в рекомендациях производителей ав об их свойствах ограничений ?

УЗО на 10мА на две группы боюсь ставить: вдруг будет линию постоянно вырубать. (как сказал ЖЭКовский электрик "зачем тебе УЗО, все будет вырубать, мы их потом обрежем")
Если к розетке не планируется подключать нагрузку более 16А (3,5 кВт), а в розеточной группе на линии 2,5 мм2 кратковременно нагрузка может быть более 3,5 кВт на несколько розеток - не рекомендуете автомат на 20А или это категорично небезопасно?! (извините за твердолобость, просто мне навязали автоматы на 20А, хочу доразобраться)
Куда лучше поставить ВАР? Как подключить? НШВИ2 на 16мм2 не брал....
Как проверить наличие и работоспособность контура повторного заземления?

Дорогу осилит идущий

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
(как сказал ЖЭКовский электрик "зачем тебе УЗО, все будет вырубать, мы их потом обрежем")

При новых линиях, если только карма совсем дохлая, будет вышибать.

Жаба написал:
УЗО на 10мА на две группы боюсь ставить: вдруг будет линию постоянно вырубать.

У всего форума за время существования не вырубает. на форуме сложилось
правило-на "мокрые" зоны ставится УЗО на 10 мА.

Жаба написал:
не рекомендуете автомат на 20А

Ага, чтоб не выбивало.

Жаба написал:
в розеточной группе на линии 2,5 мм2

При честном сечении.

Жаба написал:
в розеточной группе на линии 2,5 мм2 кратковременно нагрузка может быть более 3,5 кВт на несколько розеток

Ещё раз-розетка бытовая рассчитана на 16 А. Ставите АВ на 20 А тяните 4 мм2.

Жаба написал:
Куда лучше поставить ВАР?

После счётчика.Вы как схему собираетесь реализовывать? Посмотрите темы на форуме.

Жаба написал:
Как проверить наличие и работоспособность контура повторного заземления?

Вызвать электролабораторию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Большое спасибо, уважаемый megrad!
Сомневаюсь, что у нас есть электролаборатория. Да и сколько ее услуги стоят?
Щиток буду собирать сам. Пока еще штудирую форум. Но времени мало.
Кто скажет при каком токе за какое время плавится провод 3х2.5 при скрытой проводке?

Дорогу осилит идущий

megrad написал:
Ещё раз-розетка бытовая рассчитана на 16 А. Ставите АВ на 20 А тяните 4 мм2.

Нифига подобного. Тяните 2 линии по 2,5 мм² под два автомата на 16А.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
Кто скажет при каком токе за какое время плавится провод 3х2.5 при скрытой проводке?

Мах ток для 2,5 мм2 (при условии честного сечения) 27 А почти 6 кВт без малаго.
С начало дохнет изоляция. Чтоб расплавился провод надо постараться. Обычно допускается нагрев
до 40-50 градусов (кратковременно). Хотя считается, что и при 70 градусах будет работать.
Но это ведёт к разрушению изоляции. Не экономьте, особенно на линия для мощных потребителей.

Жаба написал:
Да и сколько ее услуги стоят?

Ваше здоровье бесценно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Заземлением займусь обязательно! Щиток как я уже говорил закупил (только ВАР и УЗМ не довезли). Линии в комнате и кухне прокинул, скрутил, спаял.
Согласен, что на линию 2,5 мм2 ставят автомат 16А и розетки 16А, но все же в цифрах можете объяснить:
Линия 2,5 мм2. Провод ВВГ-пНГ-LS (каюсь не ГОСТ, только ТУ) проведен в гофре по потолку и по стенам за гипсокартоном (это скрытая или открытая проводка?) Согласно ПУЭ 21А - скрытая, 30А - открытая держат максимальный длительный ток. Допустим линия кухня: работают холодильник - 500Вт, чайник - 2200Вт, микроволновка - 2200Вт, все на разных розетках, но на одной линии. В сумме - 4900Вт,
простите (поправьте) грубый расчет - 4900/230=21,3А. Предположим будет 25А. Чайник работает 1,5 - 2 минуты, микроволновка - 2 - 15 минут (макс). Неужели линия не выдержит? 25А 5-10 минут? Или это только защита на тепловой расцепитель? Сверхтоки же тут не причем?

Очень волнуюсь за качество соединения проводов, а вернее за изоляцию. Распаечные коробки маленькие купил, а скрутки делал 5 - 7 см, когда укладывал все было рядом. Как проверить нет ли контакта между фазой и нулем, если коробки уже зашил((.

Дорогу осилит идущий

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
Как проверить нет ли контакта между фазой и нулем, если коробки уже зашил((.

Прибором либо "аркашкой" .
Только при отключённом напряжении!!

Жаба написал:
Неужели линия не выдержит? 25А 5-10 минут?

Выдержит, но сколько повремени ХЗ. Ведь таких 5-10 минут может быть много и часто.
Тем более у Вас кабель ТУ (а там разбег по сечению от 1,8 до 2,1) Мах. ток для 1,5 мм2
19 А. Так что 25 точно быстро добьёт Вашу проводку. Хотя АППВ (лапша) 2х2,5
до сих пор у многих работает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Жаба написал:
Как проверить нет ли контакта между фазой и нулем, если коробки уже зашил((.

Прибором либо "аркашкой" .
Только при отключённом напряжении!!

Жаба написал:
Неужели линия не выдержит? 25А 5-10 минут?

Выдержит, но сколько повремени ХЗ. Ведь таких 5-10 минут может быть много и часто.
Тем более у Вас кабель ТУ (а там разбег по сечению от 1,8 до 2,1) Мах. ток для 1,5 мм2
19 А. Так что 25 точно быстро добьёт Вашу проводку. Хотя АППВ (лапша) 2х2,5
до сих пор у многих работает.

megrad,

megrad написал:
Прибором либо "аркашкой" ссылка.
Только при отключённом напряжении!!

У отца есть "цэшка". Можете вкратце хотя бы рассказать порядок действий?

Дорогу осилит идущий

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Жаба написал:
У отца есть "цэшка".

Мда. Описание действий..."цэшка" какая? Если цифра, то выствляем переключатль
на значок прозвонка
1 отключаем напряжение
2 из розеток, на которых идёт проверяемая линия, выключаем нагрузку.
3 если прозваниваете цепи освещения, то выкрутить лампочки и отключить(если есть) диммер.
Сам метод достаточно условен, покажет только либо чистый обрыв или КЗ линии.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Большое спасибо, megrad! Так и сделаем.

Дорогу осилит идущий