ratrabidi, экономический эффект от использования нормальной изоленты не подсчитан)
20.06.2016 в 22:08:33
ratrabidi, экономический эффект от использования нормальной изоленты не подсчитан)
21.06.2016 в 09:45:45
юра Т написал: СИПу ничего не будет если он дождевой воды наберет, голый люминь по пол века стоит, главное чтобы других металлов в сыром контакте не было
Задумка разработчиков ВЛИ в том, чтобы после правильного монтажа несколько десятков лет вообще не заниматься обслуживанием линии. Но неправильный монтаж - а кто видел правильный? - приводит к тому, что обслуживание неизбежно. А "голый люминь" и трёх лет не простоит без того, чтоб электрики на высоту не поднялись.
Следование моим советам вредит кошельку
21.06.2016 в 10:21:09
ВТБ!, а как же снижение возможных аварий? Основной довод в пользу ВЛИ - повышение надежности, остальное - производные.
21.06.2016 в 10:40:37
333vs333 написал: а как же снижение возможных аварий?
Видимо, ожидалось, что при строгом соблюдении всех правил монтажа их будет ещё меньше. Лет через двадцать можно будет делать предварительные выводы. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
21.06.2016 в 10:45:27
ВТБ!, Юре просто потролить )
21.06.2016 в 16:51:48
samsong, вот что у нас в ГСК






по стене идёт СИП 4*16 и над каждым гаражом ответвление сжимом типа "орех", кое где всё же человеческие "проколы" стоят. Вообще кстати, не много ли ответвлений для этого СИП-а? Сколько можно на 1 жилу "проколов" напрокалывать? По логике понимаю, что бесконечное кол-во нельзя))
21.06.2016 в 17:45:35
Mad_Shurik, если вы будете ставить прокалывающие сжимы ( подошли бы типа ЗПО16-95/1,5-10 ) из расчета на каждый гараж и освещение - ничего страшного, главное, чтобы "автомат", на линии был адекватен сечению. "Орехи" ( cтепень защиты IP20 ) у вас некоторые ещё и ответвлением вверх , чтобы водой наверняка заливало. И прожекторы через распред. коробки подключайте).
21.06.2016 в 18:37:52
Mad_Shurik написал: мотивируя их более низкой стоимостью
Не понимаю мотивацию таких людей. Они из своего кармана чтоли их покупают? И не лень ему наверное было зачищать сип, разбирать-собирать орех, засовывать жилы. Сдается мне, что этот ваш электрик вороватый, и на деньги рассчитанные для прокалывающих сжимов купил орехи.
21.06.2016 в 22:39:08
SB3 написал: ВТБ!, Юре просто потролить )
SB3, Вы лично с СИПом много работали?)
21.06.2016 в 23:37:43
юра Т, что вы имеете по существу вопроса?)