20.06.2016 в 12:39:01
SergEm написал: Посчитал по АВВ = 50000руб
SergEm, непонятно откуда рисуется такая цена. FH 202 AC 40 30 mA в Москве можно купить за 1000р/шт. SH 201 C16 -140 р/шт.
Не заморачивайтесь на характеристику B. это ненужная трата денег в условиях прокладки новой проводки.
Возьмите щит ABB серии Europe, смонтируйте в него все что вам нужно и наслаждайтесь жизнью, чем думать о том где купить SE, или действительно ли Legrand так хорош, раз стоит дороже всего) Удачи
20.06.2016 в 13:29:02
SergEm написал: насчёт того ,что характеристика "В" срабатывает при превышении тока КЗ в 3-5 раз я в курсе, я имел ввиду другое, в каких условиях их нужно применять в квартире? Понятно, что на кондиционеры и подобные потребители, с большими пусковыми токами лучше применять "С"
Тогда непонятно в чём вопрос. Если Вы сами знаете ответ...
SergEm написал: К примеру если предполагаемый ток КЗ 3кА?
Если Вас интересует максимальный предел по КЗ для того или иного АВ, то это уже другая характеристика - ПКС. Только в МКД это, как правило, не критично. Токи КЗ там редко достигают столь больших значений.
20.06.2016 в 13:34:06
Aphoniks написал: FH 202 AC 40 30 mA в Москве можно купить за 1000р/шт. SH 201 C16 -140 р/шт.
Кто же "Н" себе домой ставит? Это ж лохо бытовая урезанная серия. :nо:
20.06.2016 в 15:19:57
Aphoniks, спасибо за отклик, просто я считал свой щит по серии System pro M compact и у официального дистрибьютора, а с серией Compact Home, про которую вы пишете,был горький опыт у знакомых ( очень слабые винты, иногда даже срывались при умеренных нагрузках и не ровные стенки корпуса, не прилегали плотно друг к другу на din-рейке), может просто партия попалась какая то левая, незнаю... Ещё, говорят,что серию Compact Home очень часто подделывают, ввиду её дешевизны и популярности. Поэтому решил не рисковать, т.к. собираю щит в квартиру своей родной сестре
20.06.2016 в 15:47:41
SergEm, не буду навязывать своё мнение, просто скажу что всегда работаю с ABB с home серией, как раз так по причине её идеального соотношения цена/качество/наличие. Я смонтировал ни один десяток щитов, как 1ф так и 3ф, никогда ничего не разъезжалось и не срывалось и не отваливалось. Подделок никогда не попадалось т.к. я не покупаю на случайных рынках. Серия Pro это излишество для дома, хотя и на ней щит будет значительно дешевле 50 000р.
20.06.2016 в 15:48:39
SergEm написал: Я планирую поставить в подъезде свой отдельный пластиковый бокс, и в нем произвести всю коммутацию
SergEm, а кто Вам без согласования это разрешит?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 15:51:54
Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.
20.06.2016 в 15:52:32
Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.
20.06.2016 в 17:43:18
Aphoniks, я мониторил цены в "мпо электромонтаж", "престиж" и "этм",по их прайсам получалось плюс минус 48000. Варианты с рынками или другими магазинами не рассматривал, т.к.практического опыта в закупке модульного оборудования нет. Раньше работал на фирме, так там все привозилось на объект пачками и по-ходу от официальных представителей АВВ. Может поделитесь опытом где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться? А то я себе уже весь мозг съел думая над этим. Я знаю ,что на форуме вроде запрещено выкладывать прямые ссылки, можно на личку sergem279@gmail.com Если это вас не затруднит...
20.06.2016 в 17:47:35
megrad, я думаю больших проблем это не составит, я уже общался с электриками из УК,есть ещё идея с соседями по этажу все это дело обсудить и скинуться деньгами, чтобы все это дело как то облагородить.
20.06.2016 в 23:48:18
SergEm написал: а какие будут у вас идеи сделать щит покомпактней?
Вы рисуете расширенную версию подключения групп потребителей,такое не всегда и в не бюджетных квартирах делают,можно собрать группы потребителей по принципу - свет комнат,розетки комнат и т.д,ВДТ оставить три - два групповых и одно на "мокрые".А после любезно выложенных фото того ,что творится на площадке - уныние зашкаливает :( настолько убого - давно такого не видел(только скрутки в подъезде в хрущёвках более угнетают),да бог с ним,может после вашего ремонта выгорит быстрее :)
SergEm написал: то он появится на всех корпусах
отлично справились.
SergEm написал: Это то что происходит в подъезде, ужас!
это писец.нейтраль подключена феноменально :net:
И это пройдёт ...
21.06.2016 в 00:13:14
serj12, да, в подъезде кошмар! Хочу там навести порядок, скинуться с соседями и как-то это дело облагородить, через УК конечно А насчёт схемы согласен, размахнулся сильно, сейчас сижу и сжимаю её, чуть позже выложу
21.06.2016 в 01:31:48
Изменил схему щита
Слева старая схема
21.06.2016 в 09:01:03
Aphoniks написал: Не заморачивайтесь на характеристику B. это ненужная трата денег в условиях прокладки новой проводки.
Много сэкономите на разнице 50 р. за шт.?
Вечный студент
21.06.2016 в 10:38:22
MrGalaxy, для меня лично 50р за шт это копейки. Но раз уж вы меня цитируете, то обратите внимание, я написал: "ненужная трата денег", я не говорю о конкретной сумме, я говорю о бессмысленности подобной траты, на мой взгляд. точка. Еще раз повторюсь, что я не нуждаюсь ни в чьих комментариях. Я отвечаю человеку на заданный им вопрос. Вы можете также ему дать свой совет. А он пусть решает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.