21.06.2016 в 10:58:36
Прокомментируете пожалуйста новую схему
21.06.2016 в 11:03:03
SergEm написал: Приветствую всех! Прошу покритиковать и прокомментировать схему моего первого щита, схему разрабатывал сам, посоветоваться особо не с кем , поэтому и выкладываю.. Исходные данные:
Зачем столько УЗО, в вашем случае трех будет достаточно.
21.06.2016 в 11:37:53
SergEm, осв ванны и балкон?! Хотя бы длинна трассы не напрягает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.06.2016 в 11:41:52
Мне новая схема нравится на 100%.
21.06.2016 в 13:40:56
Aphoniks написал: не нуждаюсь ни в чьих комментариях
Эх..., комментарии были больше для ТС, чем для Вас. Коль скоро Вы пишете в теме, а не в ЛС, странно требовать от остальных участников не высказываться по поводу Ваших сообщений.
Вечный студент
21.06.2016 в 18:28:53
Alexey_Spb, а как бы вы посоветовали разделить группы?
21.06.2016 в 19:02:40
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: если на Гр1 и Гр2 вместо УЗО 25/0,01 поставить УЗО 16/0,01 ? Просто появилась возможность купить АВВ серии PRO по очень выгодной цене. По моим предположениям потребители в группах включаться одновременно не будут, ну может максимум посудомойка и свет в ванной или стиралка с балконом(осв) По токам утечки прикинул: Стиралка - 3,75 мА Посудомойка - 3,75мА Фен(роз.ванная) - 3,6 мА Осв ванная - 0,25 мА (+-)
Балкон(осв) - вообще минимум, может 0,1 мА сомневаюсь по поводу Гр1, если включить одновременно стиралку(2,1кВт) и фен(2кВт) = 18А, есть вероятность перегруза УЗО, и ложного срабатывания УЗО, как быть незнаю, посоветуйте что нибудь :help
21.06.2016 в 19:07:17
web-rr написал: Мне новая схема нравится на 100%
Только вар до узма включить.
21.06.2016 в 19:15:03
Radio, верно подметили, исправлю... только сейчас сообразил почему именно так... Спасибо
21.06.2016 в 20:06:11
SergEm написал: верно подметили
Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.
21.06.2016 в 20:11:55
333vs333, дело в том , что вольтметр и амперметр объеденены в одном приборе
21.06.2016 в 20:24:11
SergEm написал: где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться?
21.06.2016 в 20:34:15
333vs333 написал:
SergEm написал: верно подметили
Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.
333vs333, ВАР разъёмами A1 и A2 подключить перед УЗМ, а фазный проводник пропустить сквозь корпус сверху вниз - тот участок, который идёт от счётчика к фазной клемме УЗМ (верхней).
21.06.2016 в 21:22:02
333vs333, не так вас понял, теперь дошло что вы имели ввиду
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.