SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 15:19:57

Aphoniks, спасибо за отклик, просто я считал свой щит по серии System pro M compact и у официального дистрибьютора, а с серией Compact Home, про которую вы пишете,был горький опыт у знакомых ( очень слабые винты, иногда даже срывались при умеренных нагрузках и не ровные стенки корпуса, не прилегали плотно друг к другу на din-рейке), может просто партия попалась какая то левая, незнаю... Ещё, говорят,что серию Compact Home очень часто подделывают, ввиду её дешевизны и популярности. Поэтому решил не рисковать, т.к. собираю щит в квартиру своей родной сестре

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:47:41

SergEm, не буду навязывать своё мнение, просто скажу что всегда работаю с ABB с home серией, как раз так по причине её идеального соотношения цена/качество/наличие. Я смонтировал ни один десяток щитов, как 1ф так и 3ф, никогда ничего не разъезжалось и не срывалось и не отваливалось. Подделок никогда не попадалось т.к. я не покупаю на случайных рынках. Серия Pro это излишество для дома, хотя и на ней щит будет значительно дешевле 50 000р.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2016 в 15:48:39

SergEm написал: Я планирую поставить в подъезде свой отдельный пластиковый бокс, и в нем произвести всю коммутацию

SergEm, а кто Вам без согласования это разрешит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:51:54

Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:52:32

Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 17:43:18

Aphoniks, я мониторил цены в "мпо электромонтаж", "престиж" и "этм",по их прайсам получалось плюс минус 48000. Варианты с рынками или другими магазинами не рассматривал, т.к.практического опыта в закупке модульного оборудования нет. Раньше работал на фирме, так там все привозилось на объект пачками и по-ходу от официальных представителей АВВ. Может поделитесь опытом где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться? А то я себе уже весь мозг съел думая над этим. Я знаю ,что на форуме вроде запрещено выкладывать прямые ссылки, можно на личку sergem279@gmail.com Если это вас не затруднит...

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 17:47:35

megrad, я думаю больших проблем это не составит, я уже общался с электриками из УК,есть ещё идея с соседями по этажу все это дело обсудить и скинуться деньгами, чтобы все это дело как то облагородить.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

20.06.2016 в 23:48:18

SergEm написал: а какие будут у вас идеи сделать щит покомпактней?

Вы рисуете расширенную версию подключения групп потребителей,такое не всегда и в не бюджетных квартирах делают,можно собрать группы потребителей по принципу - свет комнат,розетки комнат и т.д,ВДТ оставить три - два групповых и одно на "мокрые".А после любезно выложенных фото того ,что творится на площадке - уныние зашкаливает :( настолько убого - давно такого не видел(только скрутки в подъезде в хрущёвках более угнетают),да бог с ним,может после вашего ремонта выгорит быстрее :)

SergEm написал: то он появится на всех корпусах

отлично справились.

SergEm написал: Это то что происходит в подъезде, ужас!

это писец.нейтраль подключена феноменально :net:

0

И это пройдёт ...

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 00:13:14

serj12, да, в подъезде кошмар! Хочу там навести порядок, скинуться с соседями и как-то это дело облагородить, через УК конечно А насчёт схемы согласен, размахнулся сильно, сейчас сижу и сжимаю её, чуть позже выложу

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 01:31:48

Изменил схему щита

Слева старая схема

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 09:01:03

Aphoniks написал: Не заморачивайтесь на характеристику B. это ненужная трата денег в условиях прокладки новой проводки.

Много сэкономите на разнице 50 р. за шт.? http://www.etm.ru/cat/nn/8740153/ http://www.etm.ru/cat/nn/3169186/