Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

21.06.2016 в 10:38:22

MrGalaxy, для меня лично 50р за шт это копейки. Но раз уж вы меня цитируете, то обратите внимание, я написал: "ненужная трата денег", я не говорю о конкретной сумме, я говорю о бессмысленности подобной траты, на мой взгляд. точка. Еще раз повторюсь, что я не нуждаюсь ни в чьих комментариях. Я отвечаю человеку на заданный им вопрос. Вы можете также ему дать свой совет. А он пусть решает.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 10:58:36

Прокомментируете пожалуйста новую схему

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2016 в 11:03:03

SergEm написал: Приветствую всех! Прошу покритиковать и прокомментировать схему моего первого щита, схему разрабатывал сам, посоветоваться особо не с кем , поэтому и выкладываю.. Исходные данные:

Зачем столько УЗО, в вашем случае трех будет достаточно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2016 в 11:37:53

SergEm, осв ванны и балкон?! Хотя бы длинна трассы не напрягает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 11:41:52

Мне новая схема нравится на 100%.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 13:40:56

Aphoniks написал: не нуждаюсь ни в чьих комментариях

Эх..., комментарии были больше для ТС, чем для Вас. Коль скоро Вы пишете в теме, а не в ЛС, странно требовать от остальных участников не высказываться по поводу Ваших сообщений.

0

Вечный студент

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 18:28:53

Alexey_Spb, а как бы вы посоветовали разделить группы?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 19:02:40

Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: если на Гр1 и Гр2 вместо УЗО 25/0,01 поставить УЗО 16/0,01 ? Просто появилась возможность купить АВВ серии PRO по очень выгодной цене. По моим предположениям потребители в группах включаться одновременно не будут, ну может максимум посудомойка и свет в ванной или стиралка с балконом(осв) По токам утечки прикинул: Стиралка - 3,75 мА Посудомойка - 3,75мА Фен(роз.ванная) - 3,6 мА Осв ванная - 0,25 мА (+-)

Балкон(осв) - вообще минимум, может 0,1 мА сомневаюсь по поводу Гр1, если включить одновременно стиралку(2,1кВт) и фен(2кВт) = 18А, есть вероятность перегруза УЗО, и ложного срабатывания УЗО, как быть незнаю, посоветуйте что нибудь :help

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20989

21.06.2016 в 19:07:17

web-rr написал: Мне новая схема нравится на 100%

Только вар до узма включить.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 19:15:03

Radio, верно подметили, исправлю... только сейчас сообразил почему именно так... Спасибо

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 20:06:11

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.