Radio, заметим, как бы результат соответствует маркировке автоматов, ИЭК был третьего класса токоограничения, а Easy 9 второго, соотвественно срабатывал и дугу гасил в разы медленнее.
P.S. Хорошо, хоть, номинал и отключающая способность совпали ;)
Radio, заметим, как бы результат соответствует маркировке автоматов, ИЭК был третьего класса токоограничения, а Easy 9 второго, соотвественно срабатывал и дугу гасил в разы медленнее.
;)
Здравствуйте, есть 2 стойки с оборудованием, каждая потребляет где то 2 кВт (60 процентов загрузки APC 3000), стойки защищены новыми автоматами ABB по 20А каждый, провод к стойкам 2.5 квмм, медь.
Автоматы греются градусов до 40, а недавно один начал выключаться, от перегрева до такого состояния что оплавилась изоляция на проводе. Контакт отличный.
Поменял на IEK 20А , автомат холодный, все ОК.
Автоматы покупал в Электромонтаже, вроде уважаемая компания.