Radio, заметим, как бы результат соответствует маркировке автоматов, ИЭК был третьего класса токоограничения, а Easy 9 второго, соотвественно срабатывал и дугу гасил в разы медленнее.
;)
А чего они тогда голову морочают и пишут, что третьего?
Radio, кто знает? Кто у них рекламные материалы проверяет?
А маркировку у них всё таки сертификационная лаборатория проверяет, есть цифра 3 в квадратике, как у Домового - есть проверки на класс 3, у данной модели Easy 9 нет цифры - нет проверок.
Serge3leo написал:
Домового - есть проверки на класс 3, у данной модели Easy 9 нет цифры - нет проверок.
Нет цифры, емнип, у первого класса. У второго уже должна быть. У этих, вероятно, она на какой-то другой плоскости нашкарябана. Либо шнайдер просто хотел класть на эти условности в силу своей общей крутизны.
Serge3leo написал:
Домового - есть проверки на класс 3, у данной модели Easy 9 нет цифры - нет проверок.
Нет цифры, емнип, у первого класса. У второго уже должна быть. У этих, вероятно, она на какой-то другой плоскости нашкарябана. Либо шнайдер просто хотел класть на эти условности в силу своей общей крутизны.
Radio,
А вы не помните как Декрафтом пришлось разбираться ?