Radio, один раз попался 2-ой класс. Судя по картинке сердечник электромагнита должен бить по подвижному контакту, и поэтому не понятно почему 2-ой класс, а не 3-ий.
Вспомнил ещё допотопный Siemens 5SQ 3кА, у него вообще не обозначали класс.
14.08.2019 в 08:00:23
Radio, один раз попался 2-ой класс. Судя по картинке сердечник электромагнита должен бить по подвижному контакту, и поэтому не понятно почему 2-ой класс, а не 3-ий.
Вспомнил ещё допотопный Siemens 5SQ 3кА, у него вообще не обозначали класс.
14.08.2019 в 08:12:37
"... Basic M BMS411 C20 Может, купил не то???"
Andriano, а если жилу ровно по центру установить, и не превышать момент 2Нм?
14.08.2019 в 08:41:13
Abrikos, А ведь бытовые серии должны (при нормальном подходе производителя) быть нечувствительны к небольшим небрежностям при монтаже. А вы предлагаете чуть ли не юстироавать ))) Момент затяжки подозрительно маленький, это максимальный ?
14.08.2019 в 09:06:10
dokar написал: это максимальный ?
Вообще-то средний по больнице. Обычно указывается порядка 2-2,5 у большинства, ну и до 3,5 у отдельных монстров, к которым бейсик точно не относится.
14.08.2019 в 09:21:04
dokar, заглянул в брошюрку basic M, там 2,0 Нм. Как же оно может быть нечувствительно к небольшим небрежностям, если там зажим какой-то крестообразный? :) Вот Шнейдер точно не чувствительный - ни крестов как у ABB, ни зубьев как у Eaton, внутри зажим гладкий, как воткнул жилу, так она и стоит :)
14.08.2019 в 09:37:41
Radio, монстры АББ, максимальный момент: Домашний - 3,5 Нм, стандартный - 4,0 Нм. :)
У 1-модульных 1Р+N с винтами М4 - максимально 3 Нм.
14.08.2019 в 09:45:22
Radio написал:
Serge3leo написал: Домового - есть проверки на класс 3, у данной модели Easy 9 нет цифры - нет проверок.
Нет цифры, емнип, у первого класса. У второго уже должна быть. У этих, вероятно, она на какой-то другой плоскости нашкарябана. Либо шнайдер просто хотел класть на эти условности в силу своей общей крутизны.
Radio, актуальные стандарты, уже лет десять как, определяют только два класса: 1 и 3 (BS EN 60898-1:2003+A13:2012) и в требования по маркировке так и написано BS EN 60898-2:2006 ("energy limiting class (e.g. 3 ) in a square in accordance with Annex ZA, if applied").
Так-что второй класс, на настоящий момент - понятие историческое и/или чисто техническое, грубо говоря, гашение дуги за 10..15 мс или на первом переходе через 0 после срабатывания.
Abrikos написал: Судя по картинке сердечник электромагнита должен бить по подвижному контакту, и поэтому не понятно почему 2-ой класс, а не 3-ий.
Ух, какой раритет, однако ;)
Но, кроме скорости разъединения, которая необходима, как 2-ому, так и 3-му классу. Для 3-го класса требуется гашение дуги за 4..7 мс.
На мой непросвещённый взгляд, как мне кажется, дугогасительная решётка на фото обеспечивает увеличение восстановительного напряжения в 11 раз, поэтому дуга не возобновится после перехода сетевого напряжения через 0. Но для гашения дуги существенно до этого момента необходимы какие-либо дополнительные меры.
14.08.2019 в 09:47:01
Abrikos написал: Radio, монстры АББ, максимальный момент: Домашний - 3,5 Нм, стандартный - 4,0 Нм. :)
У 1-модульных 1Р+N с винтами М4 - максимально 3 Нм.
Abrikos, Вот вот , про них сразу и думалось :)
14.08.2019 в 09:57:16
dokar, а УЗО Genital Electric - это ваще кошмар, там максимально 4,5 Нм, у некоторых и до 5 Нм бывает. Наверное, винты М6, точно не помню :)
14.08.2019 в 10:17:10
Abrikos, Это вообще надо крутить пистолетной рукояткой . И не совать туда квартирный ляминьтий.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу