Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 10:50:39

dokar, так они для люминия скорее всего и не предназначены.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 10:57:24

Serge3leo, шо-то они темнят с классами, эти производители. На фото Sursum 5A, у которого начинка точно такая же как у Terasaki 2-го класса, а класс не указан. И ещё один Sursum 16A, у которого судя по корпусу начинка должна быть та же, а класс третий. Дурят православных :)

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20498

14.08.2019 в 11:45:46

Abrikos, Редкий тип L затесался в компанию.)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

14.08.2019 в 11:49:23

Abrikos написал: шо-то они темнят с классами, эти производители. На фото Sursum 5A, у которого начинка точно такая же как у Terasaki 2-го класса, а класс не указан. И ещё один Sursum 16A, у которого судя по корпусу начинка должна быть та же, а класс третий.

Что есть класс токоограничения для АВ характеристик G5A и L16? Лично мне, не очень ясно.

А куда производителям деваться, если регуляторы тоже шарахаются из стороны в сторону:

  • Сначала приняли три класса и определили I²t для номинальных токов ≤16 и ≤32 в таблицах для B, C и 3000, 4500, 6000, 10000;

  • Потом концепция поменялась, класс 2 выпилили, а I²t стали нормировать более подробно и широко: ≤16, 20...32, 40 и 50...63 (тоже в таблицах для B, C и 3000, 4500, 6000, 10000).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 11:49:45

dokar, и архаичный G рядом :)

0
Andriano
Andriano
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 73

14.08.2019 в 11:51:12

Abrikos написал: "... Basic M BMS411 C20 Может, купил не то???"


Andriano, а если жилу ровно по центру установить, и не превышать момент 2Нм?

Abrikos,

На токе около 10А такое может быть? Хорошо, спасибо, рабочие автоматы сегодня проверю, как затянуты. Разогревать то их не должно наверняка??? Этот даже проверять не буду. Очень дорого обходятся проверки.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 12:09:29

Andriano, я про basic M ничего сказать не могу, не пробовал ставить. На фотографии он как-то с одной стороны оплавился, и я подумал, что жила там криво стояла.


Кстати, вот он - basic С20.

А это С16.


На форуме были фотографии автомата Legrand с кухни какого-то общепита, который мало того, что сам сгорел, так ещё и два соседних автомата спалил. Долго гадали по фотографиям отчего он сгорел, но в итоге к единому мнению так и не пришли.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20498

14.08.2019 в 12:10:20

Andriano, ток 10А половина номинала . Смеётесь ? Вас не просто так попросили разобрать автомат для понимания на каком участке произошел перегрев. .

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 12:14:04

Serge3leo, я сразу не сообразил, что это не относится к старым характеристикам ...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 12:40:36

dokar, а проволока у старых 20-Амперных S260, S270 была заметно толще ...


Basic M C20.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2019 в 12:43:54

Abrikos, а тут эта проволока на ЭМР медная, или как на дифах - люминь ?

0

Грубый, но справедливый