Тест
20.01.2026 в 13:36:33
Madonna
Есть такой резистор! Ожидаемо называется ABB S750 DR.
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2026 в 17:38:07
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 19:17
Должен отработать автомат ниже вводного И только если он не отработал то тогда-вводной
на практике при КЗ отрабатывает вся цепочка - автомат линии КЗ, вводной квартирного щита, вводной этажного щита
20.01.2026 в 18:00:33
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 20:37
BV написал 19.01.2026 в 19:25
И че, только линейный при кз отрабатывает?
Да
Какой у вас ТКЗ в дальней розетке?
20.01.2026 в 18:03:31
ВТБ! написал 20.01.2026 в 13:36
Madonna Есть такой резистор! Ожидаемо называется ABB S750 DR.
Объясни пожалуйста в чем принцип? Я прочитала документацию к ABB S750 DR. и не поняла - там дополнительный путь тока через резистор и дополнительный механический привод? Как это работает - логику действия не могу понять.
Narrenfreiheit
20.01.2026 в 18:30:33
BV написал 19.01.2026 в 19:34
На что заменить этажный С25 при трехфазном вводе для координации с С16?
Если в контексте моего поста о плавкой вставке то вот это (дешево и сердито) обеспечит селективность
20.01.2026 в 18:34:12
MADONNA написал 20.01.2026 в 18:03
Как это работает
Контакты замкнуты, ток идёт по основному пути и пренебрежимо малая доля через байпас.
При КЗ размыкаются контакты основного пути. Ток идёт по байпасу с мощным резистором.
Дальше срабатывает нижестоящий аппарат, контакты замыкаются обратно пружиной, резистор охлаждается.
Либо нижестоящий не срабатывает, биметалл на байпасе прогревается, механизм расцепляет контакты на байпасе и блокирует возврат на основном пути. И третий расцепитель - биметалл на основном пути.
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2026 в 18:35:04
калямба написал 20.01.2026 в 18:30
Если в контексте моего поста о плавкой вставке то вот это (дешево и сердито) обеспечит селективность
Условную.
А в новых домах ТКЗ весьма большие.
20.01.2026 в 19:29:22
BV написал 20.01.2026 в 18:00
Какой у вас ТКЗ в дальней розетке?
Токи короткого у меня от 250 до 300А. (люминь 2,5 1961 года-замерял DT-5301) Цепочка вводной 40А-дифавтомат 25А 30мА- автомат 10А-все С Практически всегда отрабатывает 10А Я объясняю это тем что даже при кз ток в цепи изменяется не мгновенно а нарастает быстро но не мгновенно. Это вроде в началах ТОЭ разъясняется-характеристическое время цепи и прочее- короче там по экспоненте ток нарастает. И видать хватает что бы отключился младший автомат. А вводной у меня так и подобран-что бы с одной стороны на всякие внутриквартирные отдалённые кз не реагировать-нахрена гасить всю квартиру если что замкнул при замене лампочки или подобном? Его задача-отработать если кз будет в счётчике или возле него ну и в качестве старого доброго пакетника Поэтому я и говорю-если у Вас при кз в квартире выбивает все автоматы-это дурость От того что вышибет десяток автоматов подряд включая вводной безопасности ни прибавится
20.01.2026 в 19:48:29
BV написал 20.01.2026 в 18:35
Условную. А в новых домах ТКЗ весьма большие.
500 А внутри квартиры И 600А на входе в квартиру
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.