BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131197

Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1310

20.01.2026 в 12:19:03

BV написал 19.01.2026 в 23:29

Тест

результат (110 страница ветки) Снимок экрана 2026-01-20 в 12.18.26

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26382

20.01.2026 в 13:36:33

Madonna

Есть такой резистор! Ожидаемо называется ABB S750 DR.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1736

20.01.2026 в 17:38:07

Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 19:17

Должен отработать автомат ниже вводного И только если он не отработал то тогда-вводной

на практике при КЗ отрабатывает вся цепочка - автомат линии КЗ, вводной квартирного щита, вводной этажного щита

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131197

20.01.2026 в 18:00:33

Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 20:37

BV написал 19.01.2026 в 19:25

И че, только линейный при кз отрабатывает?

Да

Какой у вас ТКЗ в дальней розетке?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12262

20.01.2026 в 18:03:31

ВТБ! написал 20.01.2026 в 13:36

Madonna Есть такой резистор! Ожидаемо называется ABB S750 DR.

Объясни пожалуйста в чем принцип? Я прочитала документацию к ABB S750 DR. и не поняла - там дополнительный путь тока через резистор и дополнительный механический привод? Как это работает - логику действия не могу понять.

0

Narrenfreiheit

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 682

20.01.2026 в 18:30:33

BV написал 19.01.2026 в 19:34

На что заменить этажный С25 при трехфазном вводе для координации с С16?

Если в контексте моего поста о плавкой вставке то вот это (дешево и сердито) обеспечит селективность Предохранитель-разъединитель

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26382

20.01.2026 в 18:34:12

MADONNA написал 20.01.2026 в 18:03

Как это работает

Контакты замкнуты, ток идёт по основному пути и пренебрежимо малая доля через байпас.

При КЗ размыкаются контакты основного пути. Ток идёт по байпасу с мощным резистором.

Дальше срабатывает нижестоящий аппарат, контакты замыкаются обратно пружиной, резистор охлаждается.

Либо нижестоящий не срабатывает, биметалл на байпасе прогревается, механизм расцепляет контакты на байпасе и блокирует возврат на основном пути. И третий расцепитель - биметалл на основном пути.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131197

20.01.2026 в 18:35:04

калямба написал 20.01.2026 в 18:30

Если в контексте моего поста о плавкой вставке то вот это (дешево и сердито) обеспечит селективность

Условную.

А в новых домах ТКЗ весьма большие.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1229

20.01.2026 в 19:29:22

BV написал 20.01.2026 в 18:00

Какой у вас ТКЗ в дальней розетке?

Токи короткого у меня от 250 до 300А. (люминь 2,5 1961 года-замерял DT-5301) Цепочка вводной 40А-дифавтомат 25А 30мА- автомат 10А-все С Практически всегда отрабатывает 10А Я объясняю это тем что даже при кз ток в цепи изменяется не мгновенно а нарастает быстро но не мгновенно. Это вроде в началах ТОЭ разъясняется-характеристическое время цепи и прочее- короче там по экспоненте ток нарастает. И видать хватает что бы отключился младший автомат. А вводной у меня так и подобран-что бы с одной стороны на всякие внутриквартирные отдалённые кз не реагировать-нахрена гасить всю квартиру если что замкнул при замене лампочки или подобном? Его задача-отработать если кз будет в счётчике или возле него ну и в качестве старого доброго пакетника Поэтому я и говорю-если у Вас при кз в квартире выбивает все автоматы-это дурость От того что вышибет десяток автоматов подряд включая вводной безопасности ни прибавится

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1229

20.01.2026 в 19:48:29

BV написал 20.01.2026 в 18:35

Условную. А в новых домах ТКЗ весьма большие.

500 А внутри квартиры И 600А на входе в квартиру 600А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.