29.06.2016 в 08:08:53
Проблема в следующем, после гореустановщиков, на следующий день обратился клиент, мол сняли сплитуху с одной комнаты и поставили в другую. После этого начались головняки, буквально через пару часов. Сплитуха вырубается и не реагирует на пульт, индикатор питания часто моргает, только выключением с сети сбрасывается ошибка. После подачи напряжения и включением пультом все нормально, но буквально на пару минут и опять по новой. Ток 2,5А, напруга 230 В, давление на всосе 9 бар, фреон 410, окружающий воздух +40С, сплит чистый. Датчики проверил оба по 8,5 Ом при 25С. Снял плату со всеми причиндалами, заказчик отвез её какому то васе, тот диагностировал, что с платой все нормально. Что может быть?
Отредактировано Владимир57 29.06.2016
29.06.2016 в 09:02:26
Alexholod написал: давление на всосе 9 бар
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2016 в 14:20:42
Alexholod,
А фреона горе установщики не бухнули лишнего? Как снимали и ставили оборудование?
29.06.2016 в 23:43:47
Снимали все как обычно, все скачали в наружный блок. Установили, ничего противоестественного не нашел, стоит нормально. Уже стравливал то, что было в системе, вакуумировал, заправил по весам. Ничего не изменилось!
17.07.2016 в 12:44:42
Вот так очень трудно поставить правильный диагноз, попробуйте еще одну вещь проверить, иногда горе установщики забывают на наружном блоке открыть один кран последствия похожи на Ваши, проверьте.
17.07.2016 в 16:15:22
А еще чаще трубочки заламывают ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.07.2016 в 18:28:19
Узнать бы еще чем дело закончилось))) Как проблема, так помогите пожалуйста. Решили проблему и фиг с ними с форумчанами)))
23.07.2016 в 18:51:27
Да ладно, таких "проблем" пруд пруди, частность, ничего там серьезного нет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу