olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

30.08.2016 в 11:56:05

SB3 написал: olegaa2, тут некоторые утверждали, что во Франции так и делают)))

Там ещё лягушек едят :eek:

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 13:13:27

olegaa2, ну что с них взять))).

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

30.08.2016 в 17:38:00

Роман написал: Расстояние от СИП до дерева никакое. Не прикасается, не трётся, да и ладно.

Роман написал: В пожарной безопасности я как раз лучше специалист, чем в силовой электрике. Это моя работа.

Чудно.

0
_Роман_
_Роман_
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Новосибирск

Сообщений: 16

02.09.2016 в 06:22:02

Дайте ссылку на норматив, регламентирующий расстояние от СИП до деревянных частей зданий для наружной прокладки. Самому интересно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

02.09.2016 в 09:25:37

Роман,

Какие нормативы - Вы же себе делаете! А если формально... "2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: ... Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."

0
_Роман_
_Роман_
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Новосибирск

Сообщений: 16

20.09.2016 в 09:32:49

спасибо, у меня примерно так и есть (6 см). только почему-то существуют фасадные крепления для СИП с меньшим, чем 60 мм, расстоянием до стены. загадка.

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

20.09.2016 в 11:36:28

olegaa2 написал:

Роман написал: Замеры сопротивления заземления того и другого варианта вас рассудят

Уже давно всё проверено и измерено, причём не рекламными агентами а реальными людьми. Достаточно зайти на соседний форум ФХ.

Роман написал: Скажите лучше, правда ли что электрики всегда заводят кабель на автоматы сверху, а выводят снизу?

Правда, но допускается и снизу.

Роман написал: Может и нормативное обоснование есть?

Нету.

olegaa2, Как так нету? На схеме источник и потребитель каким образом располагаются относительно контакта? Источник на неподвижный контакт, потребителя на подвижный. У автомата неподвижный контакт всегда вверху, на него подключается питание, неподвижный контакт внизу - нагрузка. Хотя согласно физике в цепях переменного тока нет разницы с какой стороны питание автомата, схему вы собираете некорректно. Так что кому "пофиг, лишь бы работало", то хоть как. А если щепетильно подходить, чтоб не давать повода критиковать, то только сверху питание)))))

0
_Роман_
_Роман_
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Новосибирск

Сообщений: 16

07.10.2016 в 12:50:40

Я только за если критика обоснована. Но тут я не вижу обоснования с точки зрения физики, логики или хотя бы нормативных документов, которые часто противоречат первой и второй. Вот про дугогасительную камеру ценный был комментарий, я об этом бы не задумался. Но вверх ногами автомат перевернуть - это надо ещё догадаться.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

07.10.2016 в 17:27:11

aleksandr29 написал: У автомата неподвижный контакт всегда вверху, на него подключается питание, неподвижный контакт внизу - нагрузка. Хотя согласно физике в цепях переменного тока нет разницы с какой стороны питание автомата, схему вы собираете некорректно

Надо будет хагерам сказать, что они свои схемы собирают некорректно. А то ишь, немчура распоясалась!

0
евгенках
евгенках
Новичок

Регистрация: 26.06.2017

Архангельск

Сообщений: 9

27.06.2017 в 00:23:15

SB3, сип можно у меня на 16квадрат подошёл к вводному автомату на 25 ампер ко входу подходит по сечению а выход на 2,5 мм такой провод выдерживает нагрузку 6 квт если Днепрогэс не будешь хватит за глаза по моему розетка в щите не правильно подключена фаза и ноль должны идти от распредилтельного маленького автомата подключены а у вас только фаза одна идёт а ноль напрямую без защиты а что бы пожара не было надо правильные автоматы ставить и проверенные а то некоторые автоматы при замыкании не срабатывают хотя и новые

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

27.06.2017 в 00:31:32

евгенках написал: сип можно у меня на 16квадрат подошёл к вводному автомату на 25 ампер ко входу подходит по сечению а выход на 2,5 мм такой провод выдерживает нагрузку 6 квт если Днепрогэс не будешь хватит за глаза по моему розетка в щите не правильно подключена фаза и ноль должны идти от распредилтельного маленького автомата подключены а у вас только фаза одна идёт а ноль напрямую без защиты а что бы пожара не было надо правильные автоматы ставить и проверенные а то некоторые автоматы при замыкании не срабатывают хотя и новые

Расставьте, пожалуйста, знаки препинания - ну вот ни разу не разобраться, что Вы имеете в виду!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу