Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.06.2016 в 15:24:11

Здравствуйте!

Меняю электропроводку. Прошу помочь разобраться с некоторыми вопросами. Необходимо ли использовать трехпроводную линию с заземлением (только вот откуда его брать)? Регламентируется ли состав и расположение элементов в щитке (вводной автомат, счетчик, другие автоматы)? Должно ли это быть все вместе в одном закрывающемся щитке или можно по-старинке разместить на "дощечке"? Есть ли какие-либо требования к щитку? В качестве вводного автомата может быть использован любой двухполюсный автомат?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

29.06.2016 в 15:29:18

Nickolay написал: Должно ли это быть все вместе в одном закрывающемся щитке или можно по-старинке разместить на "дощечке"?

Душой я за дощечку, она ведь... живая, теплая, уютная. Но закон есть закон. :)

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.06.2016 в 15:39:03

Дык как должно быть-то? Только металлический ящик, в который надо запихнуть вводной автомат, счетчик и другие автоматы? А пластиковый? В продаже видел пластиковые панели по типу старой дощечки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2016 в 15:43:55

Nickolay, господин партизан по порядку
1

Nickolay написал: Меняю электропроводку.

Где? Квартира частный дом? 2

Nickolay написал: Необходимо ли использовать трехпроводную линию с заземлением (только вот откуда его брать)?

Если дом старый (до 90 г), то ни где. Ждать замены стояков или сделать это самому.

Nickolay написал: Регламентируется ли состав и расположение элементов в щитке

Нет, регламентируется только расположение щитка с счётчиком (для квартир), в частном доме зависит от ТУ от сетевиков.

Nickolay написал: Должно ли это быть все вместе в одном закрывающемся щитке или можно по-старинке разместить на "дощечке"?

Любите земноводных? Тогда для Вас спец предложение Водной автомат ссылка одномодульный 1Р+N Счётчик однофазный одномодульный ссылка Бокс ссылка

Nickolay написал: Есть ли какие-либо требования к щитку?

Нет, только к расположению-подальше от воды и газа.

Nickolay написал: В качестве вводного автомата может быть использован любой двухполюсный автомат?

Можно даже выключатель нагрузки ссылка, соответствующий Вашей разрешённой мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.06.2016 в 15:56:43

megrad написал: Где? Квартира частный дом?

Я же написал, что старый частный деревянный дом. Время постройки - начало прошлого века :)

megrad написал: Ждать замены стояков или сделать это самому.

Я к тому, нужно ли оно вообще по требованиям или нет в моем случае?

megrad написал: Любите земноводных?

Нее... дело не в деньгах... я хочу знать как правильно все сделать.

Сейчас планирую перед счетчиком вводной двухполюсный автомат на 25 А и два однополюсных 20 А на розетки и 6 А на освещение. Линии розеток и освещения раздельные, конечно.

Счетчик стоит ооочень древний. Видимо, придется менять. Волнует вопрос снятия старой и установки новой пломбы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2016 в 16:46:51

Nickolay написал: однополюсных 20 А

На 16 А, розетка бытовая держит 16 А.

Nickolay написал: Волнует вопрос снятия старой и установки новой пломбы.

К своим сетям обратитесь.

Nickolay написал: Я к тому, нужно ли оно вообще по требованиям или нет в моем случае?

Для частного дома нет. Рекомендовано.

Nickolay написал: Я же написал, что старый частный деревянный дом. Время постройки - начало прошлого века

В заголовке, мой косяк. Сразу вопрос состояние сетей в Вашем населённом пункте? Ввод на дом планируете менять?

Nickolay написал: Сейчас планирую перед счетчиком вводной двухполюсный автомат на 25 А и два однополюсных 20 А на розетки и 6 А на освещение.

Тогда такой щиток или подобный ссылка Самое простое решение для деревянного дома. Пластик не советую. В такой щиток влезет любой счётчик и есть место под 12 модулей. 1 ВВод 2 модуля 2 Автомат 16 А розетки 1 мод 3 Автомат 16 А розетки 1 мод 4 Автомат 6 А освещение 1 мод 5 Диф автомат 16 А 30 мА розетка на улице 2 мод Хотя в идеале поставить УЗО на розетки. тогда ещё 2 мод 6 розетка на дин рейку ссылка 2,5 мод Итого 8,5 (10,5) мод

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.06.2016 в 18:53:41

megrad написал: На 16 А, розетка бытовая держит 16 А.

Так, но розеток-то у меня 6 штук. Что, на каждую розетку по автомату или распределить как-нибудь? По 16 А от розетки брать не буду. Максимальная нагрузка - электрочайник (около 10 А).

megrad написал: Сразу вопрос состояние сетей в Вашем населённом пункте?

Не знаю :( Но на столбах начали ставить счетчики. Ввод в дом недавно меняли. Судя по проводу (плоский, черная изоляция) или ВВГ или что-то алюминиевое, сечение 4 или 6 кв. мм. Переделывать не планирую, хотя на изоляторах дома (после столба) какой-то жуткий бардак...

За ссылки спасибо большое. Розетка и счетчик на рейку - интересное решение, даже не догадывался, что такое существует :) Но счетчик будет стандартный.

Как лучше в щитке автоматы (в том числе вводной автомат или выключатель) расположить? Самое простое, наверное, если ввод снизу, а вывод сверху, то так: вводной автомат, счетчик, остальные автоматы (и пр.). Но так это все много места занимает :( А если располагать все модули на одну рейку, то наиболее экономично получается, но провода петлять сильно будут... Регламентируется ли как-нибудь подключение автоматов (ввод и вывод, сверху или снизу)?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2016 в 19:24:34

Nickolay написал: Регламентируется ли как-нибудь подключение автоматов

Ввод сверху.

Nickolay написал: А если располагать все модули на одну рейку, то наиболее экономично получается, но провода петлять сильно будут...

С чего это? Если в щиток, который предложил. На дин рейку с начало вводной, с него на счётчик, со счётчика на автоматы и нулевую шинку. ВВодной кабель завести снизу. Единственное предусмотреть опломбировку вводного. У всех сетей по разному, но лучше соломку подстелить.

Nickolay написал: хотя на изоляторах дома (после столба) какой-то жуткий бардак...

Ваша собственность, что очень шикарно живёте или дом застрахован? Там ни чего сложного: кабельными сжимами снятся с приходящего со столба питания кабелем ВВГ нг, типа так ссылка (сжимы защищены коробкой) или так ссылка

Nickolay написал: Но на столбах начали ставить счетчики.

А тогда зачем Вам в доме счётчик?

Nickolay написал: распределить как-нибудь?

Правильный ответ. Ставите распред кробку или в щите распред блок ссылка или кросс модуль [ссылка] (http://www.etm.ru/ipro/432/akses_49.jpg) и распределяете. Кабель для линни на розетки ВВГ нг мин. 3х2,5

Nickolay написал: Но счетчик будет стандартный.

Такой ссылка

Nickolay написал: счетчик на рейку

Есть такие ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 09:11:38

megrad написал: Ввод сверху.

Да, я прочитал, спасибо. Ввод на неподвижный контакт.

megrad написал: Единственное предусмотреть опломбировку вводного.

А это как предусмотреть? Щиток должен позволять сделать это?

megrad написал: кабельными сжимами снятся с приходящего со столба питания

По-хорошему надо, конечно. Но ведь там напряжение... и высоко это... возможно, придется кабель зачищать под напряжением, чтобы зажать зажимом?

megrad написал: А тогда зачем Вам в доме счётчик?

Так они сказали, что не знают, когда поставят... через месяц или через 2 года... а старый счетчик после распломбировки не опломбируют... вот и получается, что надо новый ставить...

megrad написал: Кабель для линни на розетки ВВГ нг мин. 3х2,5

Кабель я везде NYM 2x2.5 использую. Нет глобального ремонта, меняю только проводку, подвешиваю к старым изоляторам, добавляю где надо новые. Закрывать проводку не буду - открытая она.

А какая принципиальная разница между двумя этими счетчиками? Мне сказали, что покупать любой можно: главное, не старше 2015 года выпуска, проверить пломбу на нем. На что еще обратить внимание?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.06.2016 в 09:37:05

Nickolay написал: Кабель я везде NYM 2x2.5 использую.

А надо везде использовать проводку с жилой PE. Включая проводку к светильникам и выключателям. Тем более в деревянном доме, если Вы не пироман.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2016 в 10:00:17

Nickolay написал: А какая принципиальная разница между двумя этими счетчиками?

Какими? То что по ссылкам отличаются способом крепления. С щиком, который предложил и счётчиком с первой ссылке получится так ссылка, со счётчиком по второй ссылке получится так ссылка

Nickolay написал: Но ведь там напряжение... и высоко это... возможно, придется кабель зачищать под напряжением, чтобы зажать зажимом

А земноводное настолько большое, чтомешает электрика вызвать?

Nickolay написал: Кабель я везде NYM 2x2.5 использую.

Смело. Не опасаетесь течи в данном кабеле? Тему посмотрите на форуме.

Nickolay написал: А это как предусмотреть? Щиток должен позволять сделать это?

Это предусматривает либо автомат ссылка,ссылка, либо ставится бокс, в который ставят автомат. ссылка

Nickolay написал: Нет глобального ремонта, меняю только проводку, подвешиваю к старым изоляторам, добавляю где надо новые.

Мда, всё таки земноводное у Вас ну очень большое.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.