R2LAC написал:
Раз уж тема есть,задам вопрос здесь.
Ситуация. Этажный щит. В щите-счётчик и выключатель. Ввод в квартиру- 4 метра ВВГ-нг(А)LS 3х6 квадрат,который в стене по штро(а)бе заведён в квартирный щиток,от которого по квартире идут линии,ВСЕ защищённые дифзащитой с дифтоком 30(10) мА. Линий немного,протяжённость их небольшая(до ста метров в общем и целом) и они все будут под УЗО. Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику? Просто даже я тупо не понимаю смысла этого противопожарного УЗО в ДАННОЙ ситуации. Ситуации про горючие поверхности я понимаю но когда кабель,проложенный по кирпичу и заштукатуренный,защищают УЗО с дифтоком 300 мА-хоть убей,не пойму необходимости.
R2LAC,
тут все просто (это для Вашего заказчика)
- селективное УЗО нужно для того, чтобы этажный щит (т.е. ввод) не отрубался при срабатывании квартирных УЗО; это яснее ясного :) неба в ясную погоду :)
- этажное УЗО необходимо, конечно, для защиты 4м :D вводного кабеля, поскольку проблема с изоляцией теоретически может возникнуть и на отрезке кабеля в этажном щите
но! при выходе любого квартирного УЗО из строя именно этажное УЗО поможет избежать пожара в квартире, если проблема с кабелем будет именно в квартире (натяжные потолки, кабель-каналы и прочая весьма горючая хрень); при этом неиправное квартирное УЗО просто промолчит себе в тряпочку :)
зы. этажное УЗО тоже нужно тестировать периодически (кнопка ТЕСТ), как и все квартирные