ВТБ! написал:

R2LAC написал: Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику?

"7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."

Расчётный ТКЗ заведомо превышает ток срабатывания мгновенного расцепителя защитного автомата? Вводного, в квартирном щите, в этажном-то автомата нет.

ВТБ!, у ТС ВСЕ линии под дифзащитой 30мА или 10мА. Приведенный Вами пункт в данном случае как козе - баян.

0
R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

18.01.2022 в 13:13:33

Спасибо за ответы.Понятно. ВТБ!, в этажном стоит один АВ на две квартиры но я в этажный поставлю на защиту вводного кабеля двухполюсник на 32 Ампера-там есть много места. Всё равно пломбу снимать,местные разрешили-переделывать алюминий на медь. dokar, нет,не настаивают. Хоть советскую проводку переделали между этажами на трёхпроводную с заземлением.При этом рабочая нейтраль-белого цвета а фаза-синяя)) но всё-таки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.01.2022 в 13:26:37

R2LAC написал: двухполюсник на 32 Ампера-

Дом с газом ?

0

Да, ни фига.

R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

18.01.2022 в 13:31:39

dokar, с газом, кабель сделаю на вводе 6 квадрат-с запасом.Там однушка но электрики будет достаточно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.01.2022 в 13:36:16

R2LAC, Ок. Клиент может даже э/варочную поставить . )))

0

Да, ни фига.

R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

18.01.2022 в 13:48:37

dokar, я спрашивал-нет,варочная газовая а духовку хотят электро,стандартную под 2,5 квадрата. Удачи.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.01.2022 в 15:16:31

ВТБ! написал:

R2LAC написал: Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику?

"7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."

Расчётный ТКЗ заведомо превышает ток срабатывания мгновенного расцепителя защитного автомата? Вводного, в квартирном щите, в этажном-то автомата нет.

ВТБ!, вы дистанционно провели замеры ТКЗ и он менее 320А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.01.2022 в 15:57:14

BV написал: вы дистанционно провели замеры ТКЗ и он менее 320А

R2LAC,
Караул, ставьте тип В по ВТХ

R2LAC написал: я в этажный поставлю на защиту вводного кабеля двухполюсник на 32 Ампера-

А то придет BV, ))) Только УЗОшкой - отделаетесь .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.01.2022 в 16:03:05

dokar написал: А то придет BV, )))

даже не собираюсь... Речь к тому что при новых проводах ТКЗ побольше 320 должен быть, а если на грани - ну отработает чуть позже и ладно, зато может частичная селективность будет с С

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.01.2022 в 17:14:08

BV написал: вы дистанционно провели замеры ТКЗ и он менее 320А?

Вы не заметили знак вопроса в конце предложения? :)

Я спросил.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2022 в 19:25:48

R2LAC написал: Раз уж тема есть,задам вопрос здесь. Ситуация. Этажный щит. В щите-счётчик и выключатель. Ввод в квартиру- 4 метра ВВГ-нг(А)LS 3х6 квадрат,который в стене по штро(а)бе заведён в квартирный щиток,от которого по квартире идут линии,ВСЕ защищённые дифзащитой с дифтоком 30(10) мА. Линий немного,протяжённость их небольшая(до ста метров в общем и целом) и они все будут под УЗО. Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику? Просто даже я тупо не понимаю смысла этого противопожарного УЗО в ДАННОЙ ситуации. Ситуации про горючие поверхности я понимаю но когда кабель,проложенный по кирпичу и заштукатуренный,защищают УЗО с дифтоком 300 мА-хоть убей,не пойму необходимости.

R2LAC, тут все просто (это для Вашего заказчика)

  • селективное УЗО нужно для того, чтобы этажный щит (т.е. ввод) не отрубался при срабатывании квартирных УЗО; это яснее ясного :) неба в ясную погоду :)
  • этажное УЗО необходимо, конечно, для защиты 4м :D вводного кабеля, поскольку проблема с изоляцией теоретически может возникнуть и на отрезке кабеля в этажном щите но! при выходе любого квартирного УЗО из строя именно этажное УЗО поможет избежать пожара в квартире, если проблема с кабелем будет именно в квартире (натяжные потолки, кабель-каналы и прочая весьма горючая хрень); при этом неиправное квартирное УЗО просто промолчит себе в тряпочку :) зы. этажное УЗО тоже нужно тестировать периодически (кнопка ТЕСТ), как и все квартирные
0