18.01.2022 в 19:30:48

Блин :), -н̶а̶з̶в̶а̶н̶и̶е̶ ̶т̶е̶м̶ы̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶и̶з̶м̶е̶н̶и̶т̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶"̶У̶З̶О̶ ̶т̶и̶п̶а̶ ̶Ж̶ ̶и̶ ̶М̶"̶ ̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

19.01.2022 в 04:49:24

ZooZoo написал: этажное УЗО необходимо, конечно, для защиты 4м :D вводного кабеля, поскольку проблема с изоляцией теоретически может возникнуть и на отрезке кабеля в этажном щите

почему же теоретически? Практически куча м-ков слаботочников прибивают гвоздями витую пару в общих коридорах. Но правда внутри квартиры не особо волнует с пожарной точки зрения.

ZooZoo написал: при выходе любого квартирного УЗО из строя именно этажное УЗО поможет избежать пожара в квартире

лучше не 300, а 100. Тогда при неисправности линейного может и жизнь спасет... без гарантий, но... сопротивление тела человека при расчетах принимают как 1 ком.

0
R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

19.01.2022 в 12:23:45

ZooZoo, при выходе любого квартирного УЗО из строя именно этажное УЗО поможет избежать пожара в квартире, если проблема с кабелем будет именно в квартире (натяжные потолки, кабель-каналы и прочая весьма горючая хрень); при этом неиправное квартирное УЗО просто промолчит себе в тряпочку зы. этажное УЗО тоже нужно тестировать периодически (кнопка ТЕСТ), как и все квартирные ** Логично.