megrad написал: Кроме Декрафта и ЕКФ
А также TDM и IEK, равно как и любые неопознаные Dozer, Dragon, любые другие непонятные буквосочетания. Домашний щит также подлежит переборке с заменой модульки.
02.07.2016 в 13:29:33
megrad написал: Кроме Декрафта и ЕКФ
А также TDM и IEK, равно как и любые неопознаные Dozer, Dragon, любые другие непонятные буквосочетания. Домашний щит также подлежит переборке с заменой модульки.
02.07.2016 в 13:30:21
i0ff, нет, никакой уверенности в работоспособности.
02.07.2016 в 13:33:18
i0ff написал: megrad, Я понял что лучше сего делать из оборудования одной фирмы. Но, у меня квартира маленькая, всего 32 квадрата не считая балкона и санузла. На кухне четыре резетки (микроволновка, стир.машина, холодильник и под буфетом для другого мелкого кух.оборудования). В коридоре одна. В комнате большой три резетки (одна из них под аудио-видео комплекс), другая под компьют. технику (Где. сканер, два принтера (цветной лазерный большой и монохромный), два системных блока, два монитора, аудиосистема, роутер и настольная лампа). В дальней комнате три резетки (одна под системный блок, с монитором и настольной лампой), (вторая, для жены под плойку и швейн.машину) (третья под разное как и в коридоре, под пылесос например). И всё. Освещение у меня отдельно везде. Одна ветка коридор, кухня. санузел. Вторая ветка, две комнаты. Потреба не настолько большая.
i0ff, я не про количество , я про качество исполнения. Про количество автоматов можно поспорить, но ... каждый выбирает свой путь.
i0ff написал: Сделает ЖКХ электрик это? С обесточиванием?
Я же квалификацию Вашего электрика не знаю. Хотя с обесточиванием практически любой сделает. Там только винты крутить.
i0ff написал: И что ему купить для этого отрезка, чтобы заменить?
Провод ПВ1
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2016 в 13:33:51
i0ff написал: от кстати я так и хочу. До вводного автомата, тот что от магистрали по стойкам, мне после жима надо тоже поменять. Сделает ЖКХ электрик это? С обесточиванием? И что ему купить для этого отрезка, чтобы заменить?
В работе эт. щита 380В. На пакетниках шлейфы. От них нужно уходить. Если уходить то от ореха до счетчика менять провода на 6 мм.кв. Вот будет этим заниматься электрик или нет? Отключить ему стояк не проблема.
02.07.2016 в 13:37:21
web-rr, А для примера как должно быть, ссылку дадите? или деньги попросите?) Или хотя бы словесно подсказать, что за чем должно следовать в щитке, судя по примеру моего?
02.07.2016 в 13:41:58
megrad, А от орехов до вводного автомата медь можно допускать? а вдруг электрик ЖКХ за брыкается, мол тут алюминий надо, ведь по стойкам магистрали алюминий идёт.
02.07.2016 в 13:47:06
i0ff написал: megrad, А от орехов до вводного автомата медь можно допускать? а вдруг электрик ЖКХ за брыкается, мол тут алюминий надо, ведь по стойкам магистрали алюминий идёт.
i0ff, сжим стальной, он разделит медь от лимония. Как вариант снятся с ореха лимонием 10 мм2.
i0ff написал: А для примера как должно быть, ссылку дадите?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2016 в 13:54:56
i0ff написал: web-rr, А для примера как должно быть, ссылку дадите? или деньги попросите?) Или хотя бы словесно подсказать, что за чем должно следовать в щитке, судя по примеру моего?
i0ff, как будто если я попрошу вы дадите.
02.07.2016 в 14:00:08
i0ff написал: megrad, Не получиться в коридоре. Только в подъезде. Да и не разрешают почему-то. Да и сделано уже всё в квартире и за штукатурено.
i0ff,
Вводной автомат C25 у вас слева. Это он? Что за фирма производитель? Он точно работоспособен?
Крупно фото щита нужно, что у вас за номиналы, что за производители?
"Щит" чего такое? Я конечно такие вижу, но где это сделано не скажу, не знаю! Как доверять ему?
02.07.2016 в 14:04:12
web-rr, Хех) дал бы конечно) но сейчас у меня в жизненой ситуации проблемы. Сужусь с организацией, ведь я работал больше пол зимы бесплатно, и долги замучили. Слава Богу я ещё живу без банковских различных кредитов и ипотек, а то бы о самоубийстве мысля бы кишила в голове. Так что извините, но... увы! Гол как сокол(
02.07.2016 в 14:13:03
web-rr, ASD 47-63 C25 вводной двухполюсник. Он новый. А насчёт работоспособности, нечего сказать не могу. Два УЗО, один: ЩИТ ВДТ 3221 32А, второй: DEKraft 40A 30ma УЗО-01. Под УЗО ЩИТ два однополюсника: один на 20 аМп, второй на 16аМп. Под УЗО DEKraft, два однополюсника, один: на 25 аМп, второй: на 16 аМп.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу