Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 15:47:11

Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу совета, так как сам я далёк от электрики. Есть трехкомнатная квартира, в новом 12 этажном доме, год сдачи 2015, монолит кирпич, внутренние стены полая пазогребневая плита, на полу стяжка и в ней трубы отопления, соответственно тянуть проводку можно по потолку и спускать по стенам. Задался целью разделить электрику по группам и поставить узо (проводку буду перепрокладывать). В прихожей стоит щиток на входе одна фаза и автомат на 63А.

Конкретные вопросы:

  1. Можно ли так плиту и духовой шкаф включать в группы?
  2. Стоит ли кондеи оставлять под УЗО 30мА или поставить одно групповое селективное на 63А 300мА тип AC и под него поставить все кондеи и остальные УЗО? И в этом случае кидать N с этого УЗО на общую шинку нуля с которой разойдётся по другим узо или как-то иначе?
  3. На варочную стоит поставить автомат на 40А (сейчас стоит именно такой) или поставить все-таки на 32А?
  4. Стоит ли на бойлер ставить УЗО? (оно есть на проводе бойлера)
  5. Возможно ли сделать какое-либо объединение/перераспределение групп для уменьшения кол-ва УЗО?
  6. Подскажите в чём лучше рисовать схему, а то в Excel дико неудобно.

Прилагаю схему того что напридумывал. Посоветуйте где что поправить.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 16:07:22

10мА обычно на одную линию 2РАВ (1Р+N) - УЗО - нагрузка. Общее селективное лучше взять на 100мА УЗО меньше не будет - больше будет). На вар. поверхность при 6мм.кв. и одной фазе - лучше В32А. Что-то духовка "великовата" - 32А?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

03.07.2016 в 16:19:53

  • ВДТ ванны (16А 10ма) явно перегружено. Да и распределение нагрузки по ВДТ чета не нравится. Зачем по 2 линии розеток в комнаты, ещё и на разных ВДТ?

p.s. Голова плохо сегодня думает, вряд ли на упорядочивание нагрузки согласиться.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 16:36:19

Anaxronist написал: Подскажите в чём лучше рисовать схему,

У всех своё: Автокад, Sплан, Visio, компас, Солид. Тёплый пол, индикацию напряжения, аквасторож, посудомой, не отключаемые линии планируете? Конднеи вынести под своё УЗО. На слаботочку УЗО убрать. Какой бренд планируете? Дом какого года?

Anaxronist написал: Возможно ли сделать какое-либо объединение/перераспределение групп для уменьшения кол-ва УЗО?

Как вариант выполнить всё на дифах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 16:38:12

megrad, какие дифы?) Тут очередной вариант экономной экономии.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 16:43:29

SB3 написал: megrad, какие дифы?) Тут очередной вариант экономной экономии.

SB3, да ладно, щит будет под 5х12.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 16:45:00

SB3,

SB3 написал: Общее селективное лучше взять на 100мА

А на 3 кондея нормально будет? (в похожих темах шёл небольшой холивар по поводу 100 или 300, возможно там ещё были тёплые полы)

SB3 написал: А?

Я не знаю насколько они мощны есть по 3.6, есть по 3 вот и поставил на 32 с запасом. Они сейчас все через розетку подключаются? Если так, то исправлю автомат на C16А.

SB3 написал: На вар. поверхность при 6мм.кв. и одной фазе - лучше В32А.

Спасибо, чуть позже поправлю.

Songo написал: Зачем по 2 линии розеток в комнаты, ещё и на разных ВДТ?

Думаете объединить вес свет на один-два автомата и объединить розетки комнаты 2(здесь же розетки коридора, на схеме не указал) и 3?

Songo написал: ВДТ ванны (16А 10ма) явно перегружено.

Предлагаете поделить на 2 УЗО по 16А 10мА? (просто жалко из-за 1 розетки и пары лампочек на балконе добавлять узо; на розетках ванны нет стиралки там именно розетки)

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 16:52:25

megrad,

megrad написал: Тёплый пол, индикацию напряжения, аквасторож, посудомой, не отключаемые линии планируете?

Планирую посудомой на кухне.

megrad написал: Какой бренд планируете?

ABB

megrad написал: Дом какого года?

2015

megrad написал: Как вариант выполнить всё на дифах.

Не черезчур дорого получится?

megrad написал: Конднеи вынести под своё УЗО.

А под какое 64А 30мА тип А?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

03.07.2016 в 17:02:05

Anaxronist написал: Думаете объединить вес свет на один-два автомата и объединить розетки комнаты 2(здесь же розетки коридора, на схеме не указал) и 3?

Предлагаю на каждую комнату завести свою линию розеток и освещения. На коридор свою линию освещения и розеток. На кухню: Варочная панель, духовой шкаф и 1-2 линии на остальное. Ванна и туалет можно объединить одной линией освещения и одной розеток. На бойлер свою линию. На балкон можно одну линию протянуть 3х1,5 мм2 (свет и розетки) и поставить под ВА 10А, или 3х2,5 мм2 под 16А, но тогда выключатель купить на 16 ампер.

Всё это раскидать по ВДТ, тут нужно подумать.

Как то так.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 17:07:14

Anaxronist написал: megrad написал: Какой бренд планируете? ABB

SB3 написал: megrad, какие дифы?) Тут очередной вариант экономной экономии

Экономный вариант?\

Anaxronist написал: Планирую посудомой на кухне.

А где под него линия?

Anaxronist написал: 2015

О, значит есть земля. Про ДСУП занаете?

Anaxronist написал: Не черезчур дорого получится?

Зато ни одного УЗО. Плюс экономия места.

Anaxronist написал: А под какое 64А 30мА тип А?

ну тип А предпочтительнее, А вот зачем 63 А? Мощность Ваших кондеев?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 17:23:18

megrad,

megrad написал: Экономный вариант?\

Думаю да.

megrad написал: Про ДСУП занаете?

Пошёл читать.

megrad написал: Мощность Ваших кондеев?

11м кухня+13м комната+24м комната без двери в коридор 15м при потолках 2.75 (пока не считал сколько нужно на квадрат)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.