03.07.2016 в 21:53:33

SB3, Не совсем так: я хочу сделать хорошо, а не максимально хорошо с дифами на каждую линию, тёлыми полами, гидролоками и т.п. Данная схема выглядит приемлемо для меня (про лоджию подумаю). И я пока не прочёл пояснения, что вы прислали и не ознакомился с темами по ДСУП'у. Возможно после этого я все начну перекраивать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 22:02:10

Anaxronist, я бы вам примерно предложил, с/у - свое УЗО, кухня - своё, коридор и розетки комнат - своё, свет - своё с разделением на 2 линии примерно коридор, с/у, кухня и вторая - комнаты. Кондеи - ну в "экономном" варианте))), два УЗО - на одном два кондея, на другом балкон и третий кондей, УЗО бойлера или хотя бы под УЗО с/у его. 2Р АВ на линиях - на освещении и на кондеях хотя бы. Групповые 2Р перед каждым УЗО в идеале или перед комбинациями групп, но с этим потом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2016 в 00:32:49

Anaxronist написал: А если отключить проблемный автомат и обратно взвести узо?

На форуме тоже по этому спор. В идеале ставить 2Р автоматы, тогда тест аварии идёт гораздо быстрее. При сработке УЗО, у Вас получается не проблема автомата, а проблема линии. Самая простая проблема: сдохло оборудование, включенное в розетку. Выключили, взвели радуетесь. Но у Вас несколько линий под УЗО, то есть нули у них общие(как будете делать подключение общих нулей). Под них тоже место надо. И при сработке УЗО, Вам будет необходимо не взвести выбивший автомат, а выключить все и методом исключения найти проблемную, по"вине" которой произошла сработка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

04.07.2016 в 04:29:56

Обновил схемку. SB3, Кондеи не подключил через 2P т.к. если проблема конкретно в них, то они включаются в розетку и их можно выдернуть из неё. (пример с 2P был именно про конечный бытовой прибор) Перераспределил свет т.к. за счет коридора можно освещать (худо-бедно) все что угодно, а комната 3 самая бесполезная, поэтому повешена вместе с ним. Слегка напрягает отличие от предыдущей схемы, в которой я терял комнаты (из-за невозможности взвести узо), а теперь я теряю все розетки кроме кухни и с/у (т.е. остаются неполноценные комнаты)

megrad, Пока не разобрался с подключением к стоякам ДСУП'а и возможным нехорошим последствиям от этого, но стараюсь.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.07.2016 в 10:59:32

Anaxronist, при таком подключении освещения, будет пересечение линий освещения. По поводу "потери" розеток, так поставьте 2Р(1Р+N) АВ) И откуда на вводе 63А при 6мм.кв.?

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

04.07.2016 в 12:18:01

SB3,

SB3 написал: По поводу "потери" розеток, так поставьте 2Р(1Р+N) АВ)

Так и до дифов на каждую группу недалеко.

SB3 написал: И откуда на вводе 63А при 6мм.кв.?

Почитал документашку от управляющей компании застройщика "Акт о разграничении ответственности сторон при эксплуатации элуст. до 1кВ" Конкретно на мой дом в этажном щитке должен стоять автомат 40А далее счетчик и диф на 32/100мА далее ко мне должен идти ПВ3(1х10) в гофре и у меня должен стоять автомат 40А. По факту в этажном щитке стоит автомат на 63А, узо на 40А и на вводе в квартиру стоит автомат на 63А (кабель проверить не смогу т.к. не обладаю знаниями). Также в той документашке есть приписка что защита со стороны управляющей ставится на 2 ступени выше защиты на вводе потребителя (что есть ввод потребителя этажный щиток или квартирный?). Также в документашке указано, что мне разрешена эл. мощность 10кВА при 220В. (расчет по проекту) На квартирный щиток ставить автомат на 40А? Граница моей ответственности начинается с автомата 63А в этажном щитке. Там тоже все менять нужно?

А разве запрещено делать пересечение линий? И при разделении коридор с/у кухня и остальное разве не будет пересечения в комнату 1 например?

И ещё какие кабели посоветуете? Севкабель в Москве у МПО Электромонтаж ВВГнг-LS стоит порядка 53 руб, Севкабелевский NYMнг-LS в ЭТМ стотит порядка 37 руб. Оба кабеля 3х1.5 (и у электромонтажа цвет изоляции жил на фотке странный, хотя у ЭТМ только схематические изображения)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.07.2016 в 13:02:49

Anaxronist, документ что-то противоречивый, вроде как у вас напрашивается 50А АВ и 63А 100мА S УЗО и кабель на вводе, даже при 40А, лучше поменять на 10мм.кв. По поводу пересечения - да смотря как вести будете, по потолку если и ничем не мешает, то почему бы и нет). По кабелю ВВГ-нгls лучше. С качеством нюма какие-то проблемы). До дифАВ далеко)) и не каждую же линию). В конце концов можете нарисовать, о чём говорю, делать-то вас так никто не заставляет.

Связка в документе АВ 40А - диф 32А - АВ 40А в квартире уже - не выдерживает никакой критики).

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

04.07.2016 в 13:09:36

SB3, Почему противоречивый?

Anaxronist написал: Также в документашке указано, что мне разрешена эл. мощность 10кВА при 220В

Если я правильно понимаю это 45А отсюда автомат 40А разве нет?

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

04.07.2016 в 13:11:26

SB3,

SB3 написал: документ что-то противоречивый,

Почему противоречивый? Разрешенное потребление 10кВА это не 45А для которых и подойдет автомат на 40А?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.07.2016 в 13:14:29

Anaxronist, обычно в кВт указывают), тогда бы 50А проходил. Почему противоречивый - из-за связки АВ+диф+АВ и указанной мощности в кВА.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.07.2016 в 13:15:33

SB3 написал: Anaxronist, оно вам нужно в связи с требованиями федерального закона). Лоджию с ванной под одно УЗО как-то не ахти). А бойлер со своим УЗО , иначе почему без 10 / 30мА УЗО?

SB3, не преувеличивайте ! Ставят только для двух ступеней диф защиты , в фз нет неодного слова о номинале узо и каким оно должно быть .

0