u102132, Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно .Однофазные пусть выполняют свою роль (стиралка,чайники и тд). Ток на УЗО (если не комбинированное с автоматом ) 40А (это там контакты хорошие)и диф ток 0,03А=30мА.И отдельный автомат В10-В25 (в зависимости от мощьности и сечения кабеля,скажете мощьность Вам сдесь подскажут автомат).Просьба на этом не экономить (все как написал + никаких поделок китайских и иже с ними с голограммами сертификатами и заверениями продавцов,только сименс,авв,легран,аег),чтобы Вы дальше могли задавать нам вопросы.Поверьте на слово,для более детального обоснования нет времени. Удачи,будем после старого года.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

12.01.2007 в 09:24:15

romannn написал : только сименс,авв,легран,аег

MGE-SE незаслуженно обижен.

Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно

Автор почему-то планирует однофазное подключение каменки. По какой причине - непонятно.

0
u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 12:36:44

ВТБ! написал : Автор почему-то планирует однофазное подключение каменки. По какой причине - непонятно.

Я в первом посте сразу написал 380 вольт и ПЯТЬ жил, разве это не говорит о трехфазном подключении каменки???

romannn написал : Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно. Однофазные пусть выполняют свою роль (стиралка,чайники и тд).

Надо дополнительное четырехполюсное Узо на трехфазную электрокаменку не смотря на то, что на входе, на каждой фазе уже стоит по однополюсному УЗО? Вроде трехфазная электрокаменка это как три однофазных (как три чайника)? ... Все УЗО и автоматы у меня АВВ. Желаю хорошо встретить старый новый год!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

12.01.2007 в 12:51:05

u102132 написал : Я в первом посте сразу написал

Прошу прощения, перепутал с другим постом.

Надо дополнительное четырехполюсное Узо на трехфазную электрокаменку не смотря на то, что на входе, на каждой фазе уже стоит по однополюсному УЗО?

Если на входе Вы "расщепили" трёхфазное питание на три фазы, "склеить" их обратно уже не удастся.

0
u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 13:12:27

ВТБ! написал : Если на входе Вы "расщепили" трёхфазное питание на три фазы, "склеить" их обратно уже не удастся.

Правильно я понимаю, что если я подведу к електрокаменке три фазных провода (после трех однополюсных УЗО) ноль и землю это будет неправильно?
И отвод под электрокаменку надо делать сразу после счетчика, затем ставить трехфазное УЗО 25/0,03, далее трехфазный автомат (9000кВт/3/220=13 ампер) на 16 ампер и далее на печку?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

12.01.2007 в 13:16:15

u102132 написал : Правильно я понимаю, что если я подведу к електрокаменке три фазных провода (после трех однополюсных УЗО) ноль и землю это будет неправильно?

Три фазных провода и три нулевых. :D Разумеется, работать это не будет - выбьет все три УЗО или два из них.

0
u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 17:22:48

ВТБ! написал : Три фазных провода и три нулевых. :d Разумеется, работать это не будет - выбьет все три УЗО или два из них.

Ну три фазных со столба пришло, а откуда три нулевых, ведь со столба пришел один ноль :)).
Ладно это шутка, я понимаю, что так нельзя. А так будет правильно? Отвод под электрокаменку надо делать сразу после счетчика, затем ставить трехфазное УЗО 25/0,03, далее трехфазный автомат (9000кВт/3/220=13 ампер) на 16 ампер и далее на печку?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

12.01.2007 в 18:00:31

u102132

Автомат и УЗО лучше поменять местами. Собственно, можно и автомат поставить В13. ;) Но это не самая распространённая позиция.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

15.01.2007 в 10:02:06

u102132, все правильно,вот только заявленные 9кВт не всегда 9,а могут быть и 10 и 8,поэтому при выборе тока автомата нужно померять истинное значение тока ,чтобы потом не гадать что и как. Кабель от каменки без никаких переходны розеток,птому как есть любители поставить 5 полюсную розетку,хотя в правилах это запрещено. Удачи

0
u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

15.01.2007 в 14:51:49

Щиток в части автоматов и УЗО выглядит вот так. Есть еще группа автоматов на втром этаже, автоматы такие-же.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

15.01.2007 в 15:16:07

u102132

Переделывать. Кто автор?

Бумажный проект есть? Как выполнено заземление? Повторное (TN-C-S) или отдельное (ТТ)? Ввод от ВЛ? Что за линия, как выполнен отвод, ввод?