15.01.2007 в 16:53:51

ВТБ! написал : u102132

Переделывать. Кто автор?

Бумажный проект есть? Как выполнено заземление? Повторное (TN-C-S) или отдельное (ТТ)? Ввод от ВЛ? Что за линия, как выполнен отвод, ввод?

Проект есть. Вроде как все по проекту... Заземление отдельное наверно (закопаны три трубы сваренных треугльником со стороной 1 метр). Еще дополнительно 6 стержней из арматуры длинной 1 метр, сваренных в линейную цепочку чере 1 метр. Линия - воздушка, ввод медь 4х10 (на нержавеющем тросе висит), идет от столба к входному автомату.

Авторы - местные электрики, а что переделывать-то?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

15.01.2007 в 17:52:22

u102132 написал : Проект есть.

Схему отсканировать можно?

Заземление отдельное

Контур заземления и N связаны между собой? В какой точке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

15.01.2007 в 18:49:36

ВТБ! написал : Схему отсканировать можно?

Контур заземления и N связаны между собой? В какой точке?

А "N" - это нуль пришедший со столба? Схему отсканировать попробую... Хотя у меня впечатление, что между проектом и реализацией щитка местным электриком есть некоторая разница. Надо соединение "заземли" и N посмотреть в щитке... Это будет в среду. А где должен соединяться "земля" и N??? и как проверить косвенно (например "замкнуть" какие либо провода или что-нибудь померять (правда кроме тестера у меня ничего нет). На память схема вроде на эту похожа...

0
Вложение
u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

15.01.2007 в 19:22:46

... позвонил электрику, говорит схема Tt, это плохо????

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

16.01.2007 в 09:48:36

u102132 написал : Tt

32А на розетки - это не однофазное подключение каменки имелось ввиду? Трёхфазных потребителей проект не предусматривает в принципе.

25А на розетки - многовато, но уже допустимо. Но лучше разбить эту группу на две или хотя бы уменьшить номинал до 20А.

А вот реализация подкачала - УЗО на 300мА.

где должен соединяться "земля" и N???

В ТТ не должно нигде. Вернее, на планете.

0

Следование моим советам вредит кошельку

u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

16.01.2007 в 14:00:11

ВТБ! написал : 32А на розетки - это не однофазное подключение каменки имелось ввиду? Трёхфазных потребителей проект не предусматривает в принципе. 25А на розетки - многовато, но уже допустимо. Но лучше разбить эту группу на две или хотя бы уменьшить номинал до 20А. А вот реализация подкачала - УЗО на 300мА.

Не понял, откуда взялось 32А на розетки? На какие? Каменка 3-х фазная (9000кВт/3/220=13 ампер) - 13 ампер на фазу? Пока один трехфазный потребитель - каменка... Одно УЗО на 300мА надо поменять на 30мА (два других 30мА), заставлю электрика. А что все-таки (кроме узо 300мА и установки отдельного узо для каменки переделывать???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

16.01.2007 в 19:16:42

u102132 написал : откуда взялось 32А на розетки? На какие?

Самая правая группа на схеме.

для каменки переделывать

После счётчика автомат (допустим, S263 B13 или C16 - тоже пойдёт), УЗО (F364 на 30мА).

На первый взгляд наполнение щитка не соответствует приведённой схеме - есть дифавтомат, нет автоматов до УЗО. По фотографии неясно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

u102132
u102132
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

17.01.2007 в 09:53:01

ВТБ! написал : Самая правая группа на схеме. На первый взгляд наполнение щитка не соответствует приведённой схеме - есть дифавтомат, нет автоматов до УЗО. По фотографии неясно.

Схема эта не моя, я её привел для иллюстрации подключения к к вооду и заземлению. У меня три уровня в доме. Первый и подвал - свет 1-я фаза, розетни вторая; второй - 2,3, третий - 3,1. На втрорм уровне есть дополнительный щиток для автоматов второго и третьего уровня. Дифузо у меня - отдельная линия на стиральную машину. Спасибо за рекоменации.

0
BanyaExpert
BanyaExpert
Местный

Регистрация: 18.02.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 141

27.03.2026 в 11:45:31

u102132, добрый день! Добавлю из практики монтажа саун. В большинстве современных электрокаменок питание сначала заводится на блок управления (пульт), а уже с пульта идет кабель на саму печь. Пульт выполняет роль коммутационного узла — через него проходит силовая часть и управление. Поэтому обычно схема такая:

  1. Питающий кабель 380 В подводится к месту установки пульта управления.
  2. От пульта прокладывается термостойкий кабель к электрокаменке.
  3. Отдельно подключаются датчики температуры и иногда датчик влажности (для пультов с увлажнителем). Это сделано по двум причинам: • пульт управляет включением ТЭНов • в пульте находятся защитные элементы и контакторы Но важно учитывать модель печи (мощность каменки). Есть два варианта электрокаменок:
    1. Со встроенным пультом Тогда питание подводится прямо к печи.
    2. С выносным пультом управления Тогда питание сначала заводится в пульт, а уже потом идет на печь. Для печи 8 кВт на 380 В обычно используют кабель 5×2.5 мм² провод который подходит к печке должен быть термостойким ПРКА, РКГМ или аналогичные (с температурой до 180 градусов). И ещё совет из опыта: пульт управления (выносной) устанавливается вне сауны, в предбаннике — перед входом в сауну.
1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14429

27.03.2026 в 12:07:55

BanyaExpert написал 27.03.2026 в 11:45

В большинстве современных электрокаменок питание сначала заводится на блок управления (пульт) .....

Это может говорить или о некомпетентности проектировщиков - или «эксперта по баням» Очевидно жеж что логично силовой кабель подводить непосредственно к печи и в ней же располагать коммутационные устройства - а пульт элегантно располагать вне помещения. Это и исключает лишние коммутации и повышает надежность и эстетику. Подобным образом кстати поступают (давно уже) конструкторы кондиционеров, раньше питание проходило через внутренний блок (это фу) а теперь все чаще силовые кабели подходят к наружнему (что кошерно и гуд)

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

27.03.2026 в 12:28:26

MADONNA написал 27.03.2026 в 12:07

«эксперта по баням»

Это ИИ рекламой балуется.

MADONNA написал 27.03.2026 в 12:07

Очевидно жеж что логично силовой кабель подводить непосредственно к печи и в ней же располагать коммутационные устройства - а пульт элегантно располагать вне помещения. Это и исключает лишние коммутации и повышает надежность и эстетику.

ИИ умнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку