В цокольном помещении 30м2 стоит установка с рекуперацией тепла производительностью до 300м3.
Приточная магистраль с улицы до самой установке порядка 14 метров в пластиковом круглом воздуховоде 160мм, 4 угла 90 градусов и 1 гибкий воздуховод длиной 1 метр, после установки приточная в помещение магистраль около 15 метров, пластиковый воздуховод 160 мм, 4 угла по 90 градусов.
Как избавиться от гула в воздуховоде?
Магистраль открытая, так как помещение мастерской. Может стоит спрятать в гипсокартонный короб?
Vavanus написал:
.... Приточная магистраль с улицы до самой установке порядка 14 метров в пластиковом круглом воздуховоде 160мм. , 4 угла 90 градусов и 1 гибкий воздуховод длиной 1 метр, ...
Заменить все на диаметр 200 мм, так же с куском гибкого воздуховода.
Vavanus написал:
.... после установки приточная в помещение магистраль около 15 метров, пластиковый воздуховод 160 мм., 4 угла по 90 градусов. ....
Между установкой и воздуховодом поставить мягкие вставки или куски гибкого воздуховода.
Но больше чем уверен что гул - монотонный, с частотой работы двигателя вентилятора установки. Этом случае, на тех воздуховодах где распространяется гул желательно и "по возможности" сделать следующее: До первой решетки хорошо бы уложить Z-образно метров 3-5 гибкого воздуховода сонодек 160мм.
Начинать надо с п.2
Закрыв после переделки воздуховоды - еще уменьшите шум.
Заменить все на диаметр 200 мм, так же с куском гибкого воздуховода нету возможности, так как все это уже зашито и просверлено в фундаменте под диаметр 160 мм.
А если заменить приточный после рекуператора полностью на гибкий воздуховод сонодек 160мм? И установка шумоглушителя имеет ли смысл?
Vavanus написал:
Заменить все на диаметр 200 мм, так же с куском гибкого воздуховода нету возможности , так как все это уже зашито и просверлено в фундаменте под диаметр 160 мм.
Написал же, начинать надо с п.2
Vavanus написал:
А если заменить приточный после рекуператора полностью на гибкий воздуховод сонодек 160мм? И установка шумоглушителя имеет ли смысл?
Все зависит от источника и характера шума. И больше чем уверен все то что написал выше должно помочь, т.к. это стандартная проблема для ПУ и ПВУ. В том варианте что я имею ввиду - замена кругляка на сонодек и прокладка его точно так же как и было и установка шумоглушителя - не поможет. Хотя и лишним не будет. Вся эта замена будет работать на другие источники шума...
Ким написал:
Но больше чем уверен что гул - монотонный, с частотой работы двигателя вентилятора установки. Этом случае, на тех воздуховодах где распространяется гул желательно и "по возможности" сделать следующее: До первой решетки хорошо бы уложить Z-образно метров 3-5 гибкого воздуховода сонодек 160мм.
От установки идет основная магистраль на приток, в нее врезаны 3 тройника, от них к анемостатам, я так понял что от первого тройника надо разместить Z образно гибкий воздуховод к решетке?
Результат такой!
1 метр от установки слышен гул в воздуховоде , больше нигде ничего не слышно!
В принципе все устраивает , но надо зашивать будет саму установку!
В принципе на конечном варианте получили отлично и в 1 комнате совсем не слышно гула, но вот во второй комнате где стоит непосредственно установка, гул все таки есть , но он идет от начального 1 метра воздуховода.
Я так понимаю совсем убрать начальный гул на 1 метре нельзя?
Vavanus написал:
Я так понимаю совсем убрать начальный гул на 1 метре нельзя ?
Попытаться можно.
Надо между установкой и воздуховодом поставить или щит или реально закрыть гипсом.
А еще лучше если будет так : стенка установки или воздуховода -> воздушный зазор 2-5см -> мягкий материал в виде натуральной шумоизоляции или же мягкого утеплителя (урса или ему подобное) толщиной 50-100мм -> гипсокартон.
Ну и, само-собой, люк для обслуживания оборудования (изнутри закрыть мягким материалом).
Должно помочь и полностью убрать шум. Возможно останется шелест воздуха в воздуховоде...
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.