04.07.2016 в 09:19:45
В цокольном помещении 30м2 стоит установка с рекуперацией тепла производительностью до 300м3. Приточная магистраль с улицы до самой установке порядка 14 метров в пластиковом круглом воздуховоде 160мм, 4 угла 90 градусов и 1 гибкий воздуховод длиной 1 метр, после установки приточная в помещение магистраль около 15 метров, пластиковый воздуховод 160 мм, 4 угла по 90 градусов. Как избавиться от гула в воздуховоде? Магистраль открытая, так как помещение мастерской. Может стоит спрятать в гипсокартонный короб?
Отредактировано Владимир57 04.07.2016
04.07.2016 в 10:03:01
Vavanus написал: .... Приточная магистраль с улицы до самой установке порядка 14 метров в пластиковом круглом воздуховоде 160мм. , 4 угла 90 градусов и 1 гибкий воздуховод длиной 1 метр, ...
Vavanus написал: .... после установки приточная в помещение магистраль около 15 метров, пластиковый воздуховод 160 мм., 4 угла по 90 градусов. ....
Но больше чем уверен что гул - монотонный, с частотой работы двигателя вентилятора установки. Этом случае, на тех воздуховодах где распространяется гул желательно и "по возможности" сделать следующее: До первой решетки хорошо бы уложить Z-образно метров 3-5 гибкого воздуховода сонодек 160мм.
Начинать надо с п.2 Закрыв после переделки воздуховоды - еще уменьшите шум.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2016 в 10:59:50
Заменить все на диаметр 200 мм, так же с куском гибкого воздуховода нету возможности, так как все это уже зашито и просверлено в фундаменте под диаметр 160 мм. А если заменить приточный после рекуператора полностью на гибкий воздуховод сонодек 160мм? И установка шумоглушителя имеет ли смысл?
04.07.2016 в 11:26:28
Vavanus написал: Заменить все на диаметр 200 мм, так же с куском гибкого воздуховода нету возможности , так как все это уже зашито и просверлено в фундаменте под диаметр 160 мм.
Написал же, начинать надо с п.2
Vavanus написал: А если заменить приточный после рекуператора полностью на гибкий воздуховод сонодек 160мм? И установка шумоглушителя имеет ли смысл?
Все зависит от источника и характера шума. И больше чем уверен все то что написал выше должно помочь, т.к. это стандартная проблема для ПУ и ПВУ. В том варианте что я имею ввиду - замена кругляка на сонодек и прокладка его точно так же как и было и установка шумоглушителя - не поможет. Хотя и лишним не будет. Вся эта замена будет работать на другие источники шума...
Я бы начал с того что написал.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2016 в 11:38:40
Ким написал: Но больше чем уверен что гул - монотонный, с частотой работы двигателя вентилятора установки. Этом случае, на тех воздуховодах где распространяется гул желательно и "по возможности" сделать следующее: До первой решетки хорошо бы уложить Z-образно метров 3-5 гибкого воздуховода сонодек 160мм.
От установки идет основная магистраль на приток, в нее врезаны 3 тройника, от них к анемостатам, я так понял что от первого тройника надо разместить Z образно гибкий воздуховод к решетке?
04.07.2016 в 11:43:38
Vavanus написал: я так понял что от первого тройника надо разместить Z образно гибкий воздуховод к решетке ?
На основной трассе ДО первого ответвления (тройника) к диффузору/решетке.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2016 в 11:49:01
Спасибо за совет! Буду пробовать.
04.07.2016 в 14:08:26
Напишите о результате!!! Если секретом не будет!!!
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.07.2016 в 10:30:19
Результат такой! 1 метр от установки слышен гул в воздуховоде , больше нигде ничего не слышно! В принципе все устраивает , но надо зашивать будет саму установку!
08.07.2016 в 11:13:11
Vavanus написал: Результат такой!
Т.е. - получилось то что хотели получить??? Или только уменьшили???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.07.2016 в 11:37:31
В принципе на конечном варианте получили отлично и в 1 комнате совсем не слышно гула, но вот во второй комнате где стоит непосредственно установка, гул все таки есть , но он идет от начального 1 метра воздуховода. Я так понимаю совсем убрать начальный гул на 1 метре нельзя?
08.07.2016 в 11:49:25
Vavanus написал: Я так понимаю совсем убрать начальный гул на 1 метре нельзя ?
Попытаться можно.
Надо между установкой и воздуховодом поставить или щит или реально закрыть гипсом. А еще лучше если будет так : стенка установки или воздуховода -> воздушный зазор 2-5см -> мягкий материал в виде натуральной шумоизоляции или же мягкого утеплителя (урса или ему подобное) толщиной 50-100мм -> гипсокартон.
Ну и, само-собой, люк для обслуживания оборудования (изнутри закрыть мягким материалом).
Должно помочь и полностью убрать шум. Возможно останется шелест воздуха в воздуховоде...