bogu, понял, рисую, я б его сфоткал но он на другой квартире, если что, вечером скину, сейчас кину от руки в пайнте
05.07.2016 в 09:50:05
bogu, понял, рисую, я б его сфоткал но он на другой квартире, если что, вечером скину, сейчас кину от руки в пайнте
05.07.2016 в 09:56:35
bogu,

Пожалуйста, так же и будут установлены в щитке, первый ухо, второй 4мм2. Почему брал 40А УЗО, писал выше, высчитал по формуле. Спасибо.
Не указал, скорость отключения в категории у меня "B"
05.07.2016 в 10:07:45
Lisachenko, У web-rr, основная претензия вот к этому:
Lisachenko написал: 4 Линия 4мм - будет у меня 5 розеток, это стиралка 2кВт, микроволновка 2кВт, холодильник 0,5кВт, может еще посудомойка 2кВт
По-хорошему на стиралку, посудомойку желательно отдельные линии с отдельными УЗО/дифавтоматами.
Кроме того, кабель 4мм2 - где вы его разветвляете? Или ведете 4мм2 прям на розетки шлейфом?
И- да, в чем вопрос-то ваш? Точнее - что вы можете/хотите переделать, если вам тут что-то сейчас насоветуют. Щиток переделать? Дополнительные линии провести? Дополнительный малый щиток в кухне на конце кабеля 4 мм2?
Когда оно все уже проведено/собрано/переделать_нельзя - вы хотите, чтоб вам написали резолюцию "утверждаю"/"сносить к чертям дом"?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.07.2016 в 10:12:09
bogu,

Это стенка кухни, где будет сама кухня стоять (газ плита и проч.)
05.07.2016 в 10:13:19
bogu, Нет, не утверждать, а посоветовать, правильно ли сделал и подобрал автоматы, есть возможность поменять автоматы, отсутствует возможность только переделать свет и розетки раздельно.
05.07.2016 в 10:14:09
bogu, Вопрос у меня такой, правильный взял УЗО 40А, и порядок установки автоматов, может автомат котрый идет на кухню 25А под 4мм2, может ставить не первым а последним
05.07.2016 в 10:15:30
Lisachenko, Дело не в том, где находится на вашей кухне то место физически :) Вопрос в принципе, ведете ли вы от разветвления 4мм2 или где-то в коробке у вас скрутка (пусть с пайкой), от которой отходят 2.5 мм2?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.07.2016 в 10:22:38
bogu, как на схеме, от щитка идет 4мм, через потолок заходит в кухню, от потолка идет в низ, на уровне 40 см установил коробку от пола, где 4мм2 разделил на 5 проводов (пайкой) далее после коробки так же 4мм2 которые идут в в нижние розетки
05.07.2016 в 10:33:17
В итоге: если проводку переделать нельзя, новые линии протянуть к щитку нельзя, размер щитка увеличить нельзя, кабель 4мм2 нигде в 2.5мм2 не переходит, то поставьте вместо 25А автомата 20А и черт с ним. У вас под УЗО только эта линия на 4мм2 или остальные автоматы тоже?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.07.2016 в 10:34:57
bogu, Под УЗО все автоматы как и 25А -1 шт и остальные 7 шт по 16А тоже все под одним узо.
05.07.2016 в 10:38:44
bogu, После УЗО, идет один из 8 автоматов 16А на котел, я провел просто провод к месту установки котла, далее скорее всего возле котла придется делать малый щиток для отдельного узо и регулятора. Котел будет двух контурный (газовый) для обогрева воды и теплого пола, отопления.