Мегавольт. написал:
А теперь приходит его сосед с 3го (5го) этажа, и соседом из соседнего подъезда и говорят "нам тоже надо напрямую от ВРУ подключиться! мы заплатим!"
Дак ВРУ то уже отремонтировано, есть повод отремонтировать(перетянуть) стояки,
переложить вводной кабель и т.д. Кто мешает. За свои деньги жить начать хорошо, ну хотя бы
нормально.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
В результате на квартиру пришло 3х63А,
Вопрос конечно левый . Там что , минипроизводство ? Впрочем в МСК в элитке такое часто попадается, и это при налиии ГВ и центрального кондиционирования.
dokar, у нас всё новое жильё на 3 х фазах или как мин. 10-12 кВт при однофазном вводе.
Советский жил фонд 3-5 кВт, до революционный и после военный до 60 г, живёт по принципу
не сгорели и ладно. Но вся линейка быт.приборов присутствует.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Ёшкин дом получите с таким подходом, а именно расчёта проводки с обратной стороны.
А при правильном выборе сечения провода, количества групп, и номиналов защит ни чего проводке не грозит, даже если хозяин Нафаня :)
И абсолютно пофигу что дома есть! Даже мощными приборами мы не пользуемся круглосуточно, не говоря уж о том что бы пользоваться ими одновременно.
Unforgiven написал:
Приветствую мастеров! Подскажите по мощности, плиз. По договору с Петроэлектросбытом имеем целых 3 кВт. Дом газовый. Вводной 25А (был 32А, я его сменил), провод - люминь 4-ка. В принципе пока мы в эти 25А укладывались, но хочется побольше, сменить ввод, поставить нормальный автомат, чтобы у всяких контролеров лишних вопросов не возникало. Общедомовую сеть нам переделывали (где-то писал про ужас с жёлто-зелёными проводами по всем фазам-нулям), отводы на квартиры не трогали. после прочтения некоторых тем появилась мысль, а не попадают ли квартиры под действие закона 334? Может надо просто написать в ПЭС и на этом основании попросить себе 8.8 кВт? (Чтобы от одной фазы)
Правильное название не допустимая а разрешённая мощность.
То что вы проложите толстый кабель и поставите мощный автомат
не увеличит вашу разрешённую мощность.
Если у вас дом на 100 квартир, а подстанция рассчитана на 300кВт,
то на одну квартиру приходится 3кВт и толщина ВАШИХ проводов не имеет значение.
Если от перекоса погорит что нибудь в доме или не дай бог пожар,
то повесят его на самых "умных" которые поменяли автоматы.
Дабы не повторятся
Для ограничения мощности есть отдельные устройства. Автоматический выключатель таким устройством не является. Про «повесят» не надо вводить в заблуждение. Завышенный номинал автоматического выключателя на входе сам по себе не доказывает повышенную потребляемую мощность.
Aтос, я это всё прекрасно понимаю. Я и писал в начальном сообщении, что общедомовую сеть переделали, в т.ч. по всему микрорайону понастроили новые ТП. А домов новых у нас нет, так что теоретически мощности там должно хватать. И потому и спросил про 334 закон, по которому надо сказать ХОЧУ 15 кВт, разбейтесь, но сделайте :)
m.ix написал:
4 веника каждый по 3А 12в
Печалька образовалась.
Не уследил.
И такое же в доме будет если не учтены все потребители.
4х3А=12А это при 12В. При 220В что бы получить 12А нужно 2,6Квт. достаточно большая мощность. Печалька случилась у Вас не от перегруза, а от плохого контакта где образовалось большое переходное сопротивление. Нагрузка просто ускорила процесс образования печальки. Даже если бы Вы вовремя сняли часть нагрузки, печалька бы всё равно пришла, ну может несколько позже, но пришла бы. Но это опять же не относиться к теме суммарной нагрузки. Если вся проводка сделана по уму, то перегруз сети вызовет просто отключение АВ и сделает это раньше чем где либо печалька образуется. Если уж такое случилось, то вина не перегруза, а того кто такое соединение сделал.
Кстати что то на вашем фото я не вижу что бы на проводах наконечники были....