Посмотрите на предмет ошибок перед закупкой компонентов. От межквартирного щитка Щ1 ПВ3 или ПУГВ1x10 три фазы. Между Щ1 и Щ2 будет проложен в 20 гофре ПВ3 или ПуГВ но 1x6 одна фаза. Фаза B. Отвод с АВ С32. Щ2 собран в него поместилась автоматика на вентиляцию. Если нужно картинка есть. Вопросы по Щ1. Старался для разводки по щиту использовать ПВ3 1x10 (красный наконечник), но получается (виртульно пока) не веде. Чисто формально при вводном АВ C40 если приравнять групповую прокладу ПВ3 в щите к двум одножильным в одной трубе получим допустимый ток 46А, если к четырем то 40А 1 Фаза B c УЗО на гребенки P+N имею права использовать ПВ3 1x6 ? Если с учетом коэф-та одновременности получаем (6+6+6+6+16+16)x0,7=32А 2 На фазе C не имею права коэф-т одновременности не помогает. Защищен будет только номиналом вводного АВ40. Получиться ли на Фазе С между УЗО и гребенками на P+N использовать ПВ3 1x10? 3 Номинал АВ на независимую духовку выбран C20. Получиться ли подключится ВВГнг 3x4 к обычной розетке? Или только вывод на духовку. 4 На верхней дин рейке есть место на 4 модуля под гребенку 4P. Можно ли там поставить что то типа красивого :a цифрового вольтметра под гребенку? УЗМ рассматривал хочется :a но только не в этом щите :). Не разведусь я ПВ3 1x10. Просто не смогу ИМХО.
Мелковато там откройте в новой вкладке.

