Какой величины должен быть вентзазор в фасаде, чтобы он не размокал от отходящей из помещения естественной влаги? Если мало - толку не будет, если много, то как я понимаю в доме будет холодно...


Отредактировано Владимир57 13.07.2016

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.07.2016 в 00:55:52

Что вы понимаете под вентзазором? Есть продухи в подвале и чердаке, нормируются СНиПом.

0
Аватар пользователя
Mucor

Местный

Регистрация: 25.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

13.07.2016 в 12:37:48

Если имеется ввиду зазор вентилируемого фасада, то стандартно он 1 дюйм, т.е. 25 мм.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.07.2016 в 13:22:40

Mucor написал: Если имеется ввиду зазор вентилируемого фасада, то стандартно он 1 дюйм, т.е. 25 мм.

Ааа. Поиск приводит 40 мм, тут 40-60 "Вентилируемые фасады".

0
Аватар пользователя
OlegSan

Местный

Регистрация: 12.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

14.07.2016 в 01:33:12

Mucor, Это если готовый брать или если самому делать? Вот я вроде тоже нашел цифры 40-60, но они для готовых навесных фасадов, а я пока не пойму, самому лучше или готовый брать. Если самому делать тоже 40-60?

0
Аватар пользователя
Mucor

Местный

Регистрация: 25.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.07.2016 в 11:14:09

OlegSan, это для того, чтобы самому делать. Что закладывают наши производители в свои готовые изделия - это их дело, однако исследования показали, что минимально достаточный зазор для просушивания стены - около 19-20 мм. За стандарт принят (для удобства) 1 дюйм (25 мм) в европе и америке (2015 IBC). Величина 60 мм я считаю, перебор, ведет к перерасходу материала и снижению несущей способности креплений для утеплителя.

Производители 40 мм ставят для перестраховки, на случай если стены кривые, чтобы не получилось так, что кое-где 25 мм, а кое-где только 10. Так что если используете готовые или не уверены в отвесности стен - ставьте 40 мм.

0
Аватар пользователя
OlegSan

Местный

Регистрация: 12.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

14.07.2016 в 23:49:23

Mucor, а вот здесь terradeck.ru/terradeck_console 14,3 на графике это и есть вентиляционный зазор? Или я вообще не так понял?

0
Аватар пользователя
Mucor

Местный

Регистрация: 25.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

19.07.2016 в 16:07:16

OlegSan, Это вообще похоже на пластиковый сайдинг для обшивки домов, к вент фасаду отношения не имеет (хотя может использоваться в качестве финишного покрытия такового).

0
Аватар пользователя
vlad772

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 24

18.04.2017 в 18:10:42

В соответствии с нашими СНиП есть нормативы по количеству и размеру вентиляционных отверстий (продухов). Калькулятор по соответствующему расчету есть здесь.