Здравствуйте! Прошу совета по квартирному щитку и электропроводке.

Есть трёхкомнатная квартира в новостройке серии П44Т (от ДСК-1) со штатной электропроводкой, выполненной в пустотах плит.

Поскольку сейчас сильно стеснён в средствах, то полную замену штатной проводки не планирую, больше склоняюсь к расширению существующей. С другой стороны, квартира предназначена для себя и надолго, поэтому хочется всё сделать максимально надёжно и качественно (но только самое необходимое, без излишеств). Окончательно ещё не определился, поэтому интересны любые аргументы за и против.

Для непосредственного выполнения работ буду привлекать мастера, у самого нет ни навыков, ни времени. Но продумать всё хочу сам.

Во вложении: 1) фотография вводного диф.автомата в этажном коридоре, 2) фотографии квартирного щитка в закрытом и в открытом виде, 3) предполагаемая схема щитка, на которой синим показана существующая часть, а зелёным - добавляемая, 4) план самой квартиры с существующими и добавляемыми розетками и светильниками pdf.

Вопросы такие: 1) вся существующая проводка (и освещение и розетки) выполнена кабелем 3х1.5 мм2, хотя обычно розетки делают 3х2.5 мм2. Насколько я понял из ПУЭ, по кабелю 3х1.5 мм2 допускается пропускать до 19 А. Автоматы стоят на 16 А. Значит, это в пределах нормы? Или всё плохо и однозначно менять? 2) Правильно ли я понимаю, что заменить проводку на освещение можно только с применением натяжных или гипсокартоновых потолков? Или возможна замена с использованием существующих каналов в плитах? Дело в том, что у нас потолки в квартире довольно низкие, 264 см. Если добавить стяжку и напольное покрытие, то уйдёт ещё сантиметров 8. Поэтому снижать уровень потолка не хочется. Что посоветуете в таком случае? 3) Что скажете про существующие автоматы марки КЕАЗ? Можно ли их оставить, или это совсем хлам? 4) Покритикуйте, пожалуйста, приложенную схему (в целом). 4а) Корректно ли от одного дифавтомата запитать сразу две линии (два балкона)? 4б) От какой линии лучше запитать настенные светильники на кухне, подсветку навесных шкафов, освещение рабочей зоны? Провести линию от выключателя света на кухне (который между ванной и туалетом)? Или как-то ещё? 4в) От какой линии лучше запитать настенные светильники в коридоре и потолочный светильник, который напротив ванны и туалета? Провести к ним линии от выключателя света в коридоре (у входной двери)? 4г) Для общего развития: почему авторы штатной схемы не сэкономили и поставили QF3 не просто УЗО, а дифавтомат?

Заранее спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2016 в 05:41:25

Asparagus написал: Для общего развития: почему авторы штатной схемы не сэкономили и поставили QF3 не просто УЗО, а дифавтомат?

А на схеме он где? Обычно ставят на квартиру в качестве противопожарного.

Asparagus написал: Если добавить стяжку и напольное покрытие,

И

Asparagus написал: Поскольку сейчас сильно стеснён в средствах,

Логика где?

Asparagus написал: Или возможна замена с использованием существующих каналов в плитах? Дело в том, что у нас потолки в квартире довольно низкие, 264 см. Если добавить стяжку и напольное покрытие, то уйдёт ещё сантиметров 8.

Натяжной потолок снижает уровень мах на 5 см.

Asparagus написал: Можно ли их оставить,

Можно.

Asparagus написал: квартира предназначена для себя и надолго

и тут же

Asparagus написал: поэтому хочется всё сделать максимально надёжно и качественно (но только самое необходимое, без излишеств).

:D Добавление к существующему, уже не надёжно. По освещению проблем нет. Добавляйте. Но добавлять розетки на 1,5 это сверный лис.

Asparagus написал: Насколько я понял из ПУЭ, по кабелю 3х1.5 мм2 допускается пропускать до 19 А.

Вы забыли одно слово-кратковременно. После таких кратких моментов состояние кабеля с каждым разом будет ухудшаться.

Asparagus написал: Провести линию от выключателя света на кухне (

:D От распред корбки, в выключателе для полноценного питания нуля нет.

Asparagus написал: Покритикуйте, пожалуйста, приложенную схему

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.07.2016 в 06:47:16

Дифф. автомат на 25A скорее всего поставили из соображений ограничения потребляемой мощности группой розеток, да и УЗО на 63А тоже стоит не 5 копеек. В этих домах, вся проводка в штатных каналах перетягивается без проблем - даже можно добавить дополнительные линии. По поводу схемы щита: УЗО QF7 необходимо заменить на 40A, группу 6 нужно подключить через УЗО или поставить дифф. автомат, автомат на группу освещения я бы поменял на 10A. Если позволяет бюджет - автоматы лучше заменить например на Legrand, Higer или Eaton.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.07.2016 в 06:49:10

megrad написал: Asparagus написал: Провести линию от выключателя света на кухне (

:D От распред корбки, в выключателе для полноценного питания нуля нет.

Есть там все - там же блок стоит.

0
Asparagus
Asparagus
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Морристаун

Сообщений: 11

13.07.2016 в 08:03:16

megrad написал: А на схеме он где? Обычно ставят на квартиру в качестве противопожарного.

Он объединяет три линии, которые дальше идут на QF4, QF5, QF6 (розетки, розетки кухни, ванная-туалет-освещение кухни).

megrad написал: Логика где?

Советовался с людьми и пришел к выводу, что в домах этого типа стяжка обязательна, из-за очень плохой шумоизоляции.

megrad написал: Натяжной потолок снижает уровень мах на 5 см.

Да, вот и получается 264 - 8 - 5 = 251 см. Мне кажется, низковато.

megrad написал: Добавление к существующему, уже не надёжно. По освещению проблем нет. Добавляйте. Но добавлять розетки на 1,5 это сверный лис.

Ага, понял, то есть имеет смысл рассмотреть такой вариант: на розетки проводку заменить полностью (пустить под стяжкой), а освещение оставить существующее (с небольшим расширением).

megrad написал: Вы забыли одно слово-кратковременно.

Я смотрел таблицу 1.3.6. "Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"

megrad написал: От распред корбки, в выключателе для полноценного питания нуля нет.

Вопрос понял, при следующей поездке открою и посмотрю. Мне кажется, должен быть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2016 в 09:05:30

Designman написал: Есть там все - там же блок стоит.

И места очень много.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2016 в 09:14:46

Asparagus написал: Советовался с людьми и пришел к выводу, что в домах этого типа стяжка обязательна, из-за очень плохой шумоизоляции.

Значит линии на новые розетки кладите в стяжку.

Asparagus написал: Допустимый длительный ток для проводов

Проводка Ваша-палите.

Asparagus написал: но только самое необходимое, без излишеств

То есть посудомой, кондей, тёплый пол, водогрей, аквастрож не планируете? Схемы мло заметные, не сразу увидел. Сори.

Asparagus написал: Корректно ли от одного дифавтомата запитать сразу две линии

Можно, но надо помнить, что при аварии на одной линии, другая тоже работать не будет. Для экономии проще поставить УЗО на группу автоматов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.07.2016 в 10:11:41

megrad написал:

Designman написал: Есть там все - там же блок стоит.

И места очень много.

megrad, На самом деле там проще питание взять от коробки над сантехкабиной

0
Asparagus
Asparagus
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Морристаун

Сообщений: 11

13.07.2016 в 10:36:45

Designman написал: По поводу схемы щита: УЗО QF7 необходимо заменить на 40A, группу 6 нужно подключить через УЗО или поставить дифф. автомат, автомат на группу освещения я бы поменял на 10A

Designman, спасибо. Понял, всё учту, внесу исправления и выложу новую схему. Я вот подумал, а можно группу 6 (автомат QF10) подключить после дифавтомата QF3, в один ряд с автоматами QF4, QF5, QF6? Чтобы отдельный УЗО не ставить.

megrad написал: Проводка Ваша-палите.

Megrad, для того и написал здесь, чтобы мнения опытных людей послушать. Похоже, в моём случае оптимально будет проводку на освещение оставить, а на розетки - поменять. Буду думать, как изменить схему и уместить её в существующий щиток.

megrad написал: То есть посудомой, кондей, тёплый пол, водогрей, аквастрож не планируете?

Посудомойка и водогрей - будут, тёплого пола и кондея - не будет. Аквасторож под вопросом. А его нельзя от одной линии с бойлером запитать, или обязательно от щитка отдельную тянуть?

megrad написал: Можно, но надо помнить, что при аварии на одной линии, другая тоже работать не будет.

Да, это я понимаю. Линии на балконы совершенно не критичны, так что их так и оставлю под одним дифавтоматом.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.07.2016 в 11:21:50

Asparagus написал: Designman написал: По поводу схемы щита: УЗО QF7 необходимо заменить на 40A, группу 6 нужно подключить через УЗО или поставить дифф. автомат, автомат на группу освещения я бы поменял на 10A

Designman, спасибо. Понял, всё учту, внесу исправления и выложу новую схему. Я вот подумал, а можно группу 6 (автомат QF10) подключить после дифавтомата QF3, в один ряд с автоматами QF4, QF5, QF6? Чтобы отдельный УЗО не ставить.

Конечно можно, только 25A дифф. автомат замените на 63A УЗО

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.07.2016 в 11:22:32

Схема штатной проводки у вас есть?